Vraag


  • Handhavingairco
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 25-04-2024
Onze Gemeente wil op korte termijn een geluidsmeting uitvoeren. 'Onderzoek naar hardste geluid van de airco buiten-unit '.

Wij zijn erbij gebaat om hier z.s.m. een antwoord op te krijgen.
Het is te warm nu eind april om de defrostmodus in werking te horen. En dan kan er geen waardevolle meting uitgevoerd worden volgens de wetgeving.


- Kunnen we door iets in te stellen van 't airco apparaat , dat wanneer het rond de 10 graden buiten is , toch de verdamper laten bevriezen waardoor de ontdooistand in werking gaat?

Het geluid van de defrostmodus, willen we en moeten we meten!

Weet u welke handelingen/ instellingen hiervoor nodig zijn?

Ik denk , als niet technisch persoon, in de richting: de ruimte eerst flink koelen, daarna verwarmen, weer koelen .
Wanneer zal de verdamper aanvriezen zodat deze in de defroststand gaat?


- En nog een vraag:
Ik heb ervaren door te horen dat de ontdooistand op de ene dag meer geluid kan maken dan op een ander moment.

Iemand ook ervaring mee? Zorgen de weersomstandigheden ervoor dat ook de ontdooimodus verschillend geluid maakt omdat hij minder (erg) is aangevroren dan op een ander moment?

Bedankt alvast voor het delen van jullie kennis. TYPE Airco LG S12ET

Alle reacties


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Lastig. Een goede meting kan alleen in een klimaatkamer, want zoals je zelf ook al aangeeft is het geluid afhankelijk van de omstandigheden.
Helemaal omdat het een airco (L/L) in plaats van warmtepomp (L/W) is.

Het geluidsniveau is afhankelijk van het gevraagd vermogen (hoger = meer geluid), compressortoerental (kan opeens gaan resoneren) en drukverschil (~temperatuurverschil, hoger = meer herrie)
Bij een airco is minder in te stellen, dus is een specifieke omstandigheid lastiger te bereiken.

Een defrost opwekken bij 10 graden buiten zou je niet moeten lukken.
Van verwarmen omschakelen naar koelen lijkt er op, maar is niet hetzelfde, want: ander temperatuurverschil tussen binnen en buiten en de logica in de controller kan een defrost aggressiever maken, omdat het maar kort duurt en de tijdsduur direct invloed heeft op het gemiddelde verwarmingsvermogen.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Waarom niet de WPAC berekening doen? Al dan niet met een tonaaltoeslag.

Als er per se een praktijkmeeting gedaan moet worden in defrost-mode dan kan de gemeente toch gewoon ergens in nov/dec/jan weer terugkomen?

@Handhavingairco wat is jouw belang in deze kwestie?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 07:41
Kast eromheen zetten?

Dus gewoon dicht, zeg maar tussen 6 plankjes.

Kan ook een grote doos zijn die er overheen wordt gezet..

Dan op verwarm modus zetten. (Zo warm als mogelijk)

Blijft ie zn eigen lucht draaien die steeds verder afkoelt, best sproei je met de plantenspuit in een gaatje om vocht toe te voegen, als t goed is is je buitendeel dan zo bevroren.

Nog nooit geprobeerd maar t lijkt mij niet meer dan logisch dat het werkt...

Voor de meting uiteraard "snel" de doos of bekisting enkele keren kort weghalen.

2050vandaag, waarom wachten?