Atlantic Aurea 5 Hybride add-on : COP werkelijk

Pagina: 1
Acties:

  • Erik-1978
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 21-10-2025
Vooropgesteld dat mijn Atlantic Aurea i.c.m. Remeha Avanta Ace best netjes draait heb ik wel grote twijfels of de Aurea uberhaupt in de buurt komt van zijn fabrieksspecificaties (zie tabel hieronder);
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwZNcpRbHOhusQwohs_J9PY4e_k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SIroLfhIlU5bb3Bz7HMZ14u8.png?f=user_large

Mijn 'weersafhankelijke stooklijn' kruist het A7W35 ijkpunt exact:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJjU-b3Ie0QeT9OlhDZVhEJ-LM8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HUwf5uHBWrAwAst7irF2Tu5E.png?f=user_large

Als ik echter de afgenomen vermogens (HomeWizard MID Energiemeter) afzet tegen de verschillende buitentemperaturen dan kom ik in het beste geval op de COP van W45 terwijl ik W35 draai:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rI3h5EJPHTsMCnxEXlBTY15UiCs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FD8j7PhJorwGLMHBu2qVaSCk.png?f=user_large

Wat is jullie ervaring?

  • Erik-1978
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 21-10-2025
verkeerslicht schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 16:29:
@Erik-1978
Hoe heb je de COP berekend? Ik zie dat je het opgenomen vermogen weet, maar het afgegeven vermogen ontbreekt in je uitleg.
@verkeerslicht ik heb in de grafiek niet mijn 'berekende COP' gedeeld, maar enkel het opgenomen vermogen.
Ik heb hem uiteraard wel bereken o.b.v. de fabrieksopgave van afgegeven vermogens (4.600W bij 4gr / 5.300W bij 7gr), ben er gemakshalve vanuit gegaan dat hij daarna 5.300W blijft, zal in werkelijkheid wel iets oplopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k7OVlQzheWPvXYPoc3g80WJ5-4A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gkceSSbCMzC0JIDKIvJsKmHN.png?f=user_large
In groen kolom berekende COPs

  • Erik-1978
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 21-10-2025
verkeerslicht schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 21:45:
[...]

Waar ik verder nog benieuwd naar ben is de hoeveelheid aan/uit -cycli. Dit is te zien in je homewizard app. m.a.w. is de thermostaat veel aan/uit aan het schakelen of maakt de machine steeds lange runs?
@verkeerslicht die link geeft interesante data, dank je wel. Wel bijzonder dat ze de unit volledig blokeren onder de 4/5gr buitentemp. aangezien hij defrost programma heeft en ook onder die temp. nog redelijk rendement kan draaien.

De WP draait mooi lange-runs, langste waargenomen run bijna 6 uur aan 1 stuk. Zie image ter info bij buitentemp. tussen 8-10gr.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8uD_Jp_NwiSMMIHN82RAnLD_Pw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GB8iDOw7SISNZGA3u47gVzeW.png?f=user_large

Retourtemp. (zelfde dag) loopt mooi mee en blijft binnen de 5gr delta.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IbP0qaGMFBdpFn4sBnWoDZiFth8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qgi8A0mIHjtArzNa1IVEMW5t.png?f=fotoalbum_large

Ik weet niet of ik de menging op de (VTE) verdelers kan beinvloeden. Kan aanvoer/retour temp op verdelers wel uitlezen, maar niet digitaal. Lengte geisoleerd Uponor naar verdeler 1 is ca. 7m en verdeler 2 max 11m.