26V spanning op fases door PV ook naar uitschakelen fase

Pagina: 1
Acties:

  • NL_Scratch
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 30-10 10:51
Hoi,

Vraagje,

Wij hebben een 3 fase GoodWe omvormer.

Zodra wij in de meterkast op de hoofd aansluiting:
- Fase 1 uitschakelen
- Fase 2 uitschakelen
- Fase 3 ingeschakeld laten

Dan blijft er op de onderkant van de aardlekschakelaar van fase 1 en 2 26 volt lopen.
Schakelen wij vervolgens de PV groep uit (automaat uit), dan is ook de volledige spanning weg op fase 1 en 2.

Klopt dit wel?

Deze bevindingen kwamen doordat er een lampje in de oven (fase1) begon te knipperen terwijl de hoofd schakelaar van fase 1 uit was. Na het uitschakelen van de PV groep stopte het lampje met knipperen. Oftewel door die 26 volt die blijft bestaan op fase 1, ookal is de hoofdzekering fase 1 uit, knipperde het lampje in de oven....

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 09:41

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Een lange 3 fase kabel kan capacitieve inkoppeling op losgekoppelde stukken circuit veroorzaken.
Hotelschakelingen met ledlampen hebben ook wel eens iets vergelijkbaars, dan blijft de lamp zacht gloeien of knippert soms.
Ook het netfilter kan zoiets veroorzaken.

Het is dus onschuldig, maar het onderstreept het belang van de hoofdschakelaar die alle fasen onderbreekt en ook na uitschakeling meten of het inderdaad spanningsloos is.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Anekdotisch: Ik woonde vroeger direct onder een 50 kV? hoogspanningsleiding van de Bundesbahn in Duitsland.
Frequentie 16 2/3 Hz - de ingekoppelde wisselspanning (inductief of capacitief) kon je prima op
metalen onderwerpen en bijvoorbeeld een antennekabel voelen, meten en zien (glimlampje).

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights