Warmtepomp gebruikt te vaak het elektrische element

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
Ik ga morgen even inhoudelijk op alle reacties in. Ik zit nu op mijn mobiel dus dan wordt het wat lastiger om wat uitgebreider te reageren. Ik ben net even in de app van de warmtepomp gedoken en eens in het verleden gaan kijken. Nu zie ik dat zelfs in april 2022 nog het elektrische element 25 uur is bijgesprongen…


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZYMicwcqCWsEy_yk-T7uifas7Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fm4EVy55zkBYiL9Q1vnW8JEw.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:52
Sunri5e schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:35:
Nu zie ik dat zelfs in april 2022 nog het elektrische element 25 uur is bijgesprongen…


[Afbeelding]
Tja. Meetstation Herwijnen, laatste 3 kolommen zijn avg/min/max temp van de dag (eind april 2022):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/brBWHqCsHFOi372TbmZ8nasFD7I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iisRLR4eHIbGKganInjLbbRJ.jpg?f=fotoalbum_large

Je kunt bij buienradar meetstations ook dichter bij jou zoeken. Maar duidelijk is dat hier instellingen niet lekker staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
busscherski schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 07:05:
Ik herhaal me nog een keer maar nu iets korter. Hoop dat je er iets aan hebt.

Mijn warmtepomp is nog iets lichter uitgevoerd dan die van jou, terwijl het warmteverlies iets meer is. Gelukkig heb ik geen last van veel element gebruik. Het is al jaren alleen gebruikt tijdens defrosts.

Ik snap niet hoe je kunt concluderen dat het aan de warmtepomp zelf ligt. Persoonlijk lijkt het me een instelling.
Ik heb even een foto van de instellingen gemaakt die ingesteld zijn door de fabrikant die daarvoor hier zijn geweest twee jaar geleden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AloLsOfj61YtQQMeJoroglxGgGA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/an63bbXyRiY3ckyfVVaW7zaV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dV7sF0D8qqIQqo7DJSNm41LCSns=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zFqMI1ampGKhGgtWRl4S1kbZ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:56
Ik heb dezelfde warmtepomp, weliswaar in een kleinere woning en nieuwbouw 2021 maar waarschijnlijk evengoed geisoleerd en wij hebben geen balansventilatie met wtw. Even een overzichtje van temperaturen van de afgelopen week:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKOypUESH0b8QS7O9i0y5iKFFHw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i1rKRSU2w8OKmxB4plIOVBx2.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
G-addict schreef op maandag 26 februari 2024 @ 11:13:
In het Nibe topic zijn je eerste 'klachten' van december 2022. Inmiddels dus ruim een jaar verder.
Zonder je in je installatie te verdiepen, zaken te meten en te monitoren kom je echt geen steek verder.
Niemand kan een conclusie trekken zonder aanvullende gegevens.
Je zou (als je kwh meter het toelaat) bijvoorbeeld een p1 meter ( https://www.homewizard.co...26Jw9pEAQYASABEgJytfD_BwE ) kunnen installeren om te monitoren wanneer je elektrisch element aanspringt, tijdens het verwarmen van de woning, verwamen van SWW of beiden? Als je een abbonement neemt op de app (upway/uplink) of een raspberry pi met nibepi ( Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi ) dan krijg je meer inzicht in de werking van je wp. Wel is het dan handig om de installatiehandleiding ( https://www.nibe.eu/assets/documents/16868/331408-2.pdf ) en gebruikershandleiding ( https://www.nibe.eu/nibedocuments/16886/331414-2.pdf ) door te lezen om de werking en parameters beter te bergrijpen.

Is je installatie echt correct uitgevoerd en waterzijdig ingeregeld? Heeft je installateur verstand van zaken? Ik vind een 150L buffervat onwaarschijnlijk groot op een modulerende 6kW wp, 50 liter is meer dan genoeg. Als ik kijk naar de berekende aanvoertemperatuur, aanvoertemperatuur BT25 en retourtemperatuur BT71 in je post van 27-11-23 in het nibetopic zijn die behoorlijk hoog (het was toen echt niet koud) voor een zeer goed geisoleerde woning met balansventilatie + WTW. Dat is lekker makkelijk als het hele huis is voorzien van naregelingen, maar echt verre van efficient. Het is (naar mijn mening) beter om alle naregelingen te skippen (ook al is het een eis uit het bouwbesluit) en alle ruimten in te regelen op basis van flow, aanvoertemperatuur, delta T en zo op de gewenste temperatuur te krijgen en houden. Dit kost je 2 winters maar dan is het wel goed!

Je 400L SWW vat is toch ook enorm groot, en de temperatuur instellingen staan behoorlijk hoog. Als ik kijk naar je posts in het nibe topic van eind november dan komt de watertemperatuur onderin het vat (BT6) amper onder de 45 graden en boven in het vat (BT7) niet onder de 42 (vreemd dat het water boven in het vat kouder is als halverwege overigens, zitten BT 6 en 7 niet verkeerd om? Ook vind ik de grafiek van BT7 nogal grillig, het lijkt wel of je wp SWW pakt voor defrosts?). De SWW temperaturen kunnen dus best wel iets omlaag.
Bedankt voor je post! Er is na de installatie iemand van de leverancier langs geweest om hem in bedrijf te stellen. Ik "neem aan" dat deze toen ook waterzijdig is ingeregeld. Waarom er destijds door de leverancier gekozen is voor een 150 liter buffer weet ik niet. Deze vraag ga ik bij ze neerleggen. Als ik op internet wat speur kom ik voor een 6kW wp met naregeling idd uit op een buffer van circa 50 liter.

Ik heb het even gecheckt en ik denk dat je gelijk hebt wat betreft die BT6 en BT7 sensor. Die lijken verkeert om te zitten. Daarnaast valt mij na inspectie van het boilervat ook op dat de (waarschijnlijk verkeert geplaatste BT6 en BT7 sensoren beide boven in de 1/3 van het boilervat zijn geplaatst. Dus het verschil in 2/3 van het vat wordt niet gemeten???? Zie deze tekening:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNqH7CzjZeZbHA9CtKwCYXBbaDw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kazlVzzJERajUVkQKy726Vlq.jpg?f=user_large

Welke start en stop temperaturen zou jij aanhouden? Bij mij staan ze nu op 45 en 50 graden.

Mijn P1 poort is bezet door mijn loadbalancing van de laadpaal. Ik neem aan dat ik deze kan splitten met een splitter? Ik zal eens zo Home Wizzard bestellen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
@G-addict Ik heb zojuist de sensoren omgedraaid en nu zie je idd dat het nu wel klopt. Ik heb de temperaturen van start-stop van 45-50 aangepast naar 40-45 graden. Ik ben benieuwd wat het doet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zo7wcBteGvKd1GAMZRr0HN2fSuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5tQFltB4hAcOfefiFwzH2vwS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 49% gewijzigd door Sunri5e op 26-02-2024 21:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
G-addict schreef op maandag 26 februari 2024 @ 23:09:
[...]


In bedrijf stellen is een kwestie van aansluitigen controleren en wat standaardinstellingen meegeven. Snel geld verdienen in onze kapitalistische maatschappij is belangrijker dan duurzaam opleveren. Waterzijdig inregelen idem.

Zitten er geen meetbuisjes lager in het sww vat, halverwege? Dan zou je bt6 daar kunnen plaatsen.

Ik zou beginnen met 40 en 45 graden. Als dit voldoet elke paar dagen iets naar beneden bijstellen totdat je merkt dat je tekort komt en dan een graad terug omhoog 😉. Let wel, als het mogelijk is om bt6 lager te plaatsen, krijg je natuurlijk veel meer warm water.

P1 splitter moet lukken ja.
Ik heb nu de sensoren wat lager gezet. Daarnaast heb ik de temperatuur van start en stop beide met 5 graden verlaagd (naar 40 - 45). Vanmorgen hebben twee mensen gedouched (om 07:15 uur) en dat ging prima. Hier het overzicht van gisteravond tot nu wat betreft. De lijnen zijn veel minder grillig dan voorheen. Ik denk dat de warmptepomp een heel grillig stookgedrag heeft gehad omdat hij verkeerde waardes heeft gemeten 2,5 jaar lang......

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wx_Mxjl5ybvNa6P3x3WEhzPnaX0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hmFVBeZUZyLqFtLiQChEBU6a.jpg?f=fotoalbum_large

Echter lijkt hij het vat wel warmer te stoken dan de ingestelde 40-45 graden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
G-addict schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 13:33:
[...]


Ik hoop alleen BT6 iets lager, BT7 moet zo hoog mogelijk. Ik denk dat vanmorgen om 7.15 de sensoren nog erg dicht bij elkaar zaten? Je temperatuur bij BT6 zakt flink onderuit ondanks dat je een 400L vat hebt. Of douche je met een 25L/min stortdouche?
We hebben een rainshower van 12 liter per minuut. Ik sta er zelf vaak een minuut of 10 wel onder. Vanmorgen zaten de sensoren al verder uit elkaar. Ik heb even een foto gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fSMfQbgJPuAtb8im0A-Fw-KP2Xs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5sTwjlTfhthwqbl5ny5aCCrg.jpg?f=fotoalbum_large

De BT7 zit nu op 56cm van de bovenkant van het vat. Deze zou ook nog op 26 cm van de bovenkant geplaats kunnen worden. De BT6 zit op 33 cm van de onderkant van het vat. Tussen de BT7 en BT6 zit nu 73cm.

Edit: die BT7 kan touwens niet omhoog want als ik dat doe meet hij niet precies de temperatuur in het vat want dan komt deze er niet ver genoeg in.

[ Voor 6% gewijzigd door Sunri5e op 27-02-2024 14:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
Vanmorgen om 07:15 uur is er door twee personen gedouched en zojuist om 21:50 uur door een persoon:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ozNjwLD5TVsYdZfaPV87PNgAixE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lXEqFOmrEm0KXwJyv2zWf65k.png?f=fotoalbum_large

De bijverwarming lijkt dus direct aan te slaan om de boel te ondersteunen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:57
Sunri5e schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 22:13:
[...]


Ik las je post daarover ook al in het Nibe optimalisatie topic. Mijn BT6 zit op 33 cm van de onderkant boiler. 20 graden is dus goed te doen met 400 liter? @G-addict houdt voor zijn opstelling weer hoger aan (37 graden) maar die heeft dan ook een kleinere boiler (180 liter).
Ik begrijp de factory settings niet zo goed qua temperaturen (ja dat is om klachten te voorkomen, uiteraard). Met die settings zou het vat hier na elke douchebeurt (of tijdens al) opnieuw volledig verwarmd worden.

In de praktijk kan BT6 wel 16 graden zijn terwijl BT7 nog boven de 40 zit.
Met 360 liter gaat dat anders dan met 180 maar toch. Mijn inziens kan bij elke boiler met meer dan 180 liter de waarden enorm aangepast worden. En dat is een kwestie van uitvogelen.
Ook speelt mee of er in de keuken een close-in boiler danwel Quooker aanwezig is. Dan hoeft je SWW boiler meestal ook niet zo hoog in temperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J62_0EmdfW14xVuKSKsrh9tBR_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVpAAgDsUDJUPyfSOzWpWJMN.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ga nu overwegen of ik BT6 in het middelste gat, dus halverwege in het boilervat, ga steken. Je ziet aan de temperaturen dat BT6 al snel een lage waarde meet terwijl er nog genoeg warm douchewater aanwezig is.

[ Voor 22% gewijzigd door Knowbody op 28-02-2024 11:56 ]

0599 BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 21:26
G-addict schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 17:55:
Dat elektrisch bijverwarmrn doet ie nog steeds?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uazmv9Kmq6cy7y13faPEia2Ee-Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QYbmJXitmfarT2lAloIBhvKL.png?f=fotoalbum_large

Daar lijkt het wel op. Zie de twee spikes.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:56
Nee, dat is gewoon de temperatuur gemeten na de naverwarmer, zie het schema. Dat is dus de temperatuur van het water wat door je spiraal heen gaat om het sww vat te verwarmen.
Alle piekjes buiten het opwarmen van het sww vat om zullen overeenkomen met de warmtevraag voor cv bedrijf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x2ewwlH4kvfui7UoLf08cnUuOgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0zk5reaCuG6vmUZtqme81f8a.jpg?f=fotoalbum_large