Mijn vraag

Mijn huidige ketel is aan vervanging toe en ik heb van twee partijen offertes ontvangen. Op offerte 1 staat ondermeer een luchtafscheider en een tweewegafsluiter. Partij 2 geeft specifiek aan dat de tweewegafsluiter niet wordt geplaatst omdat dit voor meer storingen zorgt in de nieuwe ketels. Over de luchtafscheider wordt gezegd dat dit al door de ketel zelf wordt gedaan waardoor dit niet nodig is.

Heeft iemand hier enig idee wat de waarheid is? Ik vind het niet erg om voor extra onderdelen te betalen, maar het moet wel nut hebben en zeker niet voor meer storingen zorgen.

P.s. ik heb vloerverwarming, vandaar het advies van de eerste partij om die tweewegafsluiter te plaatsen.

To dare is to do

Beste antwoord (via Slaapje op 06-11-2023 09:40)


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
kijk dit is dus nog een verdeler uit de oude serie deze is dus hydraulisch neutraal. in principe is er dan niets nodig. maar je kan wel uit 'voorzorg' al vragen om eentje met een keerklep in de retour.
de nieuwe lading ketels heeft dit al uit voorzorg omdat er toch wel wat problemen waren.

een microbellen onluchter hoort vooral in de aanvoer bij het opwarmen van water kunnen microbellen ontstaan welke een negatief effect hebben op het rendement van je cv ketel en je radiatoren.

en storingen door een tweewegklep zijn vooral mogelijk als die verkeert is geplaatst.
dus vlak onder de ketel. terwijl men minimaal nog de expansievat er tussen moet zitten etc.
en liefst ook nog een radiator om nog een beetje te kunnen circuleren. voorkeur geen verplichting.

Alle reacties


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
Slaapje schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 14:54:
Mijn vraag

Mijn huidige ketel is aan vervanging toe en ik heb van twee partijen offertes ontvangen. Op offerte 1 staat ondermeer een luchtafscheider en een tweewegafsluiter. Partij 2 geeft specifiek aan dat de tweewegafsluiter niet wordt geplaatst omdat dit voor meer storingen zorgt in de nieuwe ketels. Over de luchtafscheider wordt gezegd dat dit al door de ketel zelf wordt gedaan waardoor dit niet nodig is.

Heeft iemand hier enig idee wat de waarheid is? Ik vind het niet erg om voor extra onderdelen te betalen, maar het moet wel nut hebben en zeker niet voor meer storingen zorgen.

P.s. ik heb vloerverwarming, vandaar het advies van de eerste partij om die tweewegafsluiter te plaatsen.
welke vloerverwarmingsverdeler heeft u ? de robot lthc is deels zelf aanzuigend. en kunnen de warme uit de ketel zuigen waardoor deze meer gaat verwarmen. een tweewegklep dient op de juiste plek geplaatst te worden. namelijk in de retour van de vloerverwarming. zodat er nog circulatie mogelijk is over een radiator. anders heb je kans op storingen. (ik heb diverse topic voorbij zien komen maar nog niet in deze configuratie)
ook een byapssventiel danfoss advo toevoegen in de installatie is aan te raden. bij vloerverwaming.
een tweewegklep direct onder de de cv ketel kan zeker tot storingen leiden. ik snap dan ook dat partij twee ze er liever niet in zet. heb je een hydraulisch neutrale verdeler dan kan je het wel op gokken.
maar ik zou wel een slag om de arm houden.

  • mierenfokker
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 13-12-2024
Misschien staat hier iets in?

Tweewegklep Intergas vloerverwarming

  • Slaapje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:40
miciel schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 15:21:
[...]

welke vloerverwarmingsverdeler heeft u ? de robot lthc is deels zelf aanzuigend. en kunnen de warme uit de ketel zuigen waardoor deze meer gaat verwarmen. een tweewegklep dient op de juiste plek geplaatst te worden. namelijk in de retour van de vloerverwarming. zodat er nog circulatie mogelijk is over een radiator. anders heb je kans op storingen. (ik heb diverse topic voorbij zien komen maar nog niet in deze configuratie)
ook een byapssventiel danfoss advo toevoegen in de installatie is aan te raden. bij vloerverwaming.
een tweewegklep direct onder de de cv ketel kan zeker tot storingen leiden. ik snap dan ook dat partij twee ze er liever niet in zet. heb je een hydraulisch neutrale verdeler dan kan je het wel op gokken.
maar ik zou wel een slag om de arm houden.
Het is een robot Alpha2 auto als ik zo even snel kijk. Partij 2 heeft op de website staan dat sinds begin dit jaar het advies voor een tweewegafsluiter is komen te vervallen.
Thanks, dat topic was ik ook tegen gekomen, maar gezien het feit dat het advies volgens partij twee pas dit jaar is veranderd is dat topic te oud.

To dare is to do


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
Slaapje schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 15:47:
[...]


Het is een robot Alpha2 auto als ik zo even snel kijk. Partij 2 heeft op de website staan dat sinds begin dit jaar het advies voor een tweewegafsluiter is komen te vervallen.
[...]

Thanks, dat topic was ik ook tegen gekomen, maar gezien het feit dat het advies volgens partij twee pas dit jaar is veranderd is dat topic te oud.
ja er zijn begin dit jaar in alle ketels keerkleppen geplaatst om een thermosifonwerking en achteruit pompen te voorkomen. maar een zelfaanzuigende verdeler pompt via de normale route over de cv ketel en een keerklep
houd dat dus niet tegen.

  • Slaapje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:40
miciel schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 15:59:
[...]


ja er zijn begin dit jaar in alle ketels keerkleppen geplaatst om een thermosifonwerking en achteruit pompen te voorkomen. maar een zelfaanzuigende verdeler pompt via de normale route over de cv ketel en een keerklep
houd dat dus niet tegen.
Ik voel me wat dom, maar ga het toch maar vragen 😃. Betekent jouw uitleg nou dat installateur 1 het toch bij het rechte eind heeft en dat die tweewegafsluiter toch geplaatst moet worden?

Aangezien het lijkt alsof je er aardig wat verstand van hebt heb ik nog wel een vraag.

Beneden wordt de volledige verdieping verwarmd door vloerverwarming, boven door radiatoren. Er is een bypass ventiel geplaatst toen hier een Tado systeem is aangesloten. Nu is het zo dat ik de verwarmingstemperatuur van de ketel op stand 3 van 6 moet zetten, want anders gaat het rond het bypass ventiel fluiten. Nadeel hiervan is dat de radiatoren er ondoenlijk lang over doen om warm te worden. Is dit een bekend euvel? En zo ja, wat zou ik hieraan kunnen doen?

To dare is to do


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
Slaapje schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 13:43:
[...]


Ik voel me wat dom, maar ga het toch maar vragen 😃. Betekent jouw uitleg nou dat installateur 1 het toch bij het rechte eind heeft en dat die tweewegafsluiter toch geplaatst moet worden?

Aangezien het lijkt alsof je er aardig wat verstand van hebt heb ik nog wel een vraag.

Beneden wordt de volledige verdieping verwarmd door vloerverwarming, boven door radiatoren. Er is een bypass ventiel geplaatst toen hier een Tado systeem is aangesloten. Nu is het zo dat ik de verwarmingstemperatuur van de ketel op stand 3 van 6 moet zetten, want anders gaat het rond het bypass ventiel fluiten. Nadeel hiervan is dat de radiatoren er ondoenlijk lang over doen om warm te worden. Is dit een bekend euvel? En zo ja, wat zou ik hieraan kunnen doen?
om deze vraag te beantwoorden zal ik eerst het een ander aan tekst en uitleg moeten geven.
er bestaan verschillende soorten vloerverwarmingsverdelers. hier volgen de belangerijkste 2
1 hydraulisch neutrale verdeler. gewoon diegene die je bij iedere webshop koopt.
(komen regelmatig voor tweeweg klep niet nodig/alleen als er storingen op gaan treden)
2 zelf aanzuigende verdeler zoals robot pro of lthc komen regelmatig voor.
( tweeweg klep nodig omdat ze door de zuigende werking de warmwatervoorziening kunnen verstoren. )(intergas heeft een dubbel cirquit en geen drieweg klep)

daarom vraag ik mij ook af welke verdeler heb je hangen. dan kan ik zeggen of monteur a of b gelijk heeft.
ze hebben beide zich erin verdiept.

nb de tweewegklep moet dus in de retour van de verdeler en niet rechtstreeks onder de ketel.
ook dat kan weer storingen geven. als de ketel niet tijdig rondt kan pompen krijg je rare drukken.

van je andere vraag kan ik geen kaas maken ik moet eerst weten welke ketel je hebt.
welk bypassventiel je hebt. waarop je pomp staat. etc. soms is het wisselen van een bypassventiel voldoende. voor bijvoorbeeldt een advo 20. en soms is het gewoon pech.
(oja een noodloop radiator maken in een gang badkamer berging etc)

  • Slaapje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:40
miciel schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 15:51:
[...]


om deze vraag te beantwoorden zal ik eerst het een ander aan tekst en uitleg moeten geven.
er bestaan verschillende soorten vloerverwarmingsverdelers. hier volgen de belangerijkste 2
1 hydraulisch neutrale verdeler. gewoon diegene die je bij iedere webshop koopt.
(komen regelmatig voor tweeweg klep niet nodig/alleen als er storingen op gaan treden)
2 zelf aanzuigende verdeler zoals robot pro of lthc komen regelmatig voor.
( tweeweg klep nodig omdat ze door de zuigende werking de warmwatervoorziening kunnen verstoren. )(intergas heeft een dubbel cirquit en geen drieweg klep)

daarom vraag ik mij ook af welke verdeler heb je hangen. dan kan ik zeggen of monteur a of b gelijk heeft.
ze hebben beide zich erin verdiept.

nb de tweewegklep moet dus in de retour van de verdeler en niet rechtstreeks onder de ketel.
ook dat kan weer storingen geven. als de ketel niet tijdig rondt kan pompen krijg je rare drukken.

van je andere vraag kan ik geen kaas maken ik moet eerst weten welke ketel je hebt.
welk bypassventiel je hebt. waarop je pomp staat. etc. soms is het wisselen van een bypassventiel voldoende. voor bijvoorbeeldt een advo 20. en soms is het gewoon pech.
(oja een noodloop radiator maken in een gang badkamer berging etc)
De verdeler is een Robot Alpha2 auto, tenminste dit staat er op.

To dare is to do


  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
Slaapje schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 17:03:
[...]


De verdeler is een Robot Alpha2 auto, tenminste dit staat er op.
maak er maar een foto van. de zijkant van je verdeler. dan zie je gouw genoeg of er een inregelschroef in zit.

  • Slaapje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:40
miciel schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 17:35:
[...]

maak er maar een foto van. de zijkant van je verdeler. dan zie je gouw genoeg of er een inregelschroef in zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pEhVhpuGS5DGm9y_x_qfwye2jpk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nmmGumC5sQQUIjBUvnpDJOnh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZF-hsBmnlB_s3LqtL_02N_2Z-qo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XzOBUfwYxwrHo6mKmKbG8h2Y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83tr5Pz-JO2R0lJe8zkAMLZxkVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjQIMtMAM8dtbTwubaIpEuo7.jpg?f=fotoalbum_large

Beetje scheef allemaal, want ik kan er niet lekker bij 😉

To dare is to do


Acties:
  • Beste antwoord

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15:09
kijk dit is dus nog een verdeler uit de oude serie deze is dus hydraulisch neutraal. in principe is er dan niets nodig. maar je kan wel uit 'voorzorg' al vragen om eentje met een keerklep in de retour.
de nieuwe lading ketels heeft dit al uit voorzorg omdat er toch wel wat problemen waren.

een microbellen onluchter hoort vooral in de aanvoer bij het opwarmen van water kunnen microbellen ontstaan welke een negatief effect hebben op het rendement van je cv ketel en je radiatoren.

en storingen door een tweewegklep zijn vooral mogelijk als die verkeert is geplaatst.
dus vlak onder de ketel. terwijl men minimaal nog de expansievat er tussen moet zitten etc.
en liefst ook nog een radiator om nog een beetje te kunnen circuleren. voorkeur geen verplichting.

  • Slaapje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:40
Als ik je dus goed begrijp hoeft de tweewegklep er in mijn geval niet tussen. Ook de luchtafscheider ben ik niet zeker van aangezien dit ook al in de ketel zelf aanwezig is als ik me niet vergis.

Over je opmerking omtrent mijn tweede vraag over de fluit die ik hoor bij het verwarmen van de bovenverdieping. Ik heb nu een Bosch HRC-30 ketel hangen en de bypass is deze:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/htaYrvTbExT14Lu8_Fh4ZRFN_SI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxq2gx6FMAFpnGULOMmtUMM5.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door Slaapje op 06-11-2023 09:45 ]

To dare is to do


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:06
Intergas heeft een handmatige ontluchter. Sommige installateurs vervangen die door een automatische (die vervolgens weer kan lekken). Intergas plaatst om die reden een handmatige, defecten door lekkage van een automatische ontluchter valt niet onder garantie.
Maar sowieso is een reguliere ontluchter wat anders dan zo'n microbellen afscheider.

Heb je alleen vloerverwarming, of ook nog radiatoren? Als je nog radiatoren hebt zou ik een vuilafscheider adviseren. Moderne pompen zijn niet zo blij met de troep die uit oude radiatoren wordt aangevoerd.

Overigens zou ik zelf geen HRE meer nemen maar een Xtreme (en ja, je krijgt verhalen over "gevoeliger", maar dan moeten installateurs dat ding maar fatsoenlijk installeren en onderhouden ipv elke 2 jaar alleen sifon leegkiepen en sticker plakken).

  • Slaapje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 13:40
_JGC_ schreef op maandag 6 november 2023 @ 10:00:
Intergas heeft een handmatige ontluchter. Sommige installateurs vervangen die door een automatische (die vervolgens weer kan lekken). Intergas plaatst om die reden een handmatige, defecten door lekkage van een automatische ontluchter valt niet onder garantie.
Maar sowieso is een reguliere ontluchter wat anders dan zo'n microbellen afscheider.

Heb je alleen vloerverwarming, of ook nog radiatoren? Als je nog radiatoren hebt zou ik een vuilafscheider adviseren. Moderne pompen zijn niet zo blij met de troep die uit oude radiatoren wordt aangevoerd.

Overigens zou ik zelf geen HRE meer nemen maar een Xtreme (en ja, je krijgt verhalen over "gevoeliger", maar dan moeten installateurs dat ding maar fatsoenlijk installeren en onderhouden ipv elke 2 jaar alleen sifon leegkiepen en sticker plakken).
Ik heb ook radiatoren, benedenverdieping is volledig verwarmd door vloerverwarming en de twee bovenste verdiepingen door radiatoren.

To dare is to do


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:06
Slaapje schreef op maandag 6 november 2023 @ 11:35:
[...]


Ik heb ook radiatoren, benedenverdieping is volledig verwarmd door vloerverwarming en de twee bovenste verdiepingen door radiatoren.
Dan zou ik er in jouw geval nog een vuilafscheider bij laten plaatsen, is beter voor de levensduur van de pomp in je ketel.