Vraag


  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 23-03 22:45
Gisteren is er bij ons een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24A geplaatst. Nu moest er een elektronische tweewegklep tussen, omdat we beneden vloerverwarming hebben.

Klopt het dat deze op de aanvoerleiding geplaatst is? Als ik namelijk dingen opzoek op internet, wordt er gesproken over retour. Er staat echter nergens duidelijk waar deze klep geplaatst dient te worden.

Iemand kennis met deze klep/contsructie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FqVuG83WcVbmkHhfOfdDjcA3aaM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ywxePlyJiGfVCITHLxgueWFf.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 23-03 22:45
Dankjewel voor je antwoord! Dus de werking van de tweewegklep is in ieder geval zoals hij hoort, echter niet de meest gewenste plek begrijp ik uit jouw artikel.
Misschien heeft de installateur die plek gekozen, omdat er ook al een vuilafscheider op de retour zit, zou dat ook nog kunnen?

Heb net nog even gekeken naar de oude situatie m.b.t. het overstortventiel. Die hing een stuk lager. Als ik het goed begrijp, moet ik dus even checken of geen water op de grond terecht komt onder dat ventiel?

De vulslang heb ik zelf weer erop gedraaid nadat de installateur weg was, i.d.d. ondat ik dat handig vind. Wat is eigenlijk de reden dat dit officieel niet mag dan?

Betreft de rookgasavoer, hoort er eigenlijk nog een soort hangbeugel omheen die dab weer aan het plafond geschroefd zit? Dit ia de situatie aan de bovenkant:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4EX28kOJEnnYUP7sL9KOMX_IHkg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q8GogmQL60A9LYTl79nE8wiM.jpg?f=fotoalbum_large

  • dennisvinkie
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 23-03 22:45
Hier een foto van de verdeler vloerverwarming beneden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kHKtO7LZo7sK7AuFS9Rvzuw_wHw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEtOpCiF0ifbk6V8xBB1kx1A.jpg?f=fotoalbum_large

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:51
Als ik de handleiding van die ketel lees, moet die klep in de retour van de vloerverwarmingseenheid.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nOz9Ugrbmxsa30_dYW7b6iw3GA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yDkoaUpY6bHbxjeYOZIsBR3C.png?f=user_large
Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening mag er geen ongewenste circulatie door het toestel zijn door een tweede pomp in het CV-circuit.
Sluit een vloerverwarming indirect hydraulisch neutraal aan, of voorzie het circuit van een elektrische afsluiter (E)(tweewegklepset) of terugslagklep (D) die doorstroming door het toestel voorkomt als er geen CV-warmtevraag is.
Klopt ook wel, hiermee zet je de vloerverwarming op z'n eigen circuit.

(ik zie trouwens een pompschakelaar voor de vloerverwarming, die zou ik eruit slopen)

[ Voor 93% gewijzigd door Xiphalon op 28-12-2021 13:06 ]


  • ReMiOS
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 18-09-2024
tcw82 schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 20:33:
[...]
Die gaf een derde oplossing en interessante oplossing. IPV kleppen enzo, neem de uitgang van de kleppen (X4, voor de meeschrijver) en knoop de 1 en de 3 aan de pomp van de verdeler.
Kleine opmerking: ik heb een Xtreme cw5 ketel, dat is niet helemaal dezelfde als de ketel hier.
Ook ik heb een Intergas Xtreme (36) CV ketel en wil vloerverwarming aanleggen.
Het is me nog niet helemaal duidelijk ....

Om dit met 2 zones te kunnen doen (HT-zone en LT-zone) wordt een twee/drie-wegklep aangegeven.

Aangezien het om een bestaande situatie geld, denk ik dat een tweewegklep het makkelijkst is.
  • Moet deze tweewegklep direct op de CV ketel worden aangesloten ?
  • (dus met 230v kabel van zolder verdieping naar begane grond)
  • Ik heb nu een verdelerblok voor de radiatoren op de 1e verdieping, heb ik dan ook een bypass ventiel nodig ?
  • Is het gebruikelijk dat een vloerverwarming een eigen circulatiepomp heeft, of is dat niet nodig ?
  • Wat zijn IPV kleppen en hoe ziet die oplossing er uit ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z_92H1jPscATTWLmBYJpRxe63Qg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4BXPEwRGzcaouFCHAXK4BFTI.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door ReMiOS op 21-01-2024 17:59 ]


  • aponjee
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-03 20:10
Ik kom er niet uit, dit is een gesloten verdeler en ik dacht hydraulisch neutraal, maar de adviseur heeft wel een tweewegklep in de offerte (Intergas Xtreme 30 ) opgenomen. Dus ik twijfel, wel of niet hydraulisch neutraal? Iemand een idee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSXnAQLXr_fh7XwcD4AFki4fFjA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MrdSdaJItfTlVow9XFBnYQsb.jpg?f=fotoalbum_large

  • Erik_P
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 27-02-2024
Hydraulisch niet neutraal, heb hem zelf ook hier thuis (exact dezelfde verdeler, pomp en aantal groepen) en deze zorgt voor doorstroming in het cv circuit zelfs bij geen warmtevraag.

Je kunt dit controleren door bij een koude installatie warm water te tappen, ketel zal aanslaan en voel dan even aan de aanvoerleiding van de cv. Wanneer deze warm wordt is de pomp in de verdeler de oorzaak.

Je kunt dit herhalen met de stekker van de verdelerpomp er uit, cv leiding zal dan koud blijven.

Ik denk dat de verwarring ontstaat door het type ketel. Wij hebben een intergas HRE 36/30 welke een terugslagklep in de retourbuis heeft en de handleiding meld het volgende.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VD0vyKQ38hle1s-uOrKwPIq_QN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uhqbzx8iVKNE2pNl8R8ULV7I.jpg?f=fotoalbum_large

De keerklep moet er bij deze ketel dus uit worden gehaald op het moment dat er een 2-weg ventiel wordt geplaatst

  • Pedr0
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 15:26
Ik zag dit draadje en dacht hier kan ik wel even de vraag stellen.

Ik heb de volgende installatie
Nefit TrendLine II HRC 30 CW5
Bosch Easycontrol CT200 in de woonkamer
Vloerverwarming met onderstaande verdeler (gesloten systeem)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDfmhHFI6p3d6idmrpU3okm3gOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CW2hVxQzqVUY9fWtApgbbh8V.jpg?f=fotoalbum_large

Nu hebben we alleen vloerverwarming en de rest van het huis helemaal geen radiatoren meer na de verbouwing. We willen nu toch een radiator ophangen in de badkamer zodat het voor komende winter geregeld is.

De radiator komt eigenlijk exact onder de ketel uit, er zit alleen een verdieping tussen. We willen de leidingen dus van boven laten komen. Het idee is dan om ook gebruik te maken van een stromingbuis.

Nu zat ik eraan te denken om aan de radiator ook een Bosch Smart RT10-RF thermostaat te monteren. Echter kan dat wel? Want als ik dan bijvoorbeeld de temp in de badkamer op 25 gr wil hebben, terwijl de vloerverwarming op 21 gr staat. pompt de ketel dan die temp niet de de gehele installatie heen?

Is het überhaupt op te lossen zodat ik de vloerverwarming en de badkamer los van elkaar kan regelen?
Ik lees en hoor allemaal verschillende zaken dus ben heel nieuwsgierig of jullie mij in de goede richting kunnen duwen?

Ga morgen sowieso nog een keer de loodgieter bellen, maar wil het voor mezelf gewoon weten hoe het zit.
Heb ik dan ook zo'n tweewegklep nodig?
Moet ik nog een extra Bosch Smart RT10-RF thermostaat plaatsen tussen de verdelen en de ketel? Of zeg ik nu iets geks?

Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is voor jullie.

Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112


  • grmpf
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 29-12-2025
Dag,

Wij hebben ook een Intergas HRE met tweewegklep voor de vloerverwarming. Een jaar geleden geplaatst. Nu klapt het overstortventiel er steeds uit. De installateur heeft het al drie keer vervangen, maar het lijkt me eerder een gevolg dan een oorzaak. Nu ben ik er eens even ingedoken. Ik denk, ook op basis van dit topic, dat het geheel niet goed is geïnstalleerd. Overstort zit aan de aanvoerkant en de tweewegklep ook. Op het moment dat warmte wordt gevraagd, opent die klep, maar bouwt ondertussen de druk flink op waardoor de overstort eruit klapt. Zijn jullie het hiermee eens?
Dank!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G5Adk_IOsCNYxtOFAxfzoEICqn8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KqEZMJfRL7IG7DaPTpTvMYD7.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1