CV ketel slaat alleen aan als bepaalde radiator open staat

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • DreamD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 28-03 18:08
Ik weet niet hoe ik zou kunnen zien of hij over de bypass pompt (en waar deze zich bevindt), maar hij stopt inderdaad vrijwel meteen, daarna slaat hij niet meer aan. (tenzij ik dus de badkamer radiator opendraai)

Ik heb een Intergas HRE 28/24, dit is wat er in stappen gebeurt:

- alle radiatoren dicht behalve woonkamer
- cv in wachtstand (geen cijfer in display)
- op thermostaat gewenste temperatuur verhogen
- cv stand 3 ventileren, stand 4 ontsteken, stand 5 cv-bedrijf (vlammetje aan op thermostaat) voor ~1 min.
- cv blijft daarna switchen tussen stand 1 gewenste temperatuur bereikt en stand 0 nadraaien pomp
- het blijft koud


Rondje voetventielen gedaan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fufgw8QdDNlXXC1CuuyTYBm3c88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sH2nz9unv5sO32jJocD8UUnn.jpg?f=fotoalbum_large
Onderblok radiator woonkamer

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxGzbXRUVNyb8wD502LFTR8fjCY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SXEEaC41OH9HICfE0TwRfvpA.jpg?f=fotoalbum_large
Voetventiel radiator woonkamer (?)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/msMiXTk6WxYETZ66iElfhX6q_a8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dgpF6t7DmjrMBnq05QqUQofw.jpg?f=fotoalbum_large
Af- en aanvoer radiator badkamer (functie dunne metalen draadje is mij onbekend)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wp98KYURcZGKugkEXxk2VelOLMA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MPzl1LFkoPb9UV6gEsgjaPAi.jpg?f=fotoalbum_large
Voetventiel radiator badkamer

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/928ODo6vIBU67KEs963uAUxYj8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6p8GIbPliqaC2A2DUnurHe2f.jpg?f=fotoalbum_large
Af- en aanvoer radiator voordeur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I5XvrAAJtBNF6-PM1ZoY9IAeSUM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3waCfJtXP8Bv9grfg5vSsKPk.jpg?f=fotoalbum_large
Dit lijkt me een aftappunt, geen voetventiel, dus deze radiator kan denk ik alleen worden ingeregeld met de thermostaatknop.

Aangezien de woonkamer radiator eerder warm wordt (en ook warmer) dan de badkamer radiator neem ik aan dat het geen 1-pijps systeem betreft.
Ik merk overigens dat de radiator in de woonkamer bovenin heel heet wordt en onderin eigenlijk koud blijft. Dit zou ik willen corrigeren met het voetventiel, maar voordat ik een waterballet heb: is deze gewoon met een platte schroevendraaier in te stellen of draai ik dan aan het verkeerde? Kan het zijn dat de cv zich uitschakelt omdat de doorstroom in de woonkamer radiator gewoon te laag is door een té geknepen voetventiel? (en die in de badkamer wel ok is)

  • DreamD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 28-03 18:08
Ik heb gisteren contact gezocht met de verhuurder, het is nu even afwachten.
miciel schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 19:06:
wil jij eens je cv ketel foto graveren en dan de onderkant. aansluiting van de leidingen etc...
vaak zit daar ook nog wat fout. (ik kan je dan in ieder gaval van nuttig advies voorzien. (of niet)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1Bp69MFpYkwGPWAJ0qcYuoKDq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yC7xJgKzRrunJDFv6J2zUhDL.jpg?f=fotoalbum_large

Waarschijnlijk niet de meest nette manier... als het maar werkt

  • DreamD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 28-03 18:08
UPDATE

Op 22 november 2023 is er een monteur langs geweest om (alleen) te komen kijken. Pas gisteren, 9 januari, is het onderblok daadwerkelijk geplaatst:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2ef5uRnA-dIDuTFKFhmcj8L-pc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pnpaDdxMynKqKQ8gVUKeWir2.jpg?f=fotoalbum_large

Is dus aardig wat tijd overheen gegaan maar het probleem is hiermee wel opgelost; als de badkamer radiator nu is dichtgedraaid slaat de CV ketel nog steeds aan. :)

Dank voor alle behulpzame reacties!