Gisteren is er bij ons een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24A geplaatst. Nu moest er een elektronische tweewegklep tussen, omdat we beneden vloerverwarming hebben.

Klopt het dat deze op de aanvoerleiding geplaatst is? Als ik namelijk dingen opzoek op internet, wordt er gesproken over retour. Er staat echter nergens duidelijk waar deze klep geplaatst dient te worden.

Iemand kennis met deze klep/contsructie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FqVuG83WcVbmkHhfOfdDjcA3aaM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ywxePlyJiGfVCITHLxgueWFf.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Koffie-Verkeerd
  • Registratie: Januari 2006
  • Niet online

Koffie-Verkeerd

Kiss my rusty sheriff's badge

Wat ik terug kan vinden, is: https://www.vloerverwarmingen.nl/producten/tweewegklep

Maar ook:
"Locatie van de zonekleppen
Een zoneventiel kan zich direct achter de ketel en de circulator (hete kant) of aan het einde van het zonecircuit (koude kant) bevinden. Als het mogelijk is, is het aan te raden om de klep aan de koude kant te plaatsen, omdat dit minder schadelijk is voor de klep en het de levensduur zal verlengen."
(bron: https://tameson.nl/centrale-verwarming.html)


Maar ik zou de installateur ook vragen om de rookgasafvoer nog even netjes te beugelen.
Ook snap ik de plaats van de overdrukbeveiliging/overstort niet helemaal; indien er water geloosd wordt, moet het eerst omhoog. Zal vast wel werken, maar doordacht is het niet.
Ander dingetje: de vulslang mag eigenlijk niet aangesloten blijven aan de vulkraan en de wasmachinekraan. (Ik snap dat het handig is.)

Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18-12-2024
Dankjewel voor je antwoord! Dus de werking van de tweewegklep is in ieder geval zoals hij hoort, echter niet de meest gewenste plek begrijp ik uit jouw artikel.
Misschien heeft de installateur die plek gekozen, omdat er ook al een vuilafscheider op de retour zit, zou dat ook nog kunnen?

Heb net nog even gekeken naar de oude situatie m.b.t. het overstortventiel. Die hing een stuk lager. Als ik het goed begrijp, moet ik dus even checken of geen water op de grond terecht komt onder dat ventiel?

De vulslang heb ik zelf weer erop gedraaid nadat de installateur weg was, i.d.d. ondat ik dat handig vind. Wat is eigenlijk de reden dat dit officieel niet mag dan?

Betreft de rookgasavoer, hoort er eigenlijk nog een soort hangbeugel omheen die dab weer aan het plafond geschroefd zit? Dit ia de situatie aan de bovenkant:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4EX28kOJEnnYUP7sL9KOMX_IHkg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q8GogmQL60A9LYTl79nE8wiM.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17:25
Zit die klep nou direct ná de ketel? Dat lijkt me niet kloppen.

Het idee is dat die klep een deel van je circuit afsluit (namelijk de zone die niet aan is); je zou hem dus verwachten na een splitsing/t-stuk.

Ik zie ook niet wat die klep precies aanstuurt. Is dat een eigen thermostaat ergens?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18-12-2024
Klopt, hij zit direct na de ketel op de aanvoer. Hij schijnt ertussen te moeten omdat we beneden vloerverwarming met een eigen pomp hebben. Bij een Intergasketel heb je dan deze klep nodig, om ongewenste stroming te voorkomen, daar een Intergasketel met een warmtewissrlelaar werkt en geen driewegklep zoals de meeste andere ketels.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15:54
Er hoeft geen zoneklep tussen. Er moet wel een keerklep tussen.

Dat betreft deze bij intergas:
https://www.warmteservice...ergas-keerklep/p/O0005504
Je moet misschien even checken voor jou type ketel welke je nodig heb.

Mijn inziens ben je genaaid met die zoneklep. Dit is zoals @Xiphalon al zegt om een "deel" van het circuit af te sluiten. Niet je hele circuit.

En als toevoeging, ligt het ook nog aan je vloerverwarming verdeler of je überhaupt een keer klep nodig heb.

[ Voor 11% gewijzigd door g00gle op 28-12-2021 11:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18-12-2024
Hier een foto van de verdeler vloerverwarming beneden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kHKtO7LZo7sK7AuFS9Rvzuw_wHw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEtOpCiF0ifbk6V8xBB1kx1A.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mrmartinuz
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 19-05 21:00
Niets mis met de manier van aansluiten.

Intergas zelf geeft aan:
Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening mag er geen ongewenste circulatie door het toestel zijn door een tweede pomp in het cv-circuit. Sluit een vloerverwarming indirect hydraulisch neutraal aan, of voorzie het circuit van een elektrische afsluiter of terugslagklep die doorstroming door het toestel voorkomt als er geen CV-warmtevraag is.

Die klep zit er dus om geen problemen te veroorzaken met de warmwatervoorziening en heeft niets te maken met een zone regeling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 02-03 13:17
Een zonneklep is prima.

Echter monteerde ik gewoon een keerklep in de retour buis, Intergas levert deze gewoon.

De kosten zijn iets van 15 euro en minder storingsgevoelig dan zo'n zonneklep.

RGA en LTV horen wel gebeugeld te zijn.

Lijkt een snel klusje geweest te zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17:25
Als ik de handleiding van die ketel lees, moet die klep in de retour van de vloerverwarmingseenheid.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nOz9Ugrbmxsa30_dYW7b6iw3GA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yDkoaUpY6bHbxjeYOZIsBR3C.png?f=user_large
Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening mag er geen ongewenste circulatie door het toestel zijn door een tweede pomp in het CV-circuit.
Sluit een vloerverwarming indirect hydraulisch neutraal aan, of voorzie het circuit van een elektrische afsluiter (E)(tweewegklepset) of terugslagklep (D) die doorstroming door het toestel voorkomt als er geen CV-warmtevraag is.
Klopt ook wel, hiermee zet je de vloerverwarming op z'n eigen circuit.

(ik zie trouwens een pompschakelaar voor de vloerverwarming, die zou ik eruit slopen)

[ Voor 93% gewijzigd door Xiphalon op 28-12-2021 13:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mrmartinuz
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 19-05 21:00
Ik ben van mening dat je altijd voorzichtig moet zijn met het geven van bepaalde informatie. Dit kan het beeld geven dat er iets mis is terwijl dit helemaal niet zo is.

Ik heb zelf een Intergas Extreme met WEL een 2 zone systeem. Dat hoeft @dennisvinkie helemaal niet te hebben natuurlijk. Dan zou er ook ergens in huis een 2e thermostaat moeten hangen.

Im mijn optiek:

Er kan nu geen ongewenste stroming veroorzaakt worden door de pomp van de vloerverwarming en dat is de functie van de 2weg klep in dit geval. Een terugslag had ook volstaan. Kan ook verstop raken, en ook de flow van het circuit verminderen.

De pompschakelaar ook zeker niet verwijderen. Dit is geen Lage Temperatuur Verdeler. Deze heeft een hoge aanvoer temperatuur nodig. Alleen met een DVR ventiel kan deze verdeler geschikt gemaakt worden voor lage temperatuur.

De bovenstaande afbeelding is dus voor een gescheiden LT en HT systeem. En indien je het hier niet met de installateur over gehad hebt is dit niet van toepassing.
Dat heeft deze ketel niet. Mijn excuses.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Koffie-Verkeerd
  • Registratie: Januari 2006
  • Niet online

Koffie-Verkeerd

Kiss my rusty sheriff's badge

dennisvinkie schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 11:23:
Dankjewel voor je antwoord! Dus de werking van de tweewegklep is in ieder geval zoals hij hoort, echter niet de meest gewenste plek begrijp ik uit jouw artikel.
Misschien heeft de installateur die plek gekozen, omdat er ook al een vuilafscheider op de retour zit, zou dat ook nog kunnen?
De bronnen zijn wat tegenstrijdig zoals je zelf ook al had teruggevonden.
Geen idee wat de overwegingen van de installateur zijn geweest.
Heb net nog even gekeken naar de oude situatie m.b.t. het overstortventiel. Die hing een stuk lager. Als ik het goed begrijp, moet ik dus even checken of geen water op de grond terecht komt onder dat ventiel?
Dat ie nog lager heeft gehangen is geen probleem. Wel wil je dat als er water geloosd wordt vanwege een te hoge druk (> 3 Bar), dat dit water in een afvoer terecht komt en niet vrij de ruimte instroomt.
Een T- of een Y-stuk recht onder de overstort met een open verbinding had heel makkelijk gerealiseerd kunnen worden op de aanwezige afvoerbuis.
Ook had de afvoerbuis wel even gebeugeld kunnen worden.
De vulslang heb ik zelf weer erop gedraaid nadat de installateur weg was, i.d.d. omdat ik dat handig vind. Wat is eigenlijk de reden dat dit officieel niet mag dan?
Sommigen hebben soms ook nog eens een of beide kranen openstaan als de slang er tussen zit. Je kunt wel nagaan wat er gebeurt indien de slang lekt raakt doordat ie poreus is geworden door de hitte van de retourleiding van de cv. Rubber en kunststof zijn daar maar beperkte tijd tegen bestand.

Een andere reden is: als er bijv. een sterke drukdaling in de waterleiding optreedt (een lek) en de slang aangesloten is tussen de vulkraan en de wasmachinekraan èn beide kranen zijn geopend, het drinkwater vervuild kan raken doordat er water uit het CV systeem in de drinkwaterleiding stroomt door het drukverschil.
Betreft de rookgasafvoer, hoort er eigenlijk nog een soort hangbeugel omheen die dan weer aan het plafond geschroefd zit? Dit is de situatie aan de bovenkant:

[Afbeelding]
Ja, hiervoor zijn vrij uitvoerige voorschriften opgesteld welke terug te vinden zijn via een download (zie button onderaan).

Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Japidoff
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 24-04 13:34
[quote]
Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening mag er geen ongewenste circulatie door het toestel zijn door een tweede pomp in het cv-circuit. Sluit een vloerverwarming indirect hydraulisch neutraal aan, of voorzie het circuit van een elektrische afsluiter of terugslagklep die doorstroming door het toestel voorkomt als er geen CV-warmtevraag is.
[quote]

een vloerverwarmingsverdeler met pomp op deze manier aangesloten is hydraulisch neutraal.

die pomp kàn zo geen stroming in je ketel veroorzaken....

conclusie: klep niet nodig

gang is alles


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18-12-2024
Dankjewel voor alle reacties!

Het zijn wat wisselende reacties, maar ik ga zeker nog even met de installateur overleggen over het eventueel verplaatsen van de elektronische klep naar de retourleiding. Wat ik daar nu over heb kunnen vinden, is dat die constructie toch de voorkeur geniet. Op de aanvoer heeft zo'n onderdeel veel meer de lijden vanwege de hogere temperatuur, wat waarschijnlijk de levensduur van dat klepje niet ten goede komt.

Of de klep wel of niet nodig is laten we dan in het midden. Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Het wordt zoals eerder door Intergas in iedere situatie aanbevolen.

Nogmaals dank voor alle feedback!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:07
Xiphalon schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 12:53:
Als ik de handleiding van die ketel lees, moet die klep in de retour van de vloerverwarmingseenheid.

[Afbeelding]

[...]


Klopt ook wel, hiermee zet je de vloerverwarming op z'n eigen circuit.

(ik zie trouwens een pompschakelaar voor de vloerverwarming, die zou ik eruit slopen)
Hier thuis ben ik tegen een vergelijkbare situatie aangelopen. na o.a. hier gelezen en geleerd te hebben ook contact met Intergas zelf opgenomen. Die gaf een derde oplossing en interessante oplossing. IPV kleppen enzo, neem de uitgang van de kleppen (X4, voor de meeschrijver) en knoop de 1 en de 3 aan de pomp van de verdeler. Dan stuurt de CV ketel direct de pomp van de vloerverwarming aan. Zo ga ik het initieel aansluiten morgen, kabel lag er toevallig al, vandaag een 3 ader door de buis getrokken.
Als de pompsturing niet werkt, doen we als nog de klep, daar zijn 3 draadjes voor nodig. De X4 kan tot 120 watt aansturen. (Zeg ik even uit mijn hoofd) pompje is 43 watt max.

Kleine opmerking: ik heb een Xtreme cw5 ketel, dat is niet helemaal dezelfde als de ketel hier.

[ Voor 3% gewijzigd door tcw82 op 04-01-2022 20:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ReMiOS
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18-09-2024
tcw82 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 20:33:
[...]
Die gaf een derde oplossing en interessante oplossing. IPV kleppen enzo, neem de uitgang van de kleppen (X4, voor de meeschrijver) en knoop de 1 en de 3 aan de pomp van de verdeler.
Kleine opmerking: ik heb een Xtreme cw5 ketel, dat is niet helemaal dezelfde als de ketel hier.
Ook ik heb een Intergas Xtreme (36) CV ketel en wil vloerverwarming aanleggen.
Het is me nog niet helemaal duidelijk ....

Om dit met 2 zones te kunnen doen (HT-zone en LT-zone) wordt een twee/drie-wegklep aangegeven.

Aangezien het om een bestaande situatie geld, denk ik dat een tweewegklep het makkelijkst is.
  • Moet deze tweewegklep direct op de CV ketel worden aangesloten ?
  • (dus met 230v kabel van zolder verdieping naar begane grond)
  • Ik heb nu een verdelerblok voor de radiatoren op de 1e verdieping, heb ik dan ook een bypass ventiel nodig ?
  • Is het gebruikelijk dat een vloerverwarming een eigen circulatiepomp heeft, of is dat niet nodig ?
  • Wat zijn IPV kleppen en hoe ziet die oplossing er uit ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z_92H1jPscATTWLmBYJpRxe63Qg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4BXPEwRGzcaouFCHAXK4BFTI.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door ReMiOS op 21-01-2024 17:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:07
Ipv is de afkorting voor in plaats van.
Dus "in plaats van kleppen enzo"

Wat ik beschrijf is dat je de pennetje 1 en 3 van aansluiting x4 kunt gebruiken als voedingskabel naar de vloerverwarmingspomp.
Dus als de ketel aanspringt op het lage temperatuur circuit, gaat de vvw pomp draaien.

Uiteindelijk hebben we hier wel een klep geplaatst, en een echt ht en lt circuit gemaakt. Vervolgens hebben we dat weer opgeheven door een warmtepomp te kopen.
Dus nu is alles in huis 1 groot circuit met 25-35 Graden aanvoer.
(En hoger als het moet).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ReMiOS
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18-09-2024
Bedankt voor je reactie

Ah ... die IPV had ik even over het hoofd gezien ;)

Dat is inderdaad een goede optie met die X4 naar de pomp

Lukt het wel om de slaapkamers warm te krijgen met 35 graden ?
(ik ga ervan uit dat je daar radiatoren hebt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:07
ReMiOS schreef op zondag 21 januari 2024 @ 21:07:
Bedankt voor je reactie

Ah ... die IPV had ik even over het hoofd gezien ;)

Dat is inderdaad een goede optie met die X4 naar de pomp

Lukt het wel om de slaapkamers warm te krijgen met 35 graden ?
(ik ga ervan uit dat je daar radiatoren hebt)
We hebben 2 slaapkamers op de 1e, daar staat bij het kind de radiator open, de andere alles dicht. Bij het kind gaat wel de airco op verwarmen als het te gek wordt.

Op zolder is een slaapkamer, daar staat zelfs het voetventiel nog dicht.

De werkkamer heeft 2 radiatoren en daar is het wel iets uitdagender. We hebben, zelfs met de afgelopen vorst daar nog niet bij verwarmd, maar mijn parter heeft wel vaak een dekentje mee.

We hebben dit overigens uitgebreid getest door een jaar te werken met de cv en slechts 30 graden aanvoer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ReMiOS
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18-09-2024
Bedankt voor de info

Ik ga hier testen met een lagere temperatuur zodra ik de vloerverwarming heb.
Optioneel kan ik dan met X4 op de pomp en/of tweewegklep een tweede zone maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aponjee
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 05-03-2024
Ik kom er niet uit, dit is een gesloten verdeler en ik dacht hydraulisch neutraal, maar de adviseur heeft wel een tweewegklep in de offerte (Intergas Xtreme 30 ) opgenomen. Dus ik twijfel, wel of niet hydraulisch neutraal? Iemand een idee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSXnAQLXr_fh7XwcD4AFki4fFjA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MrdSdaJItfTlVow9XFBnYQsb.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erik_P
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 27-02-2024
Hydraulisch niet neutraal, heb hem zelf ook hier thuis (exact dezelfde verdeler, pomp en aantal groepen) en deze zorgt voor doorstroming in het cv circuit zelfs bij geen warmtevraag.

Je kunt dit controleren door bij een koude installatie warm water te tappen, ketel zal aanslaan en voel dan even aan de aanvoerleiding van de cv. Wanneer deze warm wordt is de pomp in de verdeler de oorzaak.

Je kunt dit herhalen met de stekker van de verdelerpomp er uit, cv leiding zal dan koud blijven.

Ik denk dat de verwarring ontstaat door het type ketel. Wij hebben een intergas HRE 36/30 welke een terugslagklep in de retourbuis heeft en de handleiding meld het volgende.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VD0vyKQ38hle1s-uOrKwPIq_QN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uhqbzx8iVKNE2pNl8R8ULV7I.jpg?f=fotoalbum_large

De keerklep moet er bij deze ketel dus uit worden gehaald op het moment dat er een 2-weg ventiel wordt geplaatst

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GNRW91
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-01 08:59
Ik heb het zelfde.
Morgen word bij mij een 7 groeps verdeler aangesloten ( 5 groepen gaan in gebruik )

Ik heb een intergas kompact Hreco 30 uit 2019.

Ik krijg het niet duidelijk. Is het nu wel nodig is het niet nodig? Zo’n 2 wegklep lijkt me vrij storing gevoelig als ik recensies lees. Ik wil hem er liever niet tussen. Hoe moet ik het dan aansluiten?

Is een by-pas ook nodig ?

Mvg Rogier

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:07
GNRW91 schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:40:
Ik heb het zelfde.
Morgen word bij mij een 7 groeps verdeler aangesloten ( 5 groepen gaan in gebruik )

Ik heb een intergas kompact Hreco 30 uit 2019.

Ik krijg het niet duidelijk. Is het nu wel nodig is het niet nodig? Zo’n 2 wegklep lijkt me vrij storing gevoelig als ik recensies lees. Ik wil hem er liever niet tussen. Hoe moet ik het dan aansluiten?

Is een by-pas ook nodig ?

Mvg Rogier
Ik had alleen een bypass voor de vloerverwarming zitten en achter de bypass zat de zoneklep. Werkte prima. Geen 2-weg klep. Intergas HREco. Wel een sensor die de vloerverwarmingpomp aan en uit zet.

Maar tapwatercomfort staat bij mij uit. Ik dacht dat je juist een 2-wegklep gebruikt als je dat aan wil hebben staan. Kost mij teveel gas. :)

Wat je wel of niet nodig hebt ligt dus ook aan de rest van je installatie in huis.


Afgelopen week echter geheel verwijderd. De vloerverwarmingpomp, zoneklep en bypass is weg. De boel wordt nu een stuk efficienter verwarmd en kost geen extra stroom van de pomp meer. Ketel staat op 45 graden en heb 7 groepen op 42m2. Werkt prima.

[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 18-03-2024 12:52 ]

Mitsubishi Electric & Heavy Industries externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GNRW91
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 04-01 08:59
LED-Maniak schreef op maandag 18 maart 2024 @ 12:45:
[...]

Ik had alleen een bypass voor de vloerverwarming zitten en achter de bypass zat de zoneklep. Werkte prima. Geen 2-weg klep. Intergas HREco. Wel een sensor die de vloerverwarmingpomp aan en uit zet.

Maar tapwatercomfort staat bij mij uit. Ik dacht dat je juist een 2-wegklep gebruikt als je dat aan wil hebben staan. Kost mij teveel gas. :)

Wat je wel of niet nodig hebt ligt dus ook aan de rest van je installatie in huis.


Afgelopen week echter geheel verwijderd. De vloerverwarmingpomp, zoneklep en bypass is weg. De boel wordt nu een stuk efficienter verwarmd en kost geen extra stroom van de pomp meer. Ketel staat op 45 graden en heb 7 groepen op 42m2. Werkt prima.
Ik heb een 7 groepen verdeler waarvan 5 in gebruik voor 43m2 radiotoren beneden zijn weg gehaald ( behalve 1 in de garage boven de verdeler ) boven heb ik nog wel radiatoren, ik heb een demontabel pomp aan de verdeler ( mocht ik ooit overgaan op een warmtepomp.
Bedankt voor jouw reactie, wat raadt je mij aan te doen? Mijn vader heeft er ook niks erachter.

Gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LED-Maniak
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:07
@GNRW91 Ik heb de pomp er uit gehaald(heb een therminon verdeler) en zie echt een gigantisch verschil in gasverbruik en opwarmtijd. De ketel staat op 45 graden en doordat er eerst gemengd werd duurde het bijna 8 uur voordat ik de warmte in de ruimte had en de ketel schoot op laagste vermogen steeds in de beveiliging.

Wij hebben een vergelijkbaar vloeroppervlakte en aantal groepen, geen idee hoe goed jouw woning geisoleerd is(ik heb 10cm PIR aan de muur en 28cm EPS op de vloer).

Als je de pomp laat zitten en hydraulisch actief maakt(en 24/7 laat draaien) dan heb je een zoneklep of 2-weg klep nodig om te voorkomen dat als je tapwater gebruikt dat de warmte wordt weggehaald door je CV-systeem.


Zonder zoneklep op de vloerverwarming merk ik nu wel dat de radiatoren boven lastiger op temperatuur komen, dus misschien gaat de zoneklep toch weer terug volgende winter. Dat maakt verwarmen via puur de radiatoren wel een stuk minder efficient trouwens omdat als je ketel aan gaat voor de radiatoren hij zijn warmte moeilijker kwijt kan.

Mitsubishi Electric & Heavy Industries externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pedr0
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 10:52
Ik zag dit draadje en dacht hier kan ik wel even de vraag stellen.

Ik heb de volgende installatie
Nefit TrendLine II HRC 30 CW5
Bosch Easycontrol CT200 in de woonkamer
Vloerverwarming met onderstaande verdeler (gesloten systeem)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDfmhHFI6p3d6idmrpU3okm3gOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CW2hVxQzqVUY9fWtApgbbh8V.jpg?f=fotoalbum_large

Nu hebben we alleen vloerverwarming en de rest van het huis helemaal geen radiatoren meer na de verbouwing. We willen nu toch een radiator ophangen in de badkamer zodat het voor komende winter geregeld is.

De radiator komt eigenlijk exact onder de ketel uit, er zit alleen een verdieping tussen. We willen de leidingen dus van boven laten komen. Het idee is dan om ook gebruik te maken van een stromingbuis.

Nu zat ik eraan te denken om aan de radiator ook een Bosch Smart RT10-RF thermostaat te monteren. Echter kan dat wel? Want als ik dan bijvoorbeeld de temp in de badkamer op 25 gr wil hebben, terwijl de vloerverwarming op 21 gr staat. pompt de ketel dan die temp niet de de gehele installatie heen?

Is het überhaupt op te lossen zodat ik de vloerverwarming en de badkamer los van elkaar kan regelen?
Ik lees en hoor allemaal verschillende zaken dus ben heel nieuwsgierig of jullie mij in de goede richting kunnen duwen?

Ga morgen sowieso nog een keer de loodgieter bellen, maar wil het voor mezelf gewoon weten hoe het zit.
Heb ik dan ook zo'n tweewegklep nodig?
Moet ik nog een extra Bosch Smart RT10-RF thermostaat plaatsen tussen de verdelen en de ketel? Of zeg ik nu iets geks?

Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is voor jullie.

Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:07
Pedr0 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:10:
Ik zag dit draadje en dacht hier kan ik wel even de vraag stellen.

Ik heb de volgende installatie
Nefit TrendLine II HRC 30 CW5
Bosch Easycontrol CT200 in de woonkamer
Vloerverwarming met onderstaande verdeler (gesloten systeem)

[Afbeelding]

Nu hebben we alleen vloerverwarming en de rest van het huis helemaal geen radiatoren meer na de verbouwing. We willen nu toch een radiator ophangen in de badkamer zodat het voor komende winter geregeld is.

De radiator komt eigenlijk exact onder de ketel uit, er zit alleen een verdieping tussen. We willen de leidingen dus van boven laten komen. Het idee is dan om ook gebruik te maken van een stromingbuis.

Nu zat ik eraan te denken om aan de radiator ook een Bosch Smart RT10-RF thermostaat te monteren. Echter kan dat wel? Want als ik dan bijvoorbeeld de temp in de badkamer op 25 gr wil hebben, terwijl de vloerverwarming op 21 gr staat. pompt de ketel dan die temp niet de de gehele installatie heen?

Is het überhaupt op te lossen zodat ik de vloerverwarming en de badkamer los van elkaar kan regelen?
Ik lees en hoor allemaal verschillende zaken dus ben heel nieuwsgierig of jullie mij in de goede richting kunnen duwen?

Ga morgen sowieso nog een keer de loodgieter bellen, maar wil het voor mezelf gewoon weten hoe het zit.
Heb ik dan ook zo'n tweewegklep nodig?
Moet ik nog een extra Bosch Smart RT10-RF thermostaat plaatsen tussen de verdelen en de ketel? Of zeg ik nu iets geks?

Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is voor jullie.
Sommige ketels hebben de optie om 2 thermostaten te bedienen. Of dat mogelijk is kan je in de handleiding terug vinden.
Dan zou je een en lus voor de badkamer en een lus voor de rest krijgen. Wel is het waarschijnlijk dat de lus voor de badkamer constant uitvalt op te hoge retour temp.

Om me te bemoeien...ik denk dat een electrische radiator of een ir paneel de betere optie zijn.