Het probleem:

In combinatie met een Nefit ketel en arduino had ik ooit een fijn werkende 'zoneregeling' gecreerd. Dit werkt niet meer met mijn huidige Remeha ketel.


De werkende situatie (vroeger)

Ik heb een jaren '30 huis met vloerverwarming. Deze staat op een continue temperatuur. Voor de werkkamer wil af en toe de radiator activeren zonder dat er actieve warmtevraag is vanuit de woonkamer.

Tot begin dit jaar had ik een wat oudere Nefit ketel met zowel een modulerende als kwikschakelaar-aansluiting. Deze aansluiting overruled de kamerthermostaat. Met een arduino had ik de volgende werkende oplossing gerealiseerd:

- sluit kwikschakelaar kort gedurende 20 min
- schakel de waterpomp van de vloerverwarmingverdeler af tijdens deze periode
- warm cv water vloeit nu gedurende deze 20 min alleen door de radiator op de werkkamer

Dit werkte fantastisch!


Mijn huidige probleem:

Ik heb nu een Remeha Tzerra Ace met qsense thermostaat en deze heeft deze overrulende kwikschakelaar optie niet meer. Daardoor ben ik voorzover ik nu gezien heb aangewezen op een tweetal dure E-twist thermostaten en nog een aparte unit die de pompschakelaar bedient. Alles bij elkaar snel rond de 1000 euro en dan nog weet ik niet zeker of alles goed werkt zoals ik wil.

In hoeverre kan ik dit bovenstaande scenario realiseren door middel van een arduino, bijv door de communicitie tussen thermostaat en ketel via Opentherm te beinvloeden? En wat heb ik daar allemaal voor nodig?
Of zijn er nog andere 'light' opties om dit probleem op te lossen?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 31-08 18:24
Ja, dit zou gewoon moeten kunnen met een OpenTherm Gateway. Je luistert dan de communicatie af en doet normaalgesproken niks, tenzij je warmte nodig hebt op zolder. Op dat moment overrule je de kamer thermostaat vanuit de gateway en doet je verder hetzelfde als in de oude opstelling.

[OTGW] OpenTherm gateway

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tele
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
De iSense thermostaat heeft een configureerbare DIGI ingang, misschien kan je daar wat mee?

Zie 7.3.7: https://tools.remeha.nl/w...icehandleiding-iSense.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pietje63
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 09:17

pietje63

RTFM

Met @Paul C , waarbij je dit eventueel kunt combineren met een slimme stekker op je pomschakelaar voor je vvw om deze uit te schakelen.

Als de Tzerra Ace een API heeft kan het wellicht nog eenvoudiger door "gewoon" extra warmte te vragen