Een paar minuten 105-110% van de zekeringswaarde trekken zou geen probleem moeten zijn, zelfs niet met een B-Karakteristiek. Zie hieronder. Daar zie je tot 110% dat die zowel met B als C ruim een uur aan zou moeten blijven.

Afbeeldingslocatie: https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H0000088XDCQA2&oid=00DA0000000abSm

  • Rogier1812
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 29-02-2024
tweakG5 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 15:18:
Een paar minuten 105-110% van de zekeringswaarde trekken zou geen probleem moeten zijn, zelfs niet met een B-Karakteristiek. Zie hieronder. Daar zie je tot 110% dat die zowel met B als C ruim een uur aan zou moeten blijven.

[Afbeelding]
Zie ik het zo goed ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePgyWcvQeUOlXOSCpI_fFSOMgyo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yDN5rBd330a5Y31MM7KHuZK4.jpg?f=fotoalbum_large

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Rogier1812 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 21:13:
[...]

Jawel hoor. De waarde van de onderliggende automaat ten opzichte van je hoofdzekering mag max x1,5 zijn voor de selectiviteit. Dus 1,5 maal 16 is 24 dus 16A is zeker wel selectief aan 25A .
Is dat zo? De NEN beweerd anders:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6H49rlAoSnLXtM5IUJfo9dfAtDw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rSYjutr6xzGHSaabWm8NXXTw.png?f=user_large

Bij C16 moet je hoofdzekering naar C96 (of groter).

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Overigens heb ik een 4200W omvormer op een B16 automaat zitten. Netspanning was toen der tijd iets van 230V (tegenwoordig iets hoger).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A9vo9EMdcLK1R90Z1Qkr8rtdb7o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g4PuW2bVi2NuNj9pMh7cRUOX.png?f=user_large

De 20A automaat zit al klaar in de meterkast. Maar gaat al 7 jaar goed op een B16 automaat haha.