Goedemiddag allen,

I.v.m. het aansluiten van onze warmtepomp (Panasonic 5-KW J-serie) wil ik het leidingwerk op zolder aanpakken aangezien dit nu te krap bemeten is.

Huidige situatie
- CV-ketel op zolder
- Hoofdleiding 22mm staal (6 meter)
- Verdere leidingen 15mm staal (15 meter)
- 3x T11 radiator ('LTV ready') en 1x T22 radiator op 1e verdieping
- 2x T33 radiator ('LTV ready') en 2x T22 radiator op benedenverdieping
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sTQpj9Wswlbf37gSyKvs31uhZAQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8ZYb8QD0At4sQeNf5DEAEBUo.jpg?f=fotoalbum_large

Nu was in eerste instantie de gedachte om de 15mm CV-buis die achter het knieschot loopt, te vervangen door 28mm CV-buis. Echter, lengtes van 3 meter krijg ik niet door het luik gepropt :+ . Dus vandaar toch de gedachte om met meerlagenbuis te gaan werken (Upunor/Bonfix/Henco).

Nieuwe situatie
- WP op dak bijkeuken
- Aansluiting met 1 1/4" flex op vorstkleppen
- Van daaruit met 32mm Uponor achter het knieschot uitkomen
- Ergens zal ook het vuilfilter op een stuk 28mm CV-buis moeten komen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RDUo8Pr0ipp7fcTObItwtrcy4DM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DPXaasVDU4rfbzxUIjGM4Tul.jpg?f=fotoalbum_large


--> Nu is de belangrijkste vraag (cirkels in bovenstaande tekening): wat is handig qua aansluiting van de bestaande aftakkingen (15mm) naar de overige radiators? Ik zag dat er T-stukken zijn 32-16-32mm, maar dan moet ik dus met verloopstukken van 15mm CV buis naar 16mm Uponor gaan werken. En de T-stukken zijn erg prijzig/kostbaar....

Wat is jullie advies in deze?

Alvast bedankt!

Beste antwoord (via hfa op 01-12-2023 18:31)


  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Wat Ronald zegt is wat ik hier gedaan heb. Het enige verschil tussen hier en bij jou is dat mijn 22mm leidingen vanaf zolder doorlopen naar de eerste verdieping. De radiatoren daar hebben vanaf de 22mm leidingen hun eigen aftakking naar 15mm.

Met 3 radiatoren en de vloerverwarming van de badkamer op de begane grond op 22mm (takt per radiator dus af naar 15mm) en 3 radiatoren beneden op 15mm haalt mijn warmtepomp een flow van 1800 liter per uur. Alle radiatoren worden gewoon goed warm.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc

Alle reacties


  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:05
Ronald schreef op woensdag 22 november 2023 @ 06:33:
@ericplan ga nou geen ruis maken.

Transport verlies binnen de thermische schil bestaat niet. De leiding is gewoon deel van afgifte systeem.
Duidelijk. Vooralsnog heb ik het idee (dan) om:

- De 15mm leiding achter het ene knieschot aan te passen naar 28mm (groene lijn in onderstaande tekening)
- De 15mm leiding die op de 1e verdieping aanwezig is, te verruimen naar 22mm leiding (oranje gedeeltes in onderstaande tekening)
- De 15mm leiding achter het andere knieschot te verruimen naar 22mm (aangezien het eerste stuk toevoer achter een koof zit, en het weinig toevoegt om na 22mm leiding toch over te gaan op 28mm leiding (?)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eU0zPYTONaiXTFHzLAO47QiasAw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxP4d2Xv4fWi6i0Usv1FfBPF.jpg?f=fotoalbum_large

Dank voor het meedenken in deze!

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:05
Bedankt mannen! Hiermee kan ik verder.

Het eerste stuk leidingen is in ieder geval alvast binnen (1 1/4" flex):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8V5jatfhZtIv0CsbN8o3Fl3t-gs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ezspFhlvNlI2k7sNJtx8pn6s.jpg?f=fotoalbum_large

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:05
Inmiddels heb ik zowel 28mm als 22 CV-buis in huis gehaald. En is gestart met het vervangen van de leidingen achter de knieschotten. Nu heb ik alleen één dilemma:

Optie 1:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vf2ANSnKvef6zRCuV9DJnesikWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KV2EJa52ayoyyTmFBUxwb5EM.jpg?f=fotoalbum_large

--> dus de 15mm leiding vervang ik in dit geval door een 28mm leiding; de warmtepomp zit hiermee aan het begin van de keten (en één van de T33-radiatoren in de woonkamer dus als laatste). Minder materiaal kosten en eenvoudiger te realiseren. Het vuilfilter komt bij deze optie echter achter het knieschot, direct in de retour van de WP.

Optie 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6-9vWY6U-FvPYvV09dSwXU4BiZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1LYnaOkiWIb107Pn2LUMGek2.jpg?f=fotoalbum_large

--> Warmtepomp inhaken met 28mm CV-buis op de oude plaats van de CV ketel. Hiermee heb ik wel meer materiaalkosten (dubbel 28mm traject achter het knieschot). Maar het vuilfilter kan nu mooi in de oude CV kast...en is dus makkelijker toegankelijk.

Dus wat is handig...de flow bij optie 2 zal beter zijn dan optie 1, maar de flow bij optie 1 is denk ik al stukken beter dan wat het nu is met 15mm aanvoer (zie startpost).

Benieuwd naar jullie input.