Vandaag een tweedehands kookplaat opgehaald en na plaatsen bleek de rechteerkant niet te werken
ben er redelijk van overtuigd dat de plaat zelf goed is.
Heb zelf geen verstand van electrische aansluitingen en als ik er met jullie niet uit kom schakel ik dan ook een electricien in

Hieronder zal ik 4 foto's plaaatsen
de eerste 2 van de oude werkende kookplaat
daarna 2 van de " nieuwe" kookplaat
De nummers op het schema zijn tegengesteld, dus eerste kookplaat is 5 t/m 1, de tweede is 1 t/m 5
in de meterkast heb ik 1 fase , waarbij er 2 groepen gekoppeld worden

Vraag is; welke draden moeten er verandert worden ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UiLe26BZCnadSB0XLtehhK-PpJk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5EOYFFXjio5VAeO6RIvUvdTI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wzM6C2Mq394xRq1pIy4ZGxtxP-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GzgusxoV27SwvGY0WFX5uSBY.jpg?f=fotoalbum_large

de " Nieuwe"

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eQoGlqkTnoRXHhaKJOFGmOX1q6E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PM7aWTzW3OnWJXMuQjbitLGJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5mWu8nyZWJeF4DN7sUeFmeCB6Tg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XEFHueBFhD4sha5yD7CAHiof.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 00:56
Ragnar9999 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 13:35:
Vraag is; welke draden moeten er verandert worden ?
Geen, deze plaat is (met deze schema's iig) niet geschikt voor een normale 1-fase kookgroep. Daarvoor zul je een schema moeten hebben met twee afzonderlijke N contacten. Kijk ook even hier: Het grote kookplaat aansluiten topic

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cheezus
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:53

Cheezus

Luiaard

Het zijn zo te zien 3 fasen en de 0 is doorverbonden. Maar:
Gebruik een fatsoenlijke kabel, je weet nu niet wat fase 1, 2 of 3 is.
Gebruik adereindhulsjes of massieve kabel, nooit soepele aders (met die dunne losse draadjes) onder een klem schroeven.

Je kunt 1 en 2 nog omdraaien om te kijken of de fasevolgorde nog iets uitmaakt en dus sowieso de kabel fatsoenlijk, met adereindhulsen, aansluiten. Werkt het nog niet: bel een elektricien.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Nielson schreef op zondag 10 maart 2024 @ 13:48:
[...]
Geen, deze plaat is (met deze schema's iig) niet geschikt voor een normale 1-fase kookgroep. Daarvoor zul je een schema moeten hebben met twee afzonderlijke N contacten. Kijk ook even hier: Het grote kookplaat aansluiten topic
Een kookplaat waar je 2 nullen op kan aansluiten is geschikt voor een 1 fase 2 groepen kookgroep ;)

Dat er geen 2L2N~ schema op de foto's staan is het heel eenvoudig
L1 op schroefje 1
L2 op schroefje 2 & 3 (bruggen)
N1 op schroefje 4
N2 op schroefje 5

De brug tussen 4 & 5 weghalen.

Voila :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 00:56
RaZ schreef op zondag 10 maart 2024 @ 13:57:
[...]

Een kookplaat waar je 2 nullen op kan aansluiten is geschikt voor een 1 fase 2 groepen kookgroep ;)

Dat er geen 2L2N~ schema op de foto's staan is het heel eenvoudig
L1 op schroefje 1
L2 op schroefje 2 & 3 (bruggen)
N1 op schroefje 4
N2 op schroefje 5

De brug tussen 4 & 5 weghalen.

Voila :P
Zo zal het mogelijk wel gaan werken, maar het is geen officieel aansluitschema.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

Nielson schreef op zondag 10 maart 2024 @ 14:03:
[...]
Zo zal het mogelijk wel gaan werken, maar het is geen officieel aansluitschema.
Dat is het wel :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tweakduke
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 00:56

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
BK > DEI :)

Tweakers Discord


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • artificial_sun
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 00:52

artificial_sun

Mazda Rx7

RaZ schreef op zondag 10 maart 2024 @ 13:57:
[...]

Een kookplaat waar je 2 nullen op kan aansluiten is geschikt voor een 1 fase 2 groepen kookgroep ;)

Dat er geen 2L2N~ schema op de foto's staan is het heel eenvoudig
L1 op schroefje 1
L2 op schroefje 2 & 3 (bruggen)
N1 op schroefje 4
N2 op schroefje 5

De brug tussen 4 & 5 weghalen.

Voila :P
Hiermee eens, zorg wel dat je Fase en Nul niet perongeluk kruist

Stadia was beter....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RaZ
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

RaZ

Funky Cold Medina

De TS heeft net via DM nog wat gevraagd, en die gooi ik gewoon even terug het topic in:
Dank voor je antwoord
als je zegt L1 op schroefje 1 en N2 op schroefje 5
bedoel je met L1 dan de zwarte op positie 1 en met N2 de zwarte die nu positie 2 zit?
De kookplaat is nu als een 3 fase aangesloten, en als je een 2x16a kookgroep hebt zit het nu goed fout!

Een perilex stopcontact waar je 2 groepen hebt die van 1 fase afkomstig is zit niet volgens de 3 fase norm aangesloten.

Het perilex stopcontact heeft dan linksboven N1, rechtsboven N2, rechtsonder L2, linksonder L1

Daardoor kloppen de kleuren niet meer. Want Bruin is in een 2x16a groep geen LIJNFASE1, Maar NUL2

Je hebt dus 2 draden waar een FASE op zit, en 2 draden voor een NUL zit.

Aangezien het geen prefab perilexsnoer is met een stekker, maar een los snoer waar een stekker opgezet is, wordt het wat lastiger.

Je kan het stopcontact aanpassen zodat de kleuren kloppen, je kan de stekker aanpassen zodat de kleuren kloppen, of je sluit het aan op de kookplaat door te meten welke draad de fases zijn en welke draden de nul zijn.

Ergo: Meten is weten.

Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1018516-2/perilexsnoer-open-einde-kabellengte-1.5-meter.jpg
Stop je deze in je 3-fase perilex stopcontact dan kloppen alle schema's van alle fabrikanten.
Bruin = Lijnfase 1
Zwart = Lijnfase 2
Grijs = Lijnfase 3
Blauw = Nul
GeelGroen = Aarde

Stop je deze in een 2x16a (2 groepen op 1 fase, max 7,4kW)
Bruin = Nul 2
Zwart = Lijnfase 2
Grijs = Lijnfase 1
Blauw = Nul 1
GeelGroen = Aarde

De schema's van de fabrikanten gaan er vanuit dat een 2x16a groep de kleuren van een 3 fase perilex gebruiken en dat grijs dan niet L3 is, maar Nul 2, en dat doen we in Nederland niet.

De kleuren in aansluitschema's kloppen nooit als je een 2L2N~ moet aansluiten. Maar je kan altijd het perilex-stopcontact veranderen zodat een 2x16a in het stopcontact volgens de 3 fase norm.

[ Voor 26% gewijzigd door RaZ op 10-03-2024 14:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ragnar9999
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 06-05 19:06
RaZ schreef op zondag 10 maart 2024 @ 14:26:
De TS heeft net via DM nog wat gevraagd, en die gooi ik gewoon even terug het topic in:

[...]
dank jullie wel, kookplaat is werkend