Hallo Tweakers,
Ik heb al veel rondgezocht, maar kan mijn specifieke situatie niet vinden. Vandaar dat ik benieuwd ben of iemand op Tweakers wellicht het antwoord voor mijn probleem heeft.
Begin dit jaar hebben ik en mijn partner een woning gekocht (1997, hoekwoning, Energielabel A). In 2019 is de gehele beneden verdieping uitgebouwd, vloer geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming (oude verwarming beneden weg). In 2022 is de CV ketel vervangen. De vloerverwarming bestaat uit.
- Aquaheat 2110 Comfort RVS vloerverdeler (7 groepen)
- Intergas HRE 28/24 A (2022)
( boven draait een brink heteluchtverwarming, geen radiatoren in huis)
Nu het de afgelopen weken voor het eerst koud dit jaar en moet de vloerverwarming ook echt wat doen. Alleen de vloer (en ruimte) wordt maar niet warm. Ik heb het volgende geconstateerd.
- Aanvoertemp. vanuit de CV is 60graden.
- Thermosstaat op de verdeler staat op 50 graden.
- Aanvoer buis EN retourbuis worden beide goed heet.
- Verdeler delen worden heet.
- Pomp draait (stand 3), en bij verhogen van stand hoor ik hem ook toenemen, pomp lijkt dus te werken.
- Alle knoppen staan open. Debiet Flow staat op alle groepen op zo te zien maximaal open (5l).
De thermosstaat in de kamer (honeywell standaard draaiknop) staat nu 3 dagen op 23 graden, vlammetje brand, maar de ruimte wordt niet warmer dan 19 graden. Momenteel durf ik niet meer te zeggen wat ik kan doen om de warmte toe te laten nemen.
Heeft iemand wellicht nog een slimme optie waar ik niet aan heb gedacht?
Ik heb al veel rondgezocht, maar kan mijn specifieke situatie niet vinden. Vandaar dat ik benieuwd ben of iemand op Tweakers wellicht het antwoord voor mijn probleem heeft.
Begin dit jaar hebben ik en mijn partner een woning gekocht (1997, hoekwoning, Energielabel A). In 2019 is de gehele beneden verdieping uitgebouwd, vloer geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming (oude verwarming beneden weg). In 2022 is de CV ketel vervangen. De vloerverwarming bestaat uit.
- Aquaheat 2110 Comfort RVS vloerverdeler (7 groepen)
- Intergas HRE 28/24 A (2022)
( boven draait een brink heteluchtverwarming, geen radiatoren in huis)
Nu het de afgelopen weken voor het eerst koud dit jaar en moet de vloerverwarming ook echt wat doen. Alleen de vloer (en ruimte) wordt maar niet warm. Ik heb het volgende geconstateerd.
- Aanvoertemp. vanuit de CV is 60graden.
- Thermosstaat op de verdeler staat op 50 graden.
- Aanvoer buis EN retourbuis worden beide goed heet.
- Verdeler delen worden heet.
- Pomp draait (stand 3), en bij verhogen van stand hoor ik hem ook toenemen, pomp lijkt dus te werken.
- Alle knoppen staan open. Debiet Flow staat op alle groepen op zo te zien maximaal open (5l).
De thermosstaat in de kamer (honeywell standaard draaiknop) staat nu 3 dagen op 23 graden, vlammetje brand, maar de ruimte wordt niet warmer dan 19 graden. Momenteel durf ik niet meer te zeggen wat ik kan doen om de warmte toe te laten nemen.
Heeft iemand wellicht nog een slimme optie waar ik niet aan heb gedacht?