Homewizard 1-fase kWh meter geeft onjuiste resultaten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • cvschinkel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-12-2025
Mijn vraag

Ik heb de buitenunit van mijn warmtepomp aangesloten via een 1fase kWh meter van homewizard. De verbinding is uitstekend, en er wordt ook iets gemeten, maar de resultaten kloppen duidelijk niet. Het verwachte verbruik is typisch ordegrootte 1-3 kW, met wat brede pieken en brede dalen, en wat ik meet is continu 8 watt teruglevering. Zie screenshot. Iemand enig idee wat hier aan de hand is?

Met vriendelijke groet, Schinkel Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hprWGTAEif0VAhzM5eYCwa4Am9w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pk4ZeG0flzQFSvAeBZ3d8ANw.png?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via cvschinkel op 24-03-2024 09:54)


  • phYzar
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 17:50
Gewoon Homewizard benaderen om een andere te krijgen. Daar doen ze niet moeilijk over. Helaas al meerdere keren moeten doen. 1 meter die continu 45 watt aangeeft, zelfs zonder enige bedrading aan de afgaande kant, 1 die vanalles van verbruik tot teruglevering aangeeft, meerdere wisselingen per seconde, met aangesloten apparaat aan of uit geen verschil. 1 die soms klopt, meestal niet, en met een flinke tik weer tijdelijk terug springt naar de juiste waarde voor eventjes, om daarna weer te gaan hallucineren. Inmiddels een retour verzendlabel gehad voor 1 vd 3 omdat Homewizard ook wel eens onderzoek wil doen, maar 3 vd 6 kapot is geen geweldige score. (2 d.o.a., 1 na een jaar stuk). Maar gelukkig doen ze er nooit moeilijk over.

Alle reacties


  • cvschinkel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-12-2025
Zie foto hieronder, heb hem even los geklikt.
Meter is als volgt aangesloten:
Pin 1 (links boven) is de fase vanaf de automaat.
Pin2 (rechts boven) is de fase richting warmtepomp.
Pin3 (links onder) is de nul vanaf de automaat.
Pin 4 (rechts onder) is de nul richting warmtepomp.

Ik heb pin3 en pin4 ook een keer omgedraaid bij wijze van test, maar dit levert hetzelfde resultaat op.

Wat ik vooral merkwaardig vind is dat er op die 8 watt wel een soort ruis zit, ik heb wel de indruk dat hij iets aan het meten is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xL3Rhaah3apy4bouWsWH-DRUCRU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gbooGcTmb7oCmlL9v3anRji9.jpg?f=fotoalbum_large

  • cvschinkel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-12-2025
Klopt. Maar als wij warm water gebruiken dan slaat hij ook aan om het water in de boiler te verwarmen. Ik verwacht dus zeker wel pieken en dalen te zien.
Probleem is dus dat het verbruik altijd 8 watt is. (En dus terug leveren ipv afnemen.
Hier een week grafiek. Klopt helemaal niks van.

Mijn voorlopige conclusie is dat de meter gewoon defect is... Homewizard is trouwens niet te bereiken en reageert niet via de chat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DWKu1Qfxt80urO1FWZVemYkvKGE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CeYzGfsM1nHtwqOICpRbBx6z.png?f=fotoalbum_large

  • cvschinkel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-12-2025
En hier een dag grafiek. Ik heb de indruk dat de variatie hooguit een spanningsfluctuatie is... Wellicht dat de spanningsmeting goed werkt, maar dat de stroommeter defect is? Ik neem tenminste aan dat dat de manier is om het vermogen te meten....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_fU_ISB6PRQV8rNVt-r-xm6D7IE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MdfuFfjcbkH4kXDTupdQghFV.png?f=fotoalbum_large

  • cvschinkel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 27-12-2025
Meter is inmiddels omgeruild, en werkt als een zonnetje!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDZ0rtgWPKFTKSLWxBkTBWGH1vc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/njv98fDt0cStG5mP6AejdUzF.png?f=fotoalbum_large