Mijn vraag
Mijn ouders hebben een gasvrij huis met 22 315pw zonnepanelen (zuid oost, 1 string) op het (begane grond) dak.
Op het platte dak van de eerste verdieping zijn geen zonnepanelen aanwezig. Nu heeft mijn vader het idee om op de eerste verdieping zonnepanelen bij te leggen (stroom is eigenlijk niet nodig, misschien later met een elektrische auto). Mijn vader is eigenwijs dus extra zonnepanelen zullen er komen... Voordeel is dat de zonnepanelen de zon van het dak houden en de temperatuur binnen verlagen (alternatieven om binnen de terperatuur te verlagen zijn bijna even duur en leveren geen stroom op...)
Hij heeft nu een Goodwe 6K DT 3 fase omvormer. Aangezien er op de daken geen schaduw is en de omvormer zelfs op zonnige dagen niet op de max zit leek het mij een goed plan om de nieuwe panelen aan te sluiten op de oude omvormer, nieuwe panelen komen zuid west te liggen. Op piek momenten is er meer stroom dan er gebruikt wordt.
Nu komt de volgende offerte, met een nieuwe omvormer voor alle panelen (22 oud + 12 nieuw):
Zonnepanelen Jinko 435 WP zwart (Vermogen: 435 WattPiek) 12
Optimizer Huawei SUN2000 600W-P 12
Omvormer Huawei 10ktl 1 fase
Montagesysteem schuin pannendak
-3 DC Solarkabels + Mc4 stekkers inclusief draadgoot en klein materiaal
AC Voedingskabel naar de groepenkast (exclusief graaf- en straatwerk)
Automaat in de groepenkast bijplaatsen verzwaren B16
Totaalprijs zonnepanelensysteem € 5.700,00
Wat vinden jullie van deze aanpak en prijs?
Ik begrijp overigens een aantal zaken niet, waarom een voedingskabel en automaat verzwaren als er nu al een systeem ligt op 3 fasen (3*16A). Ook begrijp ik de omvormer 1 fase niet, maar dat zal vast een vautje zijn....
Dank voor jullie ideeën en adviezen!
Mijn ouders hebben een gasvrij huis met 22 315pw zonnepanelen (zuid oost, 1 string) op het (begane grond) dak.
Op het platte dak van de eerste verdieping zijn geen zonnepanelen aanwezig. Nu heeft mijn vader het idee om op de eerste verdieping zonnepanelen bij te leggen (stroom is eigenlijk niet nodig, misschien later met een elektrische auto). Mijn vader is eigenwijs dus extra zonnepanelen zullen er komen... Voordeel is dat de zonnepanelen de zon van het dak houden en de temperatuur binnen verlagen (alternatieven om binnen de terperatuur te verlagen zijn bijna even duur en leveren geen stroom op...)
Hij heeft nu een Goodwe 6K DT 3 fase omvormer. Aangezien er op de daken geen schaduw is en de omvormer zelfs op zonnige dagen niet op de max zit leek het mij een goed plan om de nieuwe panelen aan te sluiten op de oude omvormer, nieuwe panelen komen zuid west te liggen. Op piek momenten is er meer stroom dan er gebruikt wordt.
Nu komt de volgende offerte, met een nieuwe omvormer voor alle panelen (22 oud + 12 nieuw):
Zonnepanelen Jinko 435 WP zwart (Vermogen: 435 WattPiek) 12
Optimizer Huawei SUN2000 600W-P 12
Omvormer Huawei 10ktl 1 fase
Montagesysteem schuin pannendak
-3 DC Solarkabels + Mc4 stekkers inclusief draadgoot en klein materiaal
AC Voedingskabel naar de groepenkast (exclusief graaf- en straatwerk)
Automaat in de groepenkast bijplaatsen verzwaren B16
Totaalprijs zonnepanelensysteem € 5.700,00
Wat vinden jullie van deze aanpak en prijs?
Ik begrijp overigens een aantal zaken niet, waarom een voedingskabel en automaat verzwaren als er nu al een systeem ligt op 3 fasen (3*16A). Ook begrijp ik de omvormer 1 fase niet, maar dat zal vast een vautje zijn....
Dank voor jullie ideeën en adviezen!