Graag wat expertise van jullie kant.
Ik ben van alles mogelijk aan het meten en berekenen om te kunnen bepalen wat voor grootte warmtepomp ik zou moeten hebben. Plan is deze winter alle parameters goed in kaart te hebben zodat een pomp met voldoende vermogen, maar ook voldoende minimum(anti-pendel) vermogen gekozen kan worden.
Achtergrond: huis van 900 m3, woonkamer inclusief hal, 130 m2. Bouwjaar 1992, serre en verdieping op de garage zijn in 1994 erbij gebouwd. Isolatie als voor die tijd voorgeschreven, behalve, nieuwe HR++ beglazing op de hele bgg en een flink deel van de eerste verdieping. Geen vloerverwarming, alleen radiatoren.
Een berekening met de mij bekende gegevens op de hier vaker genoemde website leidt tot een totaal warmte vermogensverlies van het gehele huis bij -10 van 12 kW.
Ik heb de laatste tijd de bgg verwarmd met een 5 kW lucht lucht warmtepomp, en het verbruik als functie van de buitentemperatuur bijgehouden. Daarmee kom ik op een warmteverlies van ca. 200-250 W/K, dus per graad temperatuurverschil met buiten (hoewel de “verstorende factor” hier natuurlijk is dat er ook warmteverlies naar de kelder (is 12 graden, geïsoleerd met 6 cm polystyreen) en het plafond (de kamers op de eerste verdieping boven de woonkamer zijn merkbaar warmer dan voor we de airco gingen gebruiken.
Dit warmteverlies zou erop duiden dat er alleen voor de bgg al een warmtepomp van ca. 6 tot 7.5 kW nodig zou zijn. En dat lijkt dus wel in lijn, grofweg, met de boven genoemde 12 kW voor het hele huis.
Nu heb ik de afgelopen dagen getest met de CV ketel op 40 graden, en vermogen op 12 kW omlaag ingesteld, en pomp op maximaal. Als voorbeeld: vanochtend rond 0400 uur was de woonkamer afgekoeld van 21 graden naar 17.5. De CV bracht dat met die instellingen in ca. 2.5 uur weer op 19.5 graden en daar bleef de temperatuur steken. Het gasverbruik was constant 0,9-1,0 m3 per uur, wat denk ik overeenkomt met ca. 8 kW vermogen. Dus niet de ingestelde 12 kW, wat me verbaast. Want de thermostaat was op 20 ingesteld, dus de vraag naar meer vermogen was er. Toen de thermostaat op 21 graden ingesteld en daarna liep de temperatuur weer langzaam op tot 20.0 graden in een half uur, en toen heb ik het experiment gestaakt.
Overigens waren de radiatoren bij de aanvoer 35-38 graden en de retour 30-32 graden, met weinig variatie tussen de radiatoren (heb het in het verleden waterzijdig proberen af te regelen).
Het totale afgifte berekende vermogen bij een aanvoer van 40 en retour van 35 graden, van bgg is met overal Heatfans eronder en berekend op basis van de Radson gegevens 5 kW, van het gehele huis (hoewel op de eerste verdieping alleen de badkamer vol open staat, de rest op lagere stand, 2-3 van de 5 op de Danfoss kranen) ca. 8 kW.
Mijn vragen:
- is het verantwoord om op basis van de warmteverlies metingen, 200-250 W/K als gedaan met de airco aan te nemen dat voor het gehele huis als berekend met de bekende website, 12 kW een voldoende vermogen voor een warmtepomp zou zijn?
- is er een verklaring voor het gedrag van de CV installatie als boven beschreven, dus ingesteld vermogen 12 kW, maar gasverbruik maar 1m3 per uur, dus geleverd vermogen maar 8 kW. Is dat tengevolge van de beperkte 8 kW (hele huis) respectievelijk 5 kW (bgg) afgifte vermogen?
Dank voor jullie hulp.
Ik ben van alles mogelijk aan het meten en berekenen om te kunnen bepalen wat voor grootte warmtepomp ik zou moeten hebben. Plan is deze winter alle parameters goed in kaart te hebben zodat een pomp met voldoende vermogen, maar ook voldoende minimum(anti-pendel) vermogen gekozen kan worden.
Achtergrond: huis van 900 m3, woonkamer inclusief hal, 130 m2. Bouwjaar 1992, serre en verdieping op de garage zijn in 1994 erbij gebouwd. Isolatie als voor die tijd voorgeschreven, behalve, nieuwe HR++ beglazing op de hele bgg en een flink deel van de eerste verdieping. Geen vloerverwarming, alleen radiatoren.
Een berekening met de mij bekende gegevens op de hier vaker genoemde website leidt tot een totaal warmte vermogensverlies van het gehele huis bij -10 van 12 kW.
Ik heb de laatste tijd de bgg verwarmd met een 5 kW lucht lucht warmtepomp, en het verbruik als functie van de buitentemperatuur bijgehouden. Daarmee kom ik op een warmteverlies van ca. 200-250 W/K, dus per graad temperatuurverschil met buiten (hoewel de “verstorende factor” hier natuurlijk is dat er ook warmteverlies naar de kelder (is 12 graden, geïsoleerd met 6 cm polystyreen) en het plafond (de kamers op de eerste verdieping boven de woonkamer zijn merkbaar warmer dan voor we de airco gingen gebruiken.
Dit warmteverlies zou erop duiden dat er alleen voor de bgg al een warmtepomp van ca. 6 tot 7.5 kW nodig zou zijn. En dat lijkt dus wel in lijn, grofweg, met de boven genoemde 12 kW voor het hele huis.
Nu heb ik de afgelopen dagen getest met de CV ketel op 40 graden, en vermogen op 12 kW omlaag ingesteld, en pomp op maximaal. Als voorbeeld: vanochtend rond 0400 uur was de woonkamer afgekoeld van 21 graden naar 17.5. De CV bracht dat met die instellingen in ca. 2.5 uur weer op 19.5 graden en daar bleef de temperatuur steken. Het gasverbruik was constant 0,9-1,0 m3 per uur, wat denk ik overeenkomt met ca. 8 kW vermogen. Dus niet de ingestelde 12 kW, wat me verbaast. Want de thermostaat was op 20 ingesteld, dus de vraag naar meer vermogen was er. Toen de thermostaat op 21 graden ingesteld en daarna liep de temperatuur weer langzaam op tot 20.0 graden in een half uur, en toen heb ik het experiment gestaakt.
Overigens waren de radiatoren bij de aanvoer 35-38 graden en de retour 30-32 graden, met weinig variatie tussen de radiatoren (heb het in het verleden waterzijdig proberen af te regelen).
Het totale afgifte berekende vermogen bij een aanvoer van 40 en retour van 35 graden, van bgg is met overal Heatfans eronder en berekend op basis van de Radson gegevens 5 kW, van het gehele huis (hoewel op de eerste verdieping alleen de badkamer vol open staat, de rest op lagere stand, 2-3 van de 5 op de Danfoss kranen) ca. 8 kW.
Mijn vragen:
- is het verantwoord om op basis van de warmteverlies metingen, 200-250 W/K als gedaan met de airco aan te nemen dat voor het gehele huis als berekend met de bekende website, 12 kW een voldoende vermogen voor een warmtepomp zou zijn?
- is er een verklaring voor het gedrag van de CV installatie als boven beschreven, dus ingesteld vermogen 12 kW, maar gasverbruik maar 1m3 per uur, dus geleverd vermogen maar 8 kW. Is dat tengevolge van de beperkte 8 kW (hele huis) respectievelijk 5 kW (bgg) afgifte vermogen?
Dank voor jullie hulp.
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW