[ Voor 99% gewijzigd door Anoniem: 2110304 op 16-04-2024 14:02 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 13-04-2024 14:05 ]
je slaat de spijker op zijn kop. er zijn wel horizontale vaten maar dat is dit absoluut niet.Dre schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 14:00:
Naar mijn mening heb je geen buffervat nodig met een standaard vloerverwarming. Dus waarom laat je het buffervat niet vervallen? Keep It Simple.
Voor de rest mis ik een datablad van dit buffervat met daarin de interne leidingloop. Op je foto lijkt het een verticaal buffervat met muurmontage, die maar gewoon los op grond is neerlegt. Warmwater stijgt en koudwater daalt. Hoe dat bij jou zit vraag ik me af met alle aansluitingen aan de bovenkant
Had je deze al gelezen en die plaatjes die er bij staan?
https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/
[ Voor 53% gewijzigd door flippy op 13-04-2024 16:31 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
die garantie zal je ook nooit krijgen.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 16:30:
[...]
Het is een Tesy VB1.2 8047 A02 P2 van 82 liter. Ik heb de importeur van Tesy gebeld, maar zij leveren dit vat helemaal niet. Ik weet dus niet waar de installateur dit vat vandaan heeft.
Zoals je kunt zien op de foto is het een vat wat eigenlijk rechtop gemonteerd moet worden. Ik wil dan ook van de installateur een garantie, geleverd door de leverancier of fabrikant van het vat, dat dit geen problemen gaat opleveren. Tot op heden niet gekregen.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
welke warmtepomp heb je en wat was je gasverbruik de afgelopen jaren?Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 16:37:
[...]
Dat is een mogelijkheid. Heb ik ook aan gedacht. Maar ik wilde de mogelijkheid behouden om de cv-ketel weer te gaan gebruiken. Heb nog niet zo'n vertrouwen dat de warmtepomp tijdens koude periodes goed blijft werken. Daarom hebben we de thermostaatkraan bij het verdeelstation gebypassed. Als ik meet, dan heeft het water na de oude verdelerpomp precies dezelfde temperatuur als het water wat van boven aangeleverd wordt. In mijn optiek wordt er dan geen koud water uit de vloer bijgemengd en gaat al het water van boven ook door de vloer. En voldoet het systeem op die manier. Het enige is dat ik nu een extra pompje van zo'n 18 W extra heb. Maar die draait alleen bij warmtevraag.
dan hoort ie beter te weten.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 16:46:
[...]
hij installeert al 30 jaar warmtepompen
[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 13-04-2024 20:30 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
[ Voor 3% gewijzigd door Dapdodo op 13-04-2024 21:00 ]
die 10kW machine is genoeg om meer dan 2000 kuub per jaar te compenseren. dus die unit is pas te klein als je boven dast jaarlijkse verbruik zit. ik durf wel de gok te nemen dat die unit VEEL te groot is. je moet een hele toffe vloer hebben wil je daar 10kW in kunnen duwen. dat lukt je zoizo niet met dat 18W aquariumpompje.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 20:53:
[...]
Het gaat om een 10 kW SolarEast BLN-010TB1
Dat pompje van 18 watt pompt al 20 jaar lang voldoende water door de vloer. Het piepkleine gaatje van de thermostaat hebben we gebypassed, dus daar hebben we geen last van.
Het gaat me bij dit topic om de aansluitingen aan het buffervat. Daar hoor ik graag een mening over. Voorlopig ben ik nog niet van het gas af en ik wil voorlopig nog de mogelijkheid hebben terug te kunnen vallen op de cv-ketel voor de vloerverwarming. Betekent ook dat ik met deze warmtepomp niet aan een buffervat ontkom. Maar dan moet hij wel goed aangesloten zijn. Daarover heb ik een meningsverschil met de installateur. In mijn optiek zou het buffervat aangesloten moeten zijn volgens dit schema van www.warmtepomp-weetjes.nl:
[Afbeelding]
[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 13-04-2024 21:26 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
dat laatste gebeurt niet want je vloer verpompt 5x minder water. als je het op die manier aansluit waarbij de WP pomp direct je verdelerpomp voed zal je verdelerpomp desintegreren.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 21:42:
[...]
Dank voor het opzoeken. Ik weet niet wat de installateur dacht bij het installeren maar dat de huidige manier niet goed is is wel duidelijk. Ook het horizontaal plaatsen waarbij het vat op de niet-gebruikte aansluitpunten rust had niet gemoeten. Daarom moet het vat sowieso verticaal geplaatst worden. Van gelaagdheid kan nu geen gebruik gemaakt worden maar volgens mij hoeft dat ook niet als je de aanvoerleiding van de warmtepomp rechtstreeks aansluit op de toevoerleiding van de vloerverwarming. En de retourleiding van de vloerverwarming direct op de retourleiding naar de warmtepomp aansluit. Zoals in dit schema. Er komt dan namelijk helemaal geen koud water in het buffervat. Het enige wat er in stroomt is overtollig warm water van de warmtepomp en het enige wat er uit gaat is water wat naar de warmtepomp gaat. Het koude retourwater van de vloerverwarming gaat al rechtstreeks naar de warmtepomp.
[Afbeelding]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
je maakt een denkfout weer. die pomp is voldoende als je 50+ graden CV water hebt, die is niet voldoende om een 10kW warmtepomp "bezig" te houden met 25~30 graden water. de pomp in die WP stampt er meer dan 30L/min doorheen om enigsinds normaal te kunnen werken. al die liters "verdwijnen" nu je tank in en je verdeler likt daar af en toe een litertje uit. daarom draait je installatie nu ook zo inefficient en pendelt enorm.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 21:55:
[...]
Dank voor het meedenken. Maar wat je hier zegt klopt niet. Dat pompje heeft al 20 jaar lang water van hooguit 35 graden rondgepompt en daarmee onze benedenverdieping verwarmd. En de warmtepomp is prima in staat om die hoeveelheid water van 35 graden te leveren. Zelfs hoe het nu is aangesloten lukt het wel te verwarmen, zei het ontzettend langzaam omdat de warmtepomp zichzelf terugregelt in vermogen.
Natuurlijk ben ik het met je eens dat ik beter de hele zooi er tussenuit kan halen, maar het is geen nieuwbouw waar ik naar believen iets kan installeren. Ik heb ook nog een paar radiatoren beneden hangen die nu niet mee kunnen doen. Deden ze met de cv-ketel normaliter ook niet, maar ze waren handig als je snel even de kamer wat warmer wilde hebben. En hoe de installatie nu is aangelegd kan ik altijd terugvallen op die cv-ketel mocht ik in de winter toch van de snelheid van de cv-ketel gebruik willen maken. Mits ik water van 35 graden in de vloer krijg zonder dat de warmtepomp water van 50 graden moet gaan maken.
omdat je WP pomp stroming de voorkeur heeft om de verdeler in te gaan ipv af te slaan de tank in. dus je verdelerpomp krijgt een niet zo spreekwoordelijke brandslang in zijn reet gedrukt.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 22:03:
[...]
Waarom zou de verdelerpomp desintegreren? Ik heb dan toch gewoon deze situatie? Er gaat een stroom door het buffervat en een kleinere stroom door de vloerverwarming.
[Afbeelding]
er is geen oplossing voor dit probleem zolang je die verdelerpomp ertussen laat, het simpele feit dat die pomp er zit cireert het hele probleem. als die pomp er niet is kan je die tank nog zelfs en serie zetten als je dat wilt.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 22:06:
[...]
Jij zou zo'n schema wel kunnen goedkeuren? Hier scheid je de waterstroom van de warmtepomp nog meer van de waterstroom naar de vloerverwarming.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
je mist (nog steeds) wat ik bedoel. het aantal liters wat door je vloer gaat met die pomp is te weinig voor de warmtepomp om te blijven werken. daarom moet je met een onnodig hoge temperatuur werken en moet de tank ertussen om het enorme volume van de warmtepomp op te vangen. je bent dus met de tank en je WP een CV ketel aan het simuleren ten koste van een flink hoger energieverbruik.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 22:44:
[...]
Wat jij zegt is dat ik de afgelopen 20 jaar mijn huis niet heb kunnen verwarmen terwijl dat toch echt wel het geval is geweest. Die pomp van 20 watt schakelt zichzelf uit bij een watertemperatuur boven de 50 graden. Hij heeft 20 jaar lang met zo'n 18 watt water van zo'n 35 graden rondgepompt. En ik heb het nooit koud gehad.
De installatie pendelt overigens ook niet, de warmtepomp draait constant op een laag vermogen.
zolang die pomp ertussen zit en je bent aan het mengen ben je nog steeds een trap in je kloten aan het vervangen met een trap tegen je tanden. het voelt anders maar onder de streep je schiet er niet veel mee op. het is letterlijk minder werk om de boel er gewoon tussenuit te halen dan aan te passen.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 22:46:
[...]
Dan draai ik het om. De warmtepomp rechtstreeks het buffervat in met een aftakking naar de vloerverwarming. Maakt niks uit, maar zou met jouw redenering beter zijn. Toch?
scheelt dat je voor 1500 euro die unit op de chinese webshops kan kopen als die wel stukgaat.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 22:49:
[...]
Heb de documentatie doorgelezen. Tesy geeft in mijn situatie helemaal geen garantie omdat er geen anti-corrosie-additieven in het water zitten
[ Voor 12% gewijzigd door flippy op 13-04-2024 23:00 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
een CV ketel zoals wat je eerst op je verdeler had aangesloten verpompt ongeveer 5L/min. dit geeft ongeveer een temperatuurverschil van 15~20 graden en dat vind een CV helemaal top.Anoniem: 2110304 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 23:20:
[...]
Klopt dat ik je nog steeds niet begrijp. De warmtepomp regelt zichzelf terug als hij zijn warmte niet kwijt kan, het is niet een aan/uit-warmtepomp. Zolang er warmtevraag is, en dat wordt bepaalt door een thermostaat in de kamer die het pompje schakelt wat water uit het buffervat naar de vloerverwarming brengt, zal de warmtepomp draaien. Stopt de warmtevraag, dan draait de pomp nog even op vermogen door, verwarmt het buffervat en gaat dan in slaapstand. Als de warmtepomp water kan verwarmen naar 35 graden (daarbij zichzelf regelend op vermogen), en het 18 W pompje kan water van 35 graden naar mijn vloerverwarming brengen waar het oude pompje van 18 W water van 35 graden in de vloer pompt, dan kan ik mijn huis verwarmen. Zoals ik al 20 jaar doe. Maar dan moet er wel water van 35 graden uit de warmtepomp komen wat direct richting vloer gaat. Maar door het buffervat zuigt de vloer koud retourwater aan ipv warm warmtepompwater en zakt de temperatuur van het water wat naar de vloer gaat naar 30 graden. Het koude water uit de vloer gaat dus gedeeltelijk niet naar de warmtepomp. In plaats daarvan krijgt de warmtepomp zijn eigen warme water retour en regelt zich daardoor terug in vermogen. Wij hebben ons huis 20 jaar lang verwarmd met water van 35 graden door het pompje van 18 W. Dat kan de warmtepomp ook. Maar niet met hoe dit buffervat is aangesloten.
[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 14-04-2024 01:16 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Je oorspronkelijke vraag was of het buffervat verkeerd is aangesloten, omdat het water niet goed vermengd werd.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 08:50:
[...]
Nogmaals dank voor het meedenken. Ik snap dat jij een andere insteek hebt en ik snap dat het beter is om de warmtepomp direct op de vloerverwarming aan te sluiten. Maar dat gaat even niet hier. Het systeem hier kan beter werken als twee problemen worden opgelost. De warmtepomp moet de temperatuur leveren die hij zegt te leveren (dit is een fout in de warmtepomp zelf, waarschijnlijk een sensorfout) en ongewenste menging in buffervat moet voorkomen worden. Dat is het issue hier en staat los van hoe je idealer een warmtepomp op een vloerverwarming aansluit. Dat laatste had ik graag een reflectie op. Maar nogmaals dank voor het meedenken.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
dat heeft hij dus fout.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:36:
[...]
Ik had de installateur gevraagd of ik het verdeelstation moest vervangen. Hij vond dat het niet nodig was.
dat is dus WEL zo. dat zie je zelf door het temperatuursverschil. heter water = minder efficient. elke graad heter water kost je 1,5 a 2% efficientie. en je zit nu dsu 10+ graden te hoog dus laat je 20% of meer aan lager verbruik op tafel liggen.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:36:
De efficiëntie van de warmtepomp gaat niet verloren, ik snap jullie echt niet.
nee, dat gaat hij niet want de vloer is tientallen tonnen aan beton en staal wat opgewrmt moet worden, de voer is een idioot grote "buffertank", vele malen groter dan dat pistankje wat boven staat. jouw warmtepomp zal vele dagen of zelfs weken bezig zijn om op vol gas om die vloer op 35 graden te krijgen. daarom moet je ook een stooklijn gebruiken op de watertemperatuur direct de vloer in.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:36:
Als ik 500 liter water per minuut de vloer in ram, dan is die zo op temperatuur en gaat de warmtepomp uit.
de macine levert 30.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:36:
Maar die warmtepomp kan niet warm water met 500 liter per minuut leveren.
klopt die kronkel zit er zeker. helemaal omdat je zelf ook al aangeeft dat het niet klopt maar je blijft vasthouden aan je dierbare vloerverdeler voor 1 of ander reden.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 10:36:
Dus ergens zit er een kronkel in jullie gedachtengang die ik niet snap. Kunnen jullie je mening onderbouwen met artikelen met voorbeelden? Als ik ga meten aan de installatie dan zie ik dat het gewoon moet kunnen, even los van de aansluiting van het buffervat.
[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 14-04-2024 11:30 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Dat is niet wat een hybride installatie kenmerktAnoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 14:42:
[...]
Een hybride systeem gaat beneden 7 graden buitentemperatuur over op gas, mijn installatie doet dat niet.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
[ Voor 17% gewijzigd door miciel op 14-04-2024 20:32 ]
Cv ketel doet het ook niet zonder elektra.Anoniem: 2110304 schreef op zondag 14 april 2024 @ 21:52:
[...]
Ik wil niet stoken met beide. Ik stook nu met alleen warmtepomp. Maar ik kan door drie kranen om te zetten terugschakelen naar de gasketel. Daar is die bypass voor. Om de thermostaatkraan van de vloerverwarming te omzeilen wanneer ik met de warmtepomp stook. En dat is in principe altijd. Maar mocht de gasprijs dalen en de elektriciteitsvoorziening stagneren, dan kan ik terug naar gas. Als voorzorg zeg maar.
Apple iPhone 16e LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq