In de meterkast in mijn nieuwe huis zit een SEP aarlekautomaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jpRfQBVPdRTTtuhULARskmB05Zg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/s7HZjXmRAulAud3edQkLUnfY.png?f=user_large

Nu begreep ik dat dit niet de meest hoge kwaliteits automaten zijn. Is het verstandig om deze te vervangen of is dat ook weer wat overdreven? De rest van de kast is ABB.

En indien vervangen wat zou de logische vervanger zijn van ABB? Als ik goed gekeken heb is dat deze maar wil het even dubbel checken:


ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 6A 300mA B-kar - spanningsonafhankelijk

Aangesloten panelen en omvormer:

10x DMEGC 405WP mono black half cell
GoodWE 3600D-NS

[ Voor 7% gewijzigd door Dracula op 30-04-2024 21:25 ]


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:07
Ja, en de B6 variant. Dat gaat niet goed komen op een 3.6kW omvormer.

De manual schrijft 20A en 300mA RCD voor.
En dat klopt helemaal, je moet onder de 80% van de automaat blijven, dus 20A*.8 = 16A, precies je omvormer.
En 300mA is nodig omdat het een transformatorloze omvormer is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3pyoJPC0i-QwtXz6rrugafw5xQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bPJo2KetQyYHuczVrIo8PBVy.png?f=fotoalbum_large