Vraag


  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:58
Hoi allemaal,

Ik heb het gehele WTW topic doorgelezen en al wat vragen gesteld, maar ik heb wat aanpassingen en ik verlies het overzicht een beetje in het grote topic, dus ik start toch maar even mijn eigen topic zodat alle informatie gebundeld is en iedereen alles ook in context kan zien. En ik zelf ook natuurlijk :P

Ik ben er qua capaciteit wel redelijk uit denk ik. Ik wil gaan voor een 450 m3/h unit.
Aanvoer benedenverdieping
  • Woonkamer 120
  • Bijkeuken 20
  • Eetkamer 20
Totaal beneden: 160
Overstroom van boven 50
Totaal: 210

Afvoer benedenverdieping
  • Serre/Keuken 185
  • Toilet 25
Totaal: 210

Aanvoer Zone Slapen
  • Slaapkamer 60
  • Kleine slaapkamer 30
  • Kleedkamer 30
Totaal: 120

Afvoer zone slapen
  • Bad 30 & 30 = 60
  • Technische ruimte 10
Totaal boven: 70
Naar benden: 50
Totaal: 120

Werkkamer via decentrale WTW.

Totalen gehele woning:
  • Aanvoer beneden: 160
  • Aanvoer boven: 120
  • Aanvoer werkkamer: 0
Totaal aanvoer op stand 2: 280 m3/h en op stand 3: 40% extra, 392 m3/h

Hiermee zou een 450 m3/h unit dus lekker rustig kunnen draaien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bSH_Izv5GQCTRbwr_iJ5hQqdj5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IKPLkod2zc3qeNsk7WNped7c.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/It4gqfcRzokTKsbho-LaMept6w8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BabRLZHaZe9JXJc2TB0wjqVi.jpg?f=fotoalbum_large


Voor wat betreft het buizenstelsel, denk ik erover om Spirobuizen te gebruiken. Alle plafonds gaan eruit, dus ik kan overal bij. De zolder gaat niet echt gebruikt worden, dus ik kan veel leidingwerk over de vloer kwijt.

Omdat de zolder niet heel hoog is, zal ik vrij snel na de unit met een haakse bocht moeten werken. Daarna de dempers en dan via een broekstuk naar de twee kanten van de woning.
Onderstaande tekeningen geven de situatie weer, inclusief wat ik denk dat de juiste buisdiameters moeten zijn en welke bochten ik nodig heb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mEocJLJo07ENCJHHef_eAKM3XE8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/od00DpSdh1jk0U0cppFBOpZj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_QwXmuI_dR0IRbUqV9I8sribWCs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jOllT0POC7X3NTziTaRMOHjd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8JIWAs-ZkckgaCheJqy74-BWl70=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zjvZZOEEK63OREqwgBPGejho.jpg?f=fotoalbum_tile


Ik denk dat ik alles nu wel op orde heb (famous last words), dat ik de leidingen juist gedimensioneerd heb, maar zou toch graag zien of iemand hier nog een waardeoordeel over kan geven.

We zijn redelijk allergisch voor geluid, dus zie ik wat over het hoofd?
Is het in de geschetste situatie zo stil mogelijk?

Alle reacties


  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:58
Niemand?

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

De WTW zal je met de dempers zo misschien niet horen, maar tussen de kamers zitten geen dempers. Ik denk dat je wat risico hebt van overspraak, valt dat ook onder 'zo stil mogelijk'?

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 10:58
Goed punt.

Overspraak ben ik op zich niet zo bang voor omdat we met zijn tweeen zijn.

Als ik de spirobuis echter niet tussen vloer en plafond laat lopen, maar over de vloer van de zolder, dan kan ik er nog wel een filter tussen gooien inderdaad. Ik zet hem op de lijst.

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:10
Ik heb in mijn woning zelf de wtw aangelegd.. was niet makkelijk, sommige delen werken niet goed moet ik alweer veranderen.
In de slaapkamerdeuren is nergens een 'spleet' onder in de deur, dat is zoiets als de deur op een kier zetten, weinig privacy dus, ik heb nu zelfs geluiddichte deuren met valdorpels geplaatst, verhoogd privacy en geen tocht onder de deur door.
Ik heb wel een nieuwbouw woning, wtw in een bestaande woning maken is zeker niet makkelijk, sommige aannemers willen niet eens wtw in een nieuwbouw woning toepassen.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/