Hallo Tweakers,
In september een nieuwe cv ketel gekregen, tot afgelopen weekend liep alles als vanouds. Als we de thermostaat 0,5 gr. hoger zetten was dit na ca. 20 minuten bereikt. Vanaf gisteren duurt dit ca. 1 uur en blijft "het vlammetje" op de thermostaat zichtbaar (ketel blijft lopen?). Ons vermoeden (wij zijn leken op dit gebied): aanvoertemperatuur cv ketel te laag of het ligt aan de thermostaat van de vloerverwarming. Heel graag jullie hulp/adviezen/tips.
- CV ketel is nieuw (sept. door installateur): Nefit Proline HRC 30/CWS
- Thermostaat ook nieuw Nefit (deze bedienen wij manueel i.v.m. geen vast dagritme)
- Benedenverdieping vloerverwarming (hoe oud weten we niet, huis zo gekocht maar zal ruim 10 jaar zijn)
- Benedenverdieping ook 2 radiatoren 1 in bijkeuken en 1 in woonkamer en alleen deze staat open!
- 1e verdieping en zolder alleen radiatoren, deze staan allemaal uit/op vorstvrij
- 's nachts thermostaat op 16/16,5 en overdag, afhankelijk van bezigheid verhogen wij deze tot max. 18 gr.
(geen koukleumen hier dus)
Manlief heeft gisteren voor de eerste keer de handleiding van de ketel geraadpleegd en gezien dat de ingestelde temperatuur 75 gr. is maar de aanvoertemperatuur maar 46 gr. was (tijdens stoken). Temperatuur van de vloerverwarming nog geen 30 gr.graden terwijl de thermostaat van de vv op 5 staat, max. dus.
Test van vanmorgen:
07.00 uur thermostaat van 16,5 op 17 graden gezet
07.35 temp. vv 20 gr.
cv aanvoertemp. 42 gr.
cv retourtemp. 31
08.00 uur thermostaat springt eindelijk op 17 graden
temp. vv 24/25 gr.
cv aanvoertemp. 40 gr.
cv retourtemp. 31 gr.
08.45 uur nu pas springt het "vlammetje" op de thermostaat uit (ketel 3 kwartier nog "nalopen"?)
temp. vv 20/21 gr.
cv aanvoertemp. 39 gr.
cv retourtemp 40 gr.
Mocht bovenstaande info niet voldoende zijn dan horen wij dat graag.
Alvast bedankt!
In september een nieuwe cv ketel gekregen, tot afgelopen weekend liep alles als vanouds. Als we de thermostaat 0,5 gr. hoger zetten was dit na ca. 20 minuten bereikt. Vanaf gisteren duurt dit ca. 1 uur en blijft "het vlammetje" op de thermostaat zichtbaar (ketel blijft lopen?). Ons vermoeden (wij zijn leken op dit gebied): aanvoertemperatuur cv ketel te laag of het ligt aan de thermostaat van de vloerverwarming. Heel graag jullie hulp/adviezen/tips.
- CV ketel is nieuw (sept. door installateur): Nefit Proline HRC 30/CWS
- Thermostaat ook nieuw Nefit (deze bedienen wij manueel i.v.m. geen vast dagritme)
- Benedenverdieping vloerverwarming (hoe oud weten we niet, huis zo gekocht maar zal ruim 10 jaar zijn)
- Benedenverdieping ook 2 radiatoren 1 in bijkeuken en 1 in woonkamer en alleen deze staat open!
- 1e verdieping en zolder alleen radiatoren, deze staan allemaal uit/op vorstvrij
- 's nachts thermostaat op 16/16,5 en overdag, afhankelijk van bezigheid verhogen wij deze tot max. 18 gr.
(geen koukleumen hier dus)
Manlief heeft gisteren voor de eerste keer de handleiding van de ketel geraadpleegd en gezien dat de ingestelde temperatuur 75 gr. is maar de aanvoertemperatuur maar 46 gr. was (tijdens stoken). Temperatuur van de vloerverwarming nog geen 30 gr.graden terwijl de thermostaat van de vv op 5 staat, max. dus.
Test van vanmorgen:
07.00 uur thermostaat van 16,5 op 17 graden gezet
07.35 temp. vv 20 gr.
cv aanvoertemp. 42 gr.
cv retourtemp. 31
08.00 uur thermostaat springt eindelijk op 17 graden
temp. vv 24/25 gr.
cv aanvoertemp. 40 gr.
cv retourtemp. 31 gr.
08.45 uur nu pas springt het "vlammetje" op de thermostaat uit (ketel 3 kwartier nog "nalopen"?)
temp. vv 20/21 gr.
cv aanvoertemp. 39 gr.
cv retourtemp 40 gr.
Mocht bovenstaande info niet voldoende zijn dan horen wij dat graag.
Alvast bedankt!