Het is zelfs een rode groene stekker, maar er zijn maar twee van de fasen aangesloten. In de meterkast is die gekoppeld aan 2 16A groepen, zodat hij gezamenlijk 32A heeft.
:strip_exif()/f/image/6mA5DludERWRMnHr9umDRwnD.jpg?f=fotoalbum_large)
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 13:09:
Zoalang de kookplaat maar over twee fases wordt verdeelt
Maar ik vind de indeling wel prima. Enige punten:
Is de volle oven de 'primaire' oven? Of pak je sneller de combi-oven? In dat geval zou ik de twee ovens wisselen.
En EV laden is altijd aardige aanslag. Heb je loadbalancing?
Heb je nog PV?
Nee we gebruiken de combi primair. Maar omdat de combi eigenlijk nooit tegelijk met de vaatwasser draait, had ik hem zo ingedeeld.
Laadpaal staat regelmatig aan, maar ook weer vaker 's nachts. Het idee is, om dan als we de oven gebruiken (komt niet heel vaak voor), dat ik dan even tijdelijk de laadpaal omlaag zet. Ik heb een oude 1 fase laadpaal van NewMotion, zonder loadbalancing, maar in de Tesla app is dit heel eenvoudig te doen.
Al is dus de kans dat de laadpaal en de oven tegelijk draaien niet heel groot. Als we de oven gebruiken, is het vaak meerdere oven gerechten en want dan is de combi ook al in gebruik en is ook de kans dat we kookplaat en oven tegelijk gebruiken weer iets kleiner.
Vandaar deze indeling.
Combi oven en laadpaal tegelijk komt vaker voor en dan denk ik dat het echt op het randje zit 16A + 9-10A.
Deze hele verandering wordt in gang gezet, juist om 20 zonnepanelen te kunnen aansluiten.
DukeBox schreef op maandag 18 maart 2024 @ 13:09:
[...]
Dan heb je het stukje daarna gemist:
[...]
Je mag prima 'maar' 2 (van de 3) fasen gebruiken zolang deze maar via een 3 fasen automaat loopt en NIET via een zogenaamde kookgroep automaat, daar mag maar 1 fase over lopen.
Dit gaat mijn pet te boven

Skynett schreef op maandag 18 maart 2024 @ 13:15:
@
Tweak_ers
Gelijktijdigheid is eigenlijk het belangrijkste criterium als het over de verdeling gaat.
Dus ik zou koken en wassen iets meer meer over de fasen verdelen, en tenminste de wasmachine en droger dus niet op dezelfde fase.
Meestal koken en wassen we niet op hetzelfde moment.
Die Quooker is eigenlijk niet zo'n moeilijke belasting om te verdelen, dat is geen langdurige grootverbruiker zoals een oven of een laadpaal die soms wel (vele) uren aan kan staan.
Het klopt dat het geen langdurige belasting is, maar we hebben nu een 35A smeltzekering, die klapt er bij kortstondige overbelasting niet direct uit. Maar als het goed is komt er een 3x25A automaat, die dat wel direct doet.
Septillion schreef op maandag 18 maart 2024 @ 13:24:
Met droger en het opgegeven vermogen ga ik uit van een warmtepomp droger. Die kunnen met 2 vingers in de neus nog op dezelfde groep. Dus wat dat betreft amper echt zware gebruiker, doet hier 500W max, en zou ik lekker bij de wasmachine houden.
@
DukeBox Eerste kookplaat die 2P+2N aan kan maar niet over de fases verdeelt mag worden moet ik nog tegenkomen

Klopt ik meet ze met HomeWizard Energy sockets en ik ga van maximaal 700Watt uit. Maar dat is eerder 500-700Watt.
Over de kookplaat, het is een Bora, neem toch aan dat dit geen problemen moet opleveren?