Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Besparing: voorlooptemp CV en Thermostaat Vloerverwarming

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • grossi81
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 08-01-2024
Goedemiddag,

We hebben in de herfst een verbouwing gedaan waarbij we naast een uitbouw onze slecht geisoleerde vloer (houten vloer op houten balken boven een kruipruimte) hebben vervangen voor een goed geisoleerde vloer (PVC met vloerverwarming in cement met daaronder dikke isolatie, beton en zand).

Nu had ik verwacht dat we minder (immers betere isolatie en vloerverwarming) of hetzelfde (er is 18m2 bij gekomen) zouden gaan verbruiken, maar het is bijna verdubbeld. Nu wil ik even kijken hoe ik het e.e.a. kan wijzigen in de afstellingen.

Mijn vragen (irt besparen):

1) Heeft het zin om de voorlooptemp in de CV te verlagen? We hebben nog wel radiatoren op de 1e en 2e verdieping, maar die hoeven niet gloeiend heet te worden. en zo ja? tot welke temp?
2) Heeft het zin om de thermostaat van de vloerverwaming lager te zetten? Hij staat nu op 35 graden. Tegelijk kan ik me voorstellen dat de CV dan juist harder moet werken op de ruimte verwarmen? Of moet je de temp juist hoger zetten omdat hij dat water toch al in hogere temperatuur van de CV krijgt?
3) De thermostaat in de kamer staat overdag op 19.5 en in de nacht op 18.5. Daar valt denk ik niet veel eer meer te behalen?

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen?

Alle reacties


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16:21
@grossi81
1 vragen welke cv ketel heb je ?
2 welke instellingen heb je aangepast ?
3 wat is je maximale aanvoer temp van de cv ketel ?
4 wat is je kamer thermostaat ?
5 post eens een foto van je verdeler ?

  • jesco_white
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 14-11 15:41
Ik ben geen specialist maar dit zijn mijn gedachten:

1) Het verlagen van de CV aanvoertemp op de ketel wordt vaak aanbevolen maar is niet altijd aanbevelingswaardig naar mijn mening. Dit hangt o.a. af van het vermogen van de ketel. Vaak is een ketel overbemeten, als je dan de aanvoertemp verlaagt en de ketel kan de warmte niet goed kwijt aan de vloerverwarming + enkele radiatoren dan wordt de aanvoertemp snel bereikt, de ketel slaat dan op gegeven moment af en gaat dan dus pendelen, aan/uit slaan omdat hij telkens tegen die verlaagde grens aantikt. Het telkens opnieuw opstarten kost mogelijk meer gas. Beter is het om het vermogen op de ketel te verlagen zodat hij lager/rustiger brand en de aanvoertemp gewoon 75 graden ofzo te laten. Een moderne ketel kan dan zelf zijn werktemperatuur bepalen, dat kan dus gewoon rond 65 graden ofzo zijn, afhankelijk van retourtemp ook.
2) De thermostaat op de verdeler zou ik zo hoog zetten totdat de voorgeschreven temperatuur van de vloerbedekking bereikt is. Dat kan bijv. 28 graden zijn aan het oppervlak. Als je de thermostaat op de verdeler te laag zet gaat de thermostaat op verdeler dus sneller dicht en kan de ketel mogelijk de warmte niet goed kwijt aan de verdeler, dus eerder nodeloos warm water weer ongebruikt retourneren naar de ketel. Opwarmen van de ruimte zal dan ook langer duren.
3)Zelf hanteer ik 's nachts 16,5 graden en overdag 19 graden. Dit bleek bij mij zuiniger dan 24 uur 19 graden aanhouden, of slechts 1 graad verlagen.

Verwijderd

Ik heb geen oplossing voor je maar kan bevestigen dat hier hetzelfde speelt. Afgelopen jaar de benedenverdieping verbouwd:
- vloer isolatie
- plafond isolatie
- vloerverwarming

De totaal op te warmen oppervlakte is bij ons met ongeveer 25% toegenomen. Het verbruik met 50% zo lijkt het.

De aanvoertemperatuur op de CV ketel staat op 50C. Daarmee wordt het boven matig warm met de oude radiatoren. De temperatuur die dan de vloer in gaat is 30C aanvoer. Ik verlaag 0.5C in de nacht. Of dat optimaal is weet ik niet.

  • jesco_white
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 14-11 15:41
Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 15:42:
De aanvoertemperatuur op de CV ketel staat op 50C. Daarmee wordt het boven matig warm met de oude radiatoren. De temperatuur die dan de vloer in gaat is 30C aanvoer. Ik verlaag 0.5C in de nacht. Of dat optimaal is weet ik niet.
50 graden aanvoer is wel behoorlijk laag voor traditionele (oude) radiatoren. Die werken beter bij hogere temperaturen.

[ Voor 24% gewijzigd door jesco_white op 09-01-2024 15:50 ]


Verwijderd

jesco_white schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 15:49:
[...]


50 graden aanvoer is wel behoorlijk laag voor traditionele (oude) radiatoren. Die werken beter bij hogere temperaturen.
Dat klopt maar is minder energiebesparend en past prima bij de hoofd verwarming (vloerverwarming). Over het algemeen is het boven warm genoeg met een klein beetje bijverming. Alleen met de vrieskou van nu merk je dat de aanvoer eigenlijk omhoog moet voor boven.

  • MarcoC
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14-11 23:31
Het maakt ook uit waar de thermostaat hangt. Met vloerverwarming warm je de hele ruimte gelijkmatig op.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:22

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

eentje is wel genoeg, merge.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:22

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@grossi81 heb je gecorrigeerd voor graaddagen? We hebben vergeleken met vorig jaar meer kou nu.
Ook is er zoiets als nieuw beton droog stoken, ik weet niet in hoeverre dat hier meespeelt.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.

Pagina: 1