[CV] Gewenste temperatuur bereiken duurt opeens te lang

Pagina: 1
Acties:

  • Bertus717
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-03 12:20
Even los van alles wat hiervoor geschreven is controleer eens de aansluitingen van je ( open ) mengverdeler. Het mag niet zo zijn dat de perszijde van de pomp ( Bij ons de dikke rode buis ) vrijwel meteen in verbinding staat met de retourleiding, het water moet eerst door het systeem gaan. In de praktijk is dit nog wel eens verkeerd aangesloten. Daar kwam ik onlangs zelf ook achter naar aanleiding van een filmpje nummer 53 van John Visser.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rIZzk5rsJEcWtZinYOg0eZclrlM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GkAx2lLnmoYWmuD8T3xYd7jL.jpg?f=user_large

De retourleiding moet bij ons naar rechtsachter verplaatst worden nu verliezen we vermogen.