• moppersmurf
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 29-08-2024
Ik zou tado absoluut afraden. Mijn situatie: vloerverwarming als hoofdverwarming 24/7 op 19.5 graden.
Ik heb de Tado bedrade wandthermostaat gedurende 2 jaar in gebruik gehad en ik kreeg deze maar niet goed afgesteld i.c.m. de cv ketel en vloerverwarming. Uren op tweakers gelezen en voor de ketel gezeten om instellingen aan te passen maar niks gaf de gewenste verbetering. Tevens heb ik de Tado zowel opentherm, als aan/uit aangesloten, Het stookgedrag bleef hetzelfde. Om een constante temperatuur te houden liet tado de CV ketel regelmatig voor korte periodes stoken (ongeveer 20 min) vervolgens weer 10 minuten uit en dan weer 20 min aan. Dit gebeurde bij opentherm en aan/uit op ongeveer gelijke wijze (tado hanteert bij aan/uit een breedtepuls modulatie waardoor dit, voor mijn systeem, ongewenste stookgedrag ook bij aan/uit ontstaat).
Per toeval heb ik ergens een ervaring van de 'slimme Netatmo' thermostaat gelezen welke instelbare hysteresis heeft. Op goed geluk heb ik deze, in de variant aan/uit, aangeschaft en de resultaten spreken voor zich (zie de bijgevoegde afbeeldingen van 24h stoken met tado -enorm veel start/stops van de cv ketel- en een afbeelding van het stookgedrag met de Netatmo). Momenteel ben ik nog aan het uitzoeken welke hysterese instelling het fijnste werkt. De Hysterese is nu ingesteld op 0,2 graden. Eenvoudige uitleg hysterese van 0,2 graden: Zodra de kamertemperatuur zakt naar 19.3 graden schakelt de thermostaat de cv ketel in. Deze stookt zonder hinderlijke stops door tot 19.7 graden. Daarna is het wachten tot de kamertemperatuur gezakt is naar 19.3 en begint het stookproces opnieuw.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGRgY6NG8cnZUHgeNIqnobwU_vY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YRZFXejGlyb3i7q6vxUnkZlN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8Idc5qh2VRbEiWZoJotfKERk8A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A9hhnTY1zoJJbmaxwbc9Vicd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p3Ka5nmPWv2TD_OzEacm2RvA-mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/niQVSXooKHp6Q0FYA4heqXgt.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door moppersmurf op 19-12-2023 13:39 ]


  • ShaSem
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 31-03 23:10
Ook dank voor jouw ervaring, dit is ook een duidelijk verhaal. Ik krijg sterk de indruk dat ieder (inclusief ikzelf) Tado aanschaft omdat het gewoon het meest bekende is. Mijn probleem is nog altijd niet opgelost. Ik heb helaas geen live gasmeting meer (omdat het dus achter een paywall zit) en ik heb nog geen andere manier om dit uit te lezen. @moppersmurf, is dat stookgedrag een monitor van Homewizard? Ik overweeg die ook maar aan te schaffen. Wel heb ik de warmtevraag van Tado zelf. Zoals iedereen zegt zijn de 0-3 vlammetjes een totaal mysterie qua betekenis (soms is de temperatuur bereikt en laat hij alsnog 3 streepjes zien), maar dat terzijde. Hier de grafieken van twee verschillende kamers:

Dit vind ik "normaal" gedrag: steeds bijstoken als de temperatuur genoeg zakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FJ8kBp8E-zPlU66pi2FZ6UlkZcI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87qnEr23NhASWghq4jvfoh8H.jpg?f=fotoalbum_large

Dit vind ik raar gedrag, en zorgt er dus voor dat mijn ketel de hele dag blijft draaien (hier vanaf 10:00):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WqICmnTb_PKaaI7GzyU8u4Su9hU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PWU0sE44uSpyBEHeHscoxmmD.jpg?f=fotoalbum_large

Door de continue vraag naar warmte blijft de pomp en ventilatie van de CV ketel altijd draaien. Super irritant, want je hoort dit. Het is niet luid, maar het is nu nooit meer stil in huis als de temperatuur bereikt is. En ik snap gewoon niet waarom dit in de ene kamer wél goed gaat, en in de andere niet.

Ik heb heel veel problemen ook gezien over Tado met vloerverwarming. Mocht ik dat ooit aanleggen (ben wel geïnteresseerd!) en het voor mij ook niet goed werken, dan verkoop ik de hele zooi en zoek ik wel een nieuw systeem. Maar het blijft lastig om te vinden wat wel en niet compatibel is met je huidige systeem, en dat is iets wat Tado helaas als enige goed doet.

Zodra ik mijn energie afrekening heb van deze maand kan ik pas meer zeggen over wat dit gedrag heeft gedaan voor mijn rekening. Het is nooit 1 op 1 vergelijkbaar met mn rekening van november omdat het toen even goed koud was en nu meevalt, maar we gaan het zien.

[ Voor 5% gewijzigd door ShaSem op 19-12-2023 15:59 . Reden: even zinnetje toegevoegd aan t einde ]