Mijn vraag
De situatie; Ik heb een Honeywell Round Modulation thermostaat in combinatie met een Nefit Proline NxT HRC 24/CW4 CT op 50 graden Ta met een OTGW ertussen gehangen. Ons huis is een 96 m2 tussenwoning met matige (tot redelijk goede?) isolatie: Mindergas voorspelt dat we dit jaar (juli 2023-juni 2024) 652 m3 gas gaan verbruiken met (sinds heel kort) 5 personen in huis, waarvan 2 peuters lekker "lang" spelen onder de douche geen sinecure vinden. Ik kan dus wel vrij zeker zeggen dat we rond of onder de 500 kuub voor verwarming zitten. De vloerverwarming (VVW) is van onbekende specificatie; de vorige eigenaar (Beun de Haas) heeft hem gelegd, het enige wat ik weet is dat het 14mm buis is met een pomp-verdeler, maar vanwege de 14mm buis ga ik er vanuit dat hij zuinig gelegd is, maar hij werkte afgelopen jaren (toen was Ta nog veel hoger dan 50 graden) en tot voor kort prima! Komende dagen/weken komen er mensen langs voor extra vloerisolatie (5-8 cm EPS op de betonnen broodjesvloer is volgens mij niet zo super, dus waarschijnlijk extra jasje van PIF60, maar dat is een ander verhaal) en glas vervangen (heb een achtergevel die bestaat uit ongeveer 7 van de 14 m2 glas, allemaal oud dubbel glas, zelfs een enkelglas kiepraam, en op bovenverdieping nog wat groot enkel glas). Tot zover de situatieschets.
Nu is het afgelopen week natuurlijk gruwelijk koud. Dat was te merken. OTGW laat het heel goed zien:
/f/image/uXC6TsKC6yrfV8savdIAYtjD.png?f=fotoalbum_large)
Tot 8 januari blijft de kamertemperatuur mooi boven de 19.8 graden (tenzij je ruzie hebt met peuters bij het verlaten van het huis en de voordeur al open staat.. zie 4 januari om 15:00), daarna begint de kou toe te slaan, en op 9 januari schrok ik me een hoedje toen ik 's ochtends mijn HA opende en deze grafieken zag; de temperatuur was niet alleen "flink" gedaald, het lukte ook niet meer om uberhaupt de lijn te laten stijgen.
Ik ben dus snel even gaan kijken naar de VVW-verdeler (zie fotos aan het einde van de post), en die gaf een meng-temperatuur aan van 28 graden (met de thermostaatknop helemaal open, zo staat hij altijd al), terwijl deze normaal 30 graden aangeeft als de ketel vol aan staat. Retourtemperatuur kan ik niet zo makkelijk achterkomen (geen thermostaat op de VVW-verdeler daarvoor, en mijn Honeywell Round vind die informatie blijkbaar ook niet interessant want die vraagt hij maar op aan de ketel met een interval van meerdere minuten ofzo.) Hij leek er dus wel wat moeite mee te hebben, voornamelijk afgaande op de "sterk" dalende temperatuur.
Dus ik naar de zolder gesneld om de Ta van de ketel met grote tegenzin van 50 naar 60 graden te zetten. (Dit is ook te zien in de grafiek: Vanaf dan is de "oranje gloed" wat feller, wat laat zien dat de momenten dat de brander van de ketel aanstaat langer is, door de hogere Ta). Experiment gefaald..
Toen gingen de raderen draaien.. Waarom gebeurt dit? Er komt toch ~45 graden water bij de VVW-verdeler aan? (heb ik sporadisch wel eens gemeten met een Lidl IR metertje, dus die neem ik met een korrel zout; tussen 42 en 48 graden komt daar binnen) Maarja, dat mengt hij tot 30.. waarom 30? Hmm, misschien is die verdeler echt bedacht op hoge aanvoertemperaturen, zegmaar van 65 graden en hoger, en gaat hij dan wel 35 of zelfs 40 graden VVW-water maken?
Dus, sorry voor het lange verhaal, maar hier dan echt:
Zie situatieschets
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Zie hierboven.
EDIT: Heb wat aangepast in mijn vragen over hybride verdelers.
fotos van mijn verdeler:
De situatie; Ik heb een Honeywell Round Modulation thermostaat in combinatie met een Nefit Proline NxT HRC 24/CW4 CT op 50 graden Ta met een OTGW ertussen gehangen. Ons huis is een 96 m2 tussenwoning met matige (tot redelijk goede?) isolatie: Mindergas voorspelt dat we dit jaar (juli 2023-juni 2024) 652 m3 gas gaan verbruiken met (sinds heel kort) 5 personen in huis, waarvan 2 peuters lekker "lang" spelen onder de douche geen sinecure vinden. Ik kan dus wel vrij zeker zeggen dat we rond of onder de 500 kuub voor verwarming zitten. De vloerverwarming (VVW) is van onbekende specificatie; de vorige eigenaar (Beun de Haas) heeft hem gelegd, het enige wat ik weet is dat het 14mm buis is met een pomp-verdeler, maar vanwege de 14mm buis ga ik er vanuit dat hij zuinig gelegd is, maar hij werkte afgelopen jaren (toen was Ta nog veel hoger dan 50 graden) en tot voor kort prima! Komende dagen/weken komen er mensen langs voor extra vloerisolatie (5-8 cm EPS op de betonnen broodjesvloer is volgens mij niet zo super, dus waarschijnlijk extra jasje van PIF60, maar dat is een ander verhaal) en glas vervangen (heb een achtergevel die bestaat uit ongeveer 7 van de 14 m2 glas, allemaal oud dubbel glas, zelfs een enkelglas kiepraam, en op bovenverdieping nog wat groot enkel glas). Tot zover de situatieschets.
Nu is het afgelopen week natuurlijk gruwelijk koud. Dat was te merken. OTGW laat het heel goed zien:
/f/image/uXC6TsKC6yrfV8savdIAYtjD.png?f=fotoalbum_large)
Tot 8 januari blijft de kamertemperatuur mooi boven de 19.8 graden (tenzij je ruzie hebt met peuters bij het verlaten van het huis en de voordeur al open staat.. zie 4 januari om 15:00), daarna begint de kou toe te slaan, en op 9 januari schrok ik me een hoedje toen ik 's ochtends mijn HA opende en deze grafieken zag; de temperatuur was niet alleen "flink" gedaald, het lukte ook niet meer om uberhaupt de lijn te laten stijgen.
Ik ben dus snel even gaan kijken naar de VVW-verdeler (zie fotos aan het einde van de post), en die gaf een meng-temperatuur aan van 28 graden (met de thermostaatknop helemaal open, zo staat hij altijd al), terwijl deze normaal 30 graden aangeeft als de ketel vol aan staat. Retourtemperatuur kan ik niet zo makkelijk achterkomen (geen thermostaat op de VVW-verdeler daarvoor, en mijn Honeywell Round vind die informatie blijkbaar ook niet interessant want die vraagt hij maar op aan de ketel met een interval van meerdere minuten ofzo.) Hij leek er dus wel wat moeite mee te hebben, voornamelijk afgaande op de "sterk" dalende temperatuur.
Dus ik naar de zolder gesneld om de Ta van de ketel met grote tegenzin van 50 naar 60 graden te zetten. (Dit is ook te zien in de grafiek: Vanaf dan is de "oranje gloed" wat feller, wat laat zien dat de momenten dat de brander van de ketel aanstaat langer is, door de hogere Ta). Experiment gefaald..
Toen gingen de raderen draaien.. Waarom gebeurt dit? Er komt toch ~45 graden water bij de VVW-verdeler aan? (heb ik sporadisch wel eens gemeten met een Lidl IR metertje, dus die neem ik met een korrel zout; tussen 42 en 48 graden komt daar binnen) Maarja, dat mengt hij tot 30.. waarom 30? Hmm, misschien is die verdeler echt bedacht op hoge aanvoertemperaturen, zegmaar van 65 graden en hoger, en gaat hij dan wel 35 of zelfs 40 graden VVW-water maken?
Dus, sorry voor het lange verhaal, maar hier dan echt:
Mijn vragen:
- Zou het in mijn geval helpen om de VVW-verdeler te vervangen?
- Zo ja, wat is jullie advies daarin: Een verdeler met daarin nog wel een pomp? (Dus meng-verdeler?) Of juist niet en dan Ta van de ketel op 45 zetten (dus dat het met ~40 aankomt bij de VVW)?
- Voor zover ik online kan vinden zijn er ten minste 3 soorten VVW-verdelers (zie hier); HT, LTV (beide met pomp), en LT (zonder pomp). Maar daarnaast lees ik bijvoorbeeld hier dat er ook "hybride" verdelers bestaan. Klinkt super! Maar wanneer is een verdeler hybride? Wat houdt dat in? In een vorig topic van mij heb ik een (vrij off-topic) discussie gehad over het eventueel toevoegen van een DVR-ventiel. Dat lijkt mijn huidige VVW-verdeler niet te kunnen krijgen, maar wat doet dat dan met de verdeler?
- Zou zo'n hybride systeem iets zijn voor mijn situatie, waar ik over zeg 5 jaar denk een WP te gaan installeren? Of bestaan er eigenlijk geen goede verdelers die ik nu kan kiezen die ook toekomst-bestendig zijn, oftewel ook geschikt zijn voor een WP? (En kan ik me dus het beste richten op nu omdat de verdeler toch op de schop moet als er een WP komt)
Zie situatieschets
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Zie hierboven.
EDIT: Heb wat aangepast in mijn vragen over hybride verdelers.
fotos van mijn verdeler:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |