Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
Iemand enig idee waarom mijn opbrengst nu zo laag is? Dit effect treedt sinds gisteren op.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLy_odO_anoBCVGQ-C69DV80jVM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ztZd3AMqsphjIJI6DxyOqiLj.png?f=user_large

Die lage lijn is tussen de 4 en 20 watt. Ik heb de inverter herstart, maar geen effect. Ook vergeleken met andere zonnepanelen in de buurt (via pvoutput.org), maar die hebben wel opbrengst.

Setup:
Growatt MIN 4200 TL-X
Firmware: AK1.0/AKaa6201
COM software version: ZAAA-0021

12x Zonnepaneel 400 Wp Trina Solar TSM-400DE09.08

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kvandt
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 30-05 17:40
Al gekeken wat de netspanning is? Kan zijn dat de omvormer afschakelt omdat de netspanning te hoog is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SstwKrbfs-rJCTrTlLkJq2sGPg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uozrR9YmpWMdwUwUEDrzr5Pz.png?f=fotoalbum_large

Lijkt er niet op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Geen error op het scherm, ledje is groen overdag bij zon?
Heb je de shine portal, daar geen fout melding?
Ik kreeg fout nummer 405, heb een nieuwe gekregen onder garantie via de leverancier.

[ Voor 29% gewijzigd door klump4u op 17-02-2024 19:42 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
klump4u schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 19:39:
Geen error op het scherm, ledje is groen overdag bij zon?
Heb je de shine portal, daar geen fout melding?
Ik kreeg fout nummer 405, heb een nieuwe gekregen onder garantie via de leverancier.
Alles op groen, geen foutmeldingen in de app. Ooit 411 foutmelding gehad, maar die is opgelost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 13:41

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Heb je ook DC spanning en stroomgrafiekjes?
Wel spanning, geen stroom is een aanwijzing dat er in de omvormer wat fout zit, ook geen spanning kan een fout op het dak zijn (simpel na te meten).

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FSkKAM88CrVjiHaPXmvVXXIr9qk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oaJzXClIpxuzr46UB5CjVhML.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QpGCT3AesLL7KkW5aoDYm_jlJNI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7x6TP2GOmKfYCM0zlRab7Gby.png?f=fotoalbum_large


Zit wel wat vreemds in de grafiekjes inderdaad. MPPT1 lijkt niet goed en MPPT2 geeft een mooie boog.

Vandaag geeft ie wel een normale curve overigens |:(

[ Voor 59% gewijzigd door Tazzz op 19-02-2024 19:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 11:35
Op dat moment wanneer dit gaande is wat staat er dan in de phoneshine app. alle parameters bij Derating Mode.

Of even terug kijken in je history data van die dag.

[ Voor 20% gewijzigd door redbullwaning op 19-02-2024 19:38 ]

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
redbullwaning schreef op maandag 19 februari 2024 @ 19:35:
Op dat moment wanneer dit gaande is wat staat er dan in de phoneshine app. alle parameters bij Derating Mode.

Of even terug kijken in je history data van die dag.
Waar kan ik die "derating mode" vinden in de app?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

@Tazzz Als ik die grafiek met MPPT's zie dan lijkt het een beetje op dat wat ik hier in 2018 een keer had. Issue werd destijds veroorzaakt door een paar nieuwe bewoners welke géén bouwvergunning voor een 'eigen huis' aangevraagd hadden.....

Een vers getrouwd setje Kauwen was toen een nest aan het bouwen onder m'n panelen en daarbij lagen mijn kabels schijnbaar in de weg..... :9

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 11:35
Tazzz schreef op maandag 19 februari 2024 @ 21:53:
[...]


Waar kan ik die "derating mode" vinden in de app?
In de app klik je op de inverter en dan. alle parameters en dan andere gegevens pijltje naar onder vervolgens ongeveer op de helft van die hele lijst staat DeratingMode

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
Blijft vreemd, de laatste dagen gaan het weer goed. @Will_M Misschien waren het toch verdwaalde toeristen op het dak.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LzuOQ4_iVgIySC7e2OsPzjUbc2g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZlIADxbetjodEqC2BBn0m2Yu.png?f=fotoalbum_large

De rode pijlen zijn de afwijkingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tazzz
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 31-05 08:42
Helaas vandaag weer hetzelde effect... :/
redbullwaning schreef op maandag 19 februari 2024 @ 22:00:

[...]

In de app klik je op de inverter en dan. alle parameters en dan andere gegevens pijltje naar onder vervolgens ongeveer op de helft van die hele lijst staat DeratingMode
Derating mode staat op 0.0