Hoi,
Vraagje,
Wij hebben een 3 fase GoodWe omvormer.
Zodra wij in de meterkast op de hoofd aansluiting:
- Fase 1 uitschakelen
- Fase 2 uitschakelen
- Fase 3 ingeschakeld laten
Dan blijft er op de onderkant van de aardlekschakelaar van fase 1 en 2 26 volt lopen.
Schakelen wij vervolgens de PV groep uit (automaat uit), dan is ook de volledige spanning weg op fase 1 en 2.
Klopt dit wel?
Deze bevindingen kwamen doordat er een lampje in de oven (fase1) begon te knipperen terwijl de hoofd schakelaar van fase 1 uit was. Na het uitschakelen van de PV groep stopte het lampje met knipperen. Oftewel door die 26 volt die blijft bestaan op fase 1, ookal is de hoofdzekering fase 1 uit, knipperde het lampje in de oven....
Vraagje,
Wij hebben een 3 fase GoodWe omvormer.
Zodra wij in de meterkast op de hoofd aansluiting:
- Fase 1 uitschakelen
- Fase 2 uitschakelen
- Fase 3 ingeschakeld laten
Dan blijft er op de onderkant van de aardlekschakelaar van fase 1 en 2 26 volt lopen.
Schakelen wij vervolgens de PV groep uit (automaat uit), dan is ook de volledige spanning weg op fase 1 en 2.
Klopt dit wel?
Deze bevindingen kwamen doordat er een lampje in de oven (fase1) begon te knipperen terwijl de hoofd schakelaar van fase 1 uit was. Na het uitschakelen van de PV groep stopte het lampje met knipperen. Oftewel door die 26 volt die blijft bestaan op fase 1, ookal is de hoofdzekering fase 1 uit, knipperde het lampje in de oven....