ISG Web aansluiten op WPM4 van Stiebel Eltron WP

Pagina: 1
Acties:

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15:17

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Hallo,

Ik heb een Stiebel Eltron WPL 20AC warmtepomp met een WPM 4 module.

Nu heb ik een ISG (Internet Service Gateway) gekocht en wil deze aansluiten op de WP.

Het Ethernet gedeelte is makkelijk, ook het CAN gedeelte lijkt makkelijk, maar ik kom er niet uit.

Eerst even een paar opsommigen:

- WPL 20AC WP
- WPM 4 module (Software 449-04)
- ISG Web

Wat ik begrijp heeft de WPM 4 een tweetal CAN Bus systemen:

- Rood (CAN A )
- Groen (CAN B )

Dit staat ook zo in de handleiding van de WPM op pagina 4:
Er zijn twee afzonderlijke CAN-bussystemen, elk met twee stekkers (rood / groen) op de WPM / WPE.
De rode CAN A-busverbinding regelt de interne componenten zoals IWS en MFG (20kBit / s). De
groene CAN B-busverbinding is verantwoordelijk voor de besturingseenheid (FES), de
afstandsbedieningen (FET) en de ISG (50kBit / s).
Twee CAN B-pins voor het aansluiten van het bedieningspaneel bevinden zich direct op de printplaat.
Als ik op P9 kijk van de handleiding zijn er twee CAN aansluitingen die groen zijn:

- X1.18
- X1.2

Beide zijn echter in gebruik en ik kan hier de ISG niet op aansluiten. Op het hele WPM board kan ik ook geen vrije CAN aansluiting meer vinden.

Ik dacht dat je CAN parallel kon aansluiten, dus dat heb ik geprobeerd, maar zonder resultaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sAfs8nW5eFAbw3_gTldKn78z4eg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IodwJMoPSoMu432OHUh0Lyvs.jpg?f=user_large

Dit is wat ik in het menu zie en daar zie ik de ISG dus niet tussen.

In de commissioning manual zie ik:
The Internet Service Gateway ISG enables you to operate the heat pump within your local home network and via the internet when you are away.

Attach the Internet Service Gateway to one of the CAN B terminals (not one marked "+").
Dat werkt dus niet. Ik heb hem er parallel bij gezet, maar dat is dus blijkbaar niet voldoende. Nu heb ik echter geen idee wat ik evt zou moeten doen.

Concreet ben ik dus op zoek naar op welke PIN's ik de ISG kan aansluiten zodat deze op de CAN BUS deel neemt. Iemand die mij hier bij kan helpen?

[ Voor 12% gewijzigd door Snow_King op 15-01-2024 20:58 ]


  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15:17

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Monteur van Stiebel Eltron heeft vandaag de storing aan onze WPL20AC verholpen en ook de ISG aangesloten. Ik was er zelf niet, maar op afstand zie ik nu wel dat hij het doet.

Ik maak de WP op een later moment (morgen denk ik) even open om uit te zoeken waar de draadjes zitten en maak er een foto van.

Nu ben ik wel aan het zoeken hoe ik Modbus werkend krijg op de ISG, want op TCP/IP poort 502 luistert er niets volgens nmap:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-01-18 14:44 UTC
Nmap scan report for 192.168.178.103
Host is up (0.00053s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
8443/tcp  open  https-alt
49152/tcp open  unknown
MAC Address: 02:02:D0:24:A8:5C (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.51 seconds


EDIT: Ik heb net de WP thuis open kunnen maken en zie dat de ISG is aangesloten op de X1.2 connector:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lllzBsRsNxDX55ueANmMNLQg5Qw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ysDhc8sVFPiigR8Uy40sRoLW.jpg?f=fotoalbum_large

Deze connector had ik ook al geprobeerd, snap niet waarom het toen niet werkte. Ik heb het de monteur niet kunnen vragen, dus daar kan ik je helaas niet verder mee helpen @lukei

[ Voor 29% gewijzigd door Snow_King op 18-01-2024 17:56 ]


  • DaaFFF
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 23-02-2025
Snow_King schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 22:19:
[...]

Klopt, zit er gewoon bij geprikt. Dit had ik zelf ook al getest, maar werkte niet, nu wel. Geen idee waarom dat bij mij niet werkte.


[...]

Nee, is afhankelijk van de firmware lees ik. Ik gebruik 12.2.3 build 260. Je moet Stiebel Eltron mailen voor een FW update met Modbus ondersteuning. Heb ik zojuist gedaan.

Dan kan ik mijn WP ook aan Home Assistant koppelen en daar mooie grafieken er uit halen.
Modbus is bij mij actief op poort 502.

nmap:
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap

Dit is mijn versie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UGZTriwoUyzm3dfPF129idy7jvA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nb2rQKt26tjZfHo4aZN5ZqZE.png?f=user_large

[ Voor 23% gewijzigd door DaaFFF op 08-03-2024 15:01 ]


  • DaaFFF
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 23-02-2025
Breedbekkikker schreef op maandag 1 juli 2024 @ 12:34:
[...]


Hi DaaFFF,

Heb je misschien een tip voor me? Het lukt me niet helemaal.
Ik heb een image kunnen maken van het SD-kaartje. Dit is mijn backup.
De image heb ik op een ander kaartje gezet en in de ISG web geinstalleerd. Hij start op en werkt.
Deze kopie heb ik vervolgens gebruikt om de het bestand 'WPM_SYSTEM-isg-modbus.csv' te wijzigen.
Wat ik heb toegevoegd lijkt sterk op jouw wijziging.

# Uitbreiding;;
38001;11226;RETOURTEMPERATUUR BRON
38002;11227;AANVOERTEMPERATUUR BRON
38003;11228;DRUK BRON

Als ik vervolgens de ISG web weer opstart dan lukt het me niet op die 3 extra waarden op te vragen in HA.
In het json template staan de WebID's van mijn warmtepomp. Dat zou goed moeten zijn. (WPE 12 HK)
Ik zie iets over het hoofd, maar weet niet wat. Heb je dus een tip?

Cheers!
Dat is inderdaad ook iets waar ik in het begin tegen aan liep. Het modbus adres 38001 lees je niet uit d.m.v. het adres 38001. Je gebruikt dan de input register 8001 -1, dus 8000. Datzelfde geldt ook voor die andere 2. Ik maak gebruik van Homey Pro en hieronder is een screenshot van mijn config. Dan heb je een indruk van iets dat werkt. Nog ter info: Er zijn meerdere csv bestanden. Eén daarvan is actief. In mijn geval is dat dus "WPM_SYSTEM-isg-modbus.csv". Dus ben je bezig met trail en error, stel dan eerst vast of je de juiste config bestand hebt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nL_ZucjLqztOpJgftVWdqB3RCk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NFQIIspyCdZlcki10aNuuRjL.png?f=fotoalbum_large

Ik hoop dat dit je verder op weg helpt.

  • ccie15497
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01-04 19:03
Ik heb de ISG web ook aangesloten.
Echter blijft het smart-grid-ready geel , en hij blijft zeggen dat het uit staat.
Iemand ervaring hiermee ?

Het betreft een WPL 13 ACS classic met een HM Trend

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IdXxEtCGoFU4Kyh4gNz7YeLizY0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZmCrVLJOakqKkS6DnY1YIk4x.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vXPobbDN2c1j6YTm95QKi96HitE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MkkQRw9TcQqfqSoBWN4j7OvF.jpg?f=fotoalbum_large

  • brechtvhb
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 24-03 07:06
manusjevanalles schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:05:
[...]


Heb jij dat geimplementeerd? Ben wel benieuwd hoe. Er is voor zover ik weet geen simpele functie die de WP aan en uitzet.
De code kan ik moeilijk delen omdat die in NetDaemon en niet in home assistant zelf geïmplementeerd is, maar in essentie kan je de warmtepomp - via smart grid ready - in boost modus, normal modus of blocked modus zetten afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare energie.

Eens de SG ready active toggle op true staat kan je met SG Ready Input1 en Input 2 de modus bepalen.

Met onderstaande config komt hij in boosted modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzgvBYNN6FJV-lyBtbOFSg8mfpM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aOnjSJJoUaI2p8KnoDNN3ey4.png?f=user_large

Normal modus => SG ready input 1: Off, SG ready input 2: Off
Blocked modus => SG ready input 1: Off, SG ready input 2: On
Boosted modus => SG ready input 1: On, SG ready input 2: Off