Kookplaat: doorlussen L2 en L3 schakelt aardlek automaat uit

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Het zoveelste kookplaat topic, maar voor zover ik kan zien is deze goed aangesloten.
In de meterkast een 2P2N kookgroep aardlek automaat, dus aardlek en eindgroep ineen.
Volgens de instructie op de kookplaat moet ik L2 en L3 doorverbinden, maar zodra ik dat doe schakelt de aardlek automaat uit zodra ik de plaat inschakel.
Alleen L1 en L2 aangesloten en de rechter 3 pitten werken, de linker 2 niet.
Op de kookplaat kan ik het vermogen begrenzen, die staat ingesteld (af fabriek) op 7400 watt.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-smZiTy8jwq7Q925DDidJ60TOOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07lc1SUWhnEGXM37Y4Kgr4Sh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E_Lorm9IUmH5KY-PZ9pH7mu1Pqg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGdJCwSjGlMpAVSVnGQ7Raho.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x-joSRepdWY5VIH2422j8G2np3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OsnUUBsrmCkDfzCWfJaUARJQ.jpg?f=fotoalbum_large

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11:32
Het enige wat ik kan bedenken is dat L3 op N1 terecht komt in plaats van N2. Of het ding is gewoon stuk. :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
jadjong schreef op zondag 5 mei 2024 @ 17:59:
Het enige wat ik kan bedenken is dat L3 op N1 terecht komt in plaats van N2. Of het ding is gewoon stuk. :P
Dat eerste was ook mijn vermoeden maar ik meet gewoon oneindige weerstand tussen L3 en N1

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
En zit er op je perilex snoer ook nog een aansluit / kleuren schema?

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14:23
Om te testen of het ding "gewoon stuk" is, zou je de beide groepen tijdelijk op dezelfde aardlek kunnen zetten. Als hij dan nog gaat, is er 'echt' een aardfout. Als hij dan niet meer gaat, heb je gedoe dat stroom door de "verkeerde nul" terug loopt.

Duidelijke sticker op die kookplaat trouwens, dat zie je ook wel eens anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
SMSfreakie schreef op zondag 5 mei 2024 @ 18:33:
En zit er op je perilex snoer ook nog een aansluit / kleuren schema?
Blauw is hier N1. Grijs N2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ow-yweGWTZt4EHdxlmshCVk2I5o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jz0BAr3K30b2Tsgyfj1fG7v0.jpg?f=fotoalbum_large

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
En heb je de perilex ook uitgemeten? / gecontroleerd?

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
240v tussen L1 en N1. En idem tussen L2 en N2.
0V tussen N1 en N1

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:33
Alles achter 1 aardlek en niet 2 aardlekautomaten verwacht ik.
Want als je meet, meet je ongeschakeld. Pas als alles gaat inschakelen, kun je goed meten.
Dat punt bereik je niet omdat je aardlek al gemeten heeft.

[ Voor 55% gewijzigd door Dapdodo op 05-05-2024 18:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Blackouts schreef op zondag 5 mei 2024 @ 18:55:
240v tussen L1 en N1. En idem tussen L2 en N2.
0V tussen N1 en N1
Gemeten op de perilex? Of op de kookplaat

404 Signature not found


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thalaron
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13:41
Even los van wat er mis gaat, is 1,5mm2 niet wat aan de magere kant?

Ik heb zelf in ieder geval gekozen voor een 2,5mm2 stekker (zoiets dus)

SolarEdge - 18x305Wp Denon (Glas-Glas) 5,49 kWp 120° ZO + Growatt - 15x430Wp Denon (Glas-Glas) 6,45kWp 300° NW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
SMSfreakie schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:01:
[...]


Gemeten op de perilex? Of op de kookplaat
Op de kookplaat:
240V tussen L1 en N1 of N2
240V tussen L2 en N1 of N2

Op de Perilex:
240V tussen L1 en N of L3
240V tussen L2 en N of L3

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Dapdodo schreef op zondag 5 mei 2024 @ 18:56:
Alles achter 1 aardlek en niet 2 aardlekautomaten verwacht ik.
Want als je meet, meet je ongeschakeld. Pas als alles gaat inschakelen, kun je goed meten.
Dat punt bereik je niet omdat je aardlek al gemeten heeft.
Kan je dit toelichten? Beter dus kiezen voor een aardlekschakeleaar en een aparte kookgroep?

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Hmm ja dan ist geen aansluiting die onlogisch is...

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Oké, net L1 en N1 op groep 1 en aardlekschakelaar 1 aangesloten
En L2 en N2 op groep 2 en aardlekschakelaar 2.

Resultaat is dat beide aardlekschakelaars er uit gaan.

Bevestigt dit dat de plaat defect is?

[ Voor 9% gewijzigd door Blackouts op 05-05-2024 19:38 ]

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:19
Je hebt aardlekautomaten gepakt voor een kookgroep. Vervolgens knoop je in de kookplaat de nullen aanelkaar.

Wat er gebeurt is dat de stroom van groep 1 deels terugloopt over de nul van groep 2. Zodra dat meer is dan 30mA klapt je automaat eruit.

Oplossing: vervangen door gewone groepen en samen achter 1 aardlek hangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 15:54
_JGC_ schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:47:
Je hebt aardlekautomaten gepakt voor een kookgroep. Vervolgens knoop je in de kookplaat de nullen aanelkaar.

Wat er gebeurt is dat de stroom van groep 1 deels terugloopt over de nul van groep 2. Zodra dat meer is dan 30mA klapt je automaat eruit.

Oplossing: vervangen door gewone groepen en samen achter 1 aardlek hangen.
Dit, stond in de handleiding van mijn kookplaat ook expliciet zo vermeld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ik heb vorig jaar ook zoiets voor gehad.
Ook even snel een kookgroep aardlekautomaat gepakt.
Beide aardleks in die kast zaten al vol.
In die kookplaat waren ook de nullen gekoppeld..
Helaas pindakaas gaat niet werken.

Dus daar ook terug moeten gaan om een afzonderlijke aardlek met daarachter een gewone kookgroep te plaatsen
Dan werkt het wel.

Er zijn enkele merken kookplaten waar de nullen afzonderlijk gebruikt worden en dan kan het wel.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
_JGC_ schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:47:
Je hebt aardlekautomaten gepakt voor een kookgroep. Vervolgens knoop je in de kookplaat de nullen aanelkaar.

Wat er gebeurt is dat de stroom van groep 1 deels terugloopt over de nul van groep 2. Zodra dat meer is dan 30mA klapt je automaat eruit.

Oplossing: vervangen door gewone groepen en samen achter 1 aardlek hangen.
Maar ik knoop de nullen toch niet aan elkaar? Ik sluit 'm aan volgens het 2P+2N schema

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Ondanks dat kan het dus zijn dat de nullen intern wel verbonden zijn wat dit probleem geeft?

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:57
Die Emat is het issue, zie ook opmerking van @Xander in dit topic: storing inductie kookplaat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Zojuist de kookplaat op 2 aparte groepen op dezelfde aardlek aan gesloten en dan werkt ie inderdaad wel.

Aardlekautomaat gaat retour dus

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Heb je geen 3-fase?

Dan kan je toch een 3-fase aardlekautomaat gebruiken en verdeel je ook nog mooi alles over 3-fases

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Blackouts schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:57:
Ondanks dat kan het dus zijn dat de nullen intern wel verbonden zijn wat dit probleem geeft?
Jup de nullen zijn intern verbonden.

Niet bij alle merken maar bij veel wel.
Daarom is die kookgroep aardlekautomaat ook een onding.

De keukenboer die de keuken plaatste bij mijn voorval heeft de groepenkast en kabels allemaal nagelopen.
Vervolgens is er een nieuwe kookplaat geleverd die deed het ook niet.
Daarna uiteindelijk de monteur van dat merk kookplaat geweest en die belde mij namens de bewoners.
Met de mededeling dat intern in de kookplaat de nullen waren verbonden en dat die automaat niet ging werken.
Wat ik overigens volledig met hem eens was.
Ben er de volgende dag geweest om kosteloos de boel aan te passen.
Die verdomde automaat heb ik nog wel liggen voor de liefhebber :+

Lesje geleerd zullen we maar zeggen, was sowieso al een kutklusje om die kabel door de kruipruimte te leggen vieze smurrie bende...
Je kan niet altijd 6 gooien 😄

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
AUijtdehaag schreef op zondag 5 mei 2024 @ 20:08:
Heb je geen 3-fase?

Dan kan je toch een 3-fase aardlekautomaat gebruiken en verdeel je ook nog mooi alles over 3-fases
Nee 1 fase. En door beperkte hoeveelheid plek voor zonnepanelen en geen electrische auto vooralsnog geen directe reden om te upgraden

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SPZ01
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 15-06 21:56
Blijft nog wel over dat je een 1,5mm² kabel hebt gebruikt. Theoretisch mag er maximaal 16A doorheen. Praktisch zou ik er zelf in ieder geval nooit voor kiezen en voor 2,5mm² gaan.

Los hiervan, mooi dat het opgelost is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Thalaron schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:08:
Even los van wat er mis gaat, is 1,5mm2 niet wat aan de magere kant?

Ik heb zelf in ieder geval gekozen voor een 2,5mm2 stekker (zoiets dus)
Voor die 1,5 meter niet zo'n probleem lijkt me? Rest van de kabel vanaf de meterkast is wel 2,5mm2

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
SPZ01 schreef op zondag 5 mei 2024 @ 20:37:
Blijft nog wel over dat je een 1,5mm² kabel hebt gebruikt. Theoretisch mag er maximaal 16A doorheen. Praktisch zou ik er zelf in ieder geval nooit voor kiezen en voor 2,5mm² gaan.

Los hiervan, mooi dat het opgelost is.
Per ader gaat er ook max 16A doorheen.

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SPZ01
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 15-06 21:56
Ja, het mag en kan. Het is meer iets wat ikzelf nooit zou doen. Zeker voor 1,5 meter zou ik bij de Hornbach een stukje losse kabel kopen van 5x 2,5mm².

Bij een kookplaat is de kans dat je deze voor een bepaalde periode maximaal belast vrij groot. Maar zoals aangegeven, het mag wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thalaron
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 13:41
Blackouts schreef op zondag 5 mei 2024 @ 20:38:
[...]

Voor die 1,5 meter niet zo'n probleem lijkt me? Rest van de kabel vanaf de meterkast is wel 2,5mm2
Iets met de zwakste schakel? Ik zou het voor €30-35 niet willen riskeren in ieder geval. Zelfs bij mijn inbouw magnetron stond aangegeven dat ik een 2,5mm2 kabel moest gebruiken. De magnetron heeft een lager piekvermogen én staat veel minder lang aan.

Of het kwaad kan? Wellicht niet. Maar waarom risico willen lopen? Het zit nu dus met wat pech constant op maximaal vermogen.

SolarEdge - 18x305Wp Denon (Glas-Glas) 5,49 kWp 120° ZO + Growatt - 15x430Wp Denon (Glas-Glas) 6,45kWp 300° NW


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Blackouts
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 15:13
Ik heb zojuist een 5x2,5mm2 kabel besteld :>

Maar goed, ik zeg ook maar wat....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 15:57
Mijn Bosch inductieplaat kwam af-fabriek volgens mij met een 1,5mm2 kabel, netjes voorzien van adereindhulzen overigens. Dus tsja technisch gezien moet het prima kunnen blijkbaar.