Een paar minuten 105-110% van de zekeringswaarde trekken zou geen probleem moeten zijn, zelfs niet met een B-Karakteristiek. Zie hieronder. Daar zie je tot 110% dat die zowel met B als C ruim een uur aan zou moeten blijven.
Zie ik het zo goed ?tweakG5 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 15:18:
Een paar minuten 105-110% van de zekeringswaarde trekken zou geen probleem moeten zijn, zelfs niet met een B-Karakteristiek. Zie hieronder. Daar zie je tot 110% dat die zowel met B als C ruim een uur aan zou moeten blijven.
[Afbeelding]
Is dat zo? De NEN beweerd anders:Rogier1812 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 21:13:
[...]
Jawel hoor. De waarde van de onderliggende automaat ten opzichte van je hoofdzekering mag max x1,5 zijn voor de selectiviteit. Dus 1,5 maal 16 is 24 dus 16A is zeker wel selectief aan 25A .
:fill(white):strip_exif()/f/image/rSYjutr6xzGHSaabWm8NXXTw.png?f=user_large)
Bij C16 moet je hoofdzekering naar C96 (of groter).
Overigens heb ik een 4200W omvormer op een B16 automaat zitten. Netspanning was toen der tijd iets van 230V (tegenwoordig iets hoger).
:fill(white):strip_exif()/f/image/g4PuW2bVi2NuNj9pMh7cRUOX.png?f=user_large)
De 20A automaat zit al klaar in de meterkast. Maar gaat al 7 jaar goed op een B16 automaat haha.
:fill(white):strip_exif()/f/image/g4PuW2bVi2NuNj9pMh7cRUOX.png?f=user_large)
De 20A automaat zit al klaar in de meterkast. Maar gaat al 7 jaar goed op een B16 automaat haha.