[PV] SMA omvormer geen AC verbinding

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeH
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-10 13:23
Na bijna 2 jaar storingsvrij draaien, geeft mijn SMA 8 plotseling de foutmelding (1302) dat er geen AC verbinding is. Opmerkelijk is dat er daarna wel nog een enkele keer verbinding was, en daarna spontaan weer wegviel.
Ik heb de AC verbinding bij de omvormer losgehad, en alles zit goed vast, en de omvormerkant van de werkschakelaar heeft stroom. Ook bij de meterkast zitten alle kabels vast.

Iemand iets vergelijkbaars gehad en wellicht een tip?

Alvast bedankt voor het meedenken!

Gee

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Indien nieuw gekocht: z.s.m. met je leverancier contact opnemen.
Zou nog onder garantie moeten vallen.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Heb je alles met een multimeter gemeten?

Dat iets vast zit, wil niet zeggen dat er spanning op staat.
Tussen fase(n) en nul meten en tussen de onderlinge fases.
Voor de zekerheid ook tussen fasen en aarde en nul en aarde

Je kan in de omvormer niks meer uitlezen? (vaak moet hij wel werken op zonnestroom voordat je AC spanning kan aflezen)

Hier was de hoofdzekering gesprongen
SMA Sunny Tripower 6.0 - Foutcode 1302

[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-11-2023 14:11 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeH
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-10 13:23
De leds op de omvormer geven flikkerend groen (er wordt stroom opgewekt) en continu blauw (communicatie in orde) en rood (foutmelding). Ik kan inloggen op de omvormer om de foutcode te lezen.

Hoe meet ik tussen fase en nul (en wat zou de juiste meetwaarde dan moeten zijn)?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Tussen fase en nul, meet je 230 - 240 VAC en tussen de fasen onderling 400VAC

Maar hij werkt dus gewoon? (groene led die laat zien dat er geproduceerd wordt)

Kan je kijken in de webpaginga in de omvormer wat je ziet bij momentare waarden?
Kan je de AC spanning aflezen?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeH
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-10 13:23
De webpagina laat een goede DC zijde zien.
Aan de AC zijde staat alles op "-------"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeH
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-10 13:23
Alles nagelopen en gemeten, van de meterkast, incl. KwH meter, tot de omvormer en de werkschakelaar (30 meter verderop).
Blijkt de AC connector op de omvormer los te zitten; waarschijnlijk iets tegen aan gestoten of zo -:)

Alles draait weer als een zonnetje!

Bedankt voor de reacties!

[ Voor 3% gewijzigd door GeeH op 12-11-2023 17:21 ]

Pagina: 1