Ik ben me de afgelopen week gaan verdiepen in het afstellen van mijn CV systeem. Echter loop ik tegen een probleem aan waar ik binnen mijn huidige setup geen oplossing voor kan bedenken. Woon hier sinds het voorjaar dus nog niet eerder tegen het probleem aangelopen.
Situatie is als volgt:
- Appartement bouwjaar 2006, label A
- Vaillant Ecotec Classic CW4 (2018)
- Pompsnelheid ingesteld op 15%
- Ketelvermogen ingesteld op minimum, 6Kw
- Vermogen van radiatoren in woonkamer is 2,75Kw (3 stuks)
- Vermogen van alle radiatoren is 6,1 Kw (7 stuks)
Zoals te zien is mijn ketel dus zwaar over bemeten voor mijn appartement. Daarnaast hangen er in de woonkamer radiatoren met een heel beperkt vermogen, 2 type 10 en een kleine type 22.
Waar ik tegenaan loop is dat ik dit systeem met geen mogelijkheid afgesteld krijg. Als ik alle radiatoren open zet met bovengenoemde settings van de CV ketel, zonder daarbij iets af te stellen aan de voetventielen, heb ik een Ta van 58 en Tr van 53. Opzich acceptabel, alleen wil ik niet alle ruimtes verwarmen.
Eigenlijk wil ik alleen de woonkamer verwarmen, als ik echter alleen die radiatoren open heb staan schiet mijn Ta naar 72 en Tr naar 65.
Momenteel heb ik 6 van de 7 radiatoren open staan en daarbij getracht het systeem enigszins waterzijdig in te regelen met als resultaat een Ta = 63 en Tr = 54, waarbij alle leidingen als een gek suizen omdat alle voetventielen niet meer dan een volledige slag open staan om deze Tr te kunnen realiseren.
Aanvoertemperatuur van de ketel beperken naar bijv. 60 heeft als gevolg dat hij zijn warmte niet kwijt kan en afslaat. Het probleem is dus dat mijn ketel in de huidige setup onmogelijk zijn warmte kwijt kan en ik ruimtes aan het verwarmen waar dat helemaal niet nodig is.
Ik zie geen andere oplossingen dan of:
- Nieuwe ketel, echter pas 5 jaar oud en dure optie;
- Nieuwe, grotere radiatoren woonkamer;
- Accepteren dat het zo is, alleen woonkamer radiatoren open zetten, stoken op hoge temp (70-75) en accepteren dat mijn ketel niet onder de Tr = 58 komt om z'n rendement te behalen en dit waarschijnlijk de levensduur van de ketel beïnvloed.
Mijn vragen met betrekking tot dit verhaal:
- Zie ik iets over het hoofd waarmee ik dit systeem alsnog ingeregeld zou kunnen krijgen?
- Ga ik dit probleem überhaupt opgelost krijgen met nieuwe radiatoren? huidige vermogen van openstaande radiatoren is 5,0 Kw. Met nieuwe radiatoren zou ik voor alleen de woonkamer naar 6,0-6,5Kw kunnen gaan en bij voorkeur alleen daar verwarmen. Zou ik dat dan echter weer waterzijdig willen inregelen, zou ik dan niet alsnog problemen krijgen met suizende leidingen omdat m'n voetventielen zo ver dicht moeten, zoals in de huidige situatie?
- Heeft de huidige situatie met suizende leidingen negatieve invloed op de levensduur van onderdelen van mijn CV ketel? Kan me namelijk voorstellen dat bijvoorbeeeld de pomp nu meer moeite moet doen om het water door de leidingen te persen met als gevolg dat die eerder kapot gaat.
Situatie is als volgt:
- Appartement bouwjaar 2006, label A
- Vaillant Ecotec Classic CW4 (2018)
- Pompsnelheid ingesteld op 15%
- Ketelvermogen ingesteld op minimum, 6Kw
- Vermogen van radiatoren in woonkamer is 2,75Kw (3 stuks)
- Vermogen van alle radiatoren is 6,1 Kw (7 stuks)
Zoals te zien is mijn ketel dus zwaar over bemeten voor mijn appartement. Daarnaast hangen er in de woonkamer radiatoren met een heel beperkt vermogen, 2 type 10 en een kleine type 22.
Waar ik tegenaan loop is dat ik dit systeem met geen mogelijkheid afgesteld krijg. Als ik alle radiatoren open zet met bovengenoemde settings van de CV ketel, zonder daarbij iets af te stellen aan de voetventielen, heb ik een Ta van 58 en Tr van 53. Opzich acceptabel, alleen wil ik niet alle ruimtes verwarmen.
Eigenlijk wil ik alleen de woonkamer verwarmen, als ik echter alleen die radiatoren open heb staan schiet mijn Ta naar 72 en Tr naar 65.
Momenteel heb ik 6 van de 7 radiatoren open staan en daarbij getracht het systeem enigszins waterzijdig in te regelen met als resultaat een Ta = 63 en Tr = 54, waarbij alle leidingen als een gek suizen omdat alle voetventielen niet meer dan een volledige slag open staan om deze Tr te kunnen realiseren.
Aanvoertemperatuur van de ketel beperken naar bijv. 60 heeft als gevolg dat hij zijn warmte niet kwijt kan en afslaat. Het probleem is dus dat mijn ketel in de huidige setup onmogelijk zijn warmte kwijt kan en ik ruimtes aan het verwarmen waar dat helemaal niet nodig is.
Ik zie geen andere oplossingen dan of:
- Nieuwe ketel, echter pas 5 jaar oud en dure optie;
- Nieuwe, grotere radiatoren woonkamer;
- Accepteren dat het zo is, alleen woonkamer radiatoren open zetten, stoken op hoge temp (70-75) en accepteren dat mijn ketel niet onder de Tr = 58 komt om z'n rendement te behalen en dit waarschijnlijk de levensduur van de ketel beïnvloed.
Mijn vragen met betrekking tot dit verhaal:
- Zie ik iets over het hoofd waarmee ik dit systeem alsnog ingeregeld zou kunnen krijgen?
- Ga ik dit probleem überhaupt opgelost krijgen met nieuwe radiatoren? huidige vermogen van openstaande radiatoren is 5,0 Kw. Met nieuwe radiatoren zou ik voor alleen de woonkamer naar 6,0-6,5Kw kunnen gaan en bij voorkeur alleen daar verwarmen. Zou ik dat dan echter weer waterzijdig willen inregelen, zou ik dan niet alsnog problemen krijgen met suizende leidingen omdat m'n voetventielen zo ver dicht moeten, zoals in de huidige situatie?
- Heeft de huidige situatie met suizende leidingen negatieve invloed op de levensduur van onderdelen van mijn CV ketel? Kan me namelijk voorstellen dat bijvoorbeeeld de pomp nu meer moeite moet doen om het water door de leidingen te persen met als gevolg dat die eerder kapot gaat.