Hey Tweakers,

Even situatie schetsen: we hebben onze woning grondig gerenoveerd en voorbereid op LT verwarming. Beneden ligt er vloerverwarming, boven staan er ventiloconvectoren. Beiden hebben nog niet gewerkt.

Mijn chaper heeft me een opstartprotocol voor de vloerverwarming bezorgd dat start met een watertemperatuur van 20° en dan stapsgewijs oploopt. Jullie kennen het principe.

Probleem: mijn gascondensatieketel (een Junkers 42-3 ZWB A23 S 3623, zal een zevental jaar oud zijn) heeft een minimale vertrektemperatuur van ongeveer 35° met een draaiknop. Eigenaardig genoeg wordt daar zelfs een vertrektemperatuur van 50° aangeraden voor vloerverwarming. En in de handleiding staat niets over een ingebouwd opstartprotocol voor vloerverwarming.

Mijn doel: met zo laag mogelijke kosten mijn vloerverwarming en ventilo's aan de praat krijgen met mijn huidige ketel, want binnen een tweetal jaar ruil ik die in voor een warmtepomp.

Na wat rondhoren en overleggen met mijn sanitairman denk ik dat ik deze opstelling nodig heb:

- Kring 1 (vloerverwarming op gelijkvloers): gemengde pompgroep (zoals deze) tussen ketel en verdeler, die aangestuurd wordt door een kamerthermostaat.

- Kring 2 (ventilo's op de verdieping): frequentie- of drukdifferentieel gestuurde pomp (zoals deze). Die zou (heel traag) kunnen draaien bij een gesloten circuit (alle ventilo’s toe) zonder schade op te lopen. Elke ventilo heeft een eigen thermostaat. Vraagt de thermostaat van een ventilo warmte en zet die de tweewegskraan van die ventilo open, dan merkt de pomp dat en gaat die harder draaien. Gaan er 2 ventilo’s open, dan draait ze nog harder enz.

Plaatje met de opstelling:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBMAX7-XBJxzc7FZncr8H5kncRk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BjKUubkXakXQ7nT6Ecu3qSNZ.png?f=user_large

Enkele vragen hierbij:

- Heb ik hier dan een evenwichtsfles nodig?
- Heb ik bij elke pomp een bypass nodig?
- Klopt het dat de thermostaat van de vloerverwarming de gemengde pompgroep aanstuurt?
- Hoe kan ik met die gemengde pompgroep het opstartprotocol van mijn vloerverwarming doorlopen? Door de temperatuur daarop manueel in te stellen?

Thx voor jullie feedback, zo ben ik voorbereid als mijn sanitairman komt. Ik mag van hem overigens zelf de apparaten kopen, scheelt al heel wat :)

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:13

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Ik ben geen professional, maar om deze ombouw te doen voor het opstookprotocol lijkt me wat... ondoelmatig.
Dat kun je misschien beter doen met een losse aanlegthermostaat van €20.
Na het opstookprotocol (elke dag de thermostaat een zetje geven) kan die weg (alles draait dan op 35 graden) of op 30 ofzo.

[ Voor 25% gewijzigd door Proton_ op 02-11-2023 10:26 ]

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • stefaanoyen
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10-11 14:02
Proton_ schreef op donderdag 2 november 2023 @ 10:23:
Ik ben geen professional, maar om deze ombouw te doen voor het opstookprotocol lijkt me wat... ondoelmatig.
Dat kun je misschien beter doen met een losse aanlegthermostaat van €20.
Na het opstookprotocol (elke dag de thermostaat een zetje geven) kan die weg (alles draait dan op 35 graden) of op 30 ofzo.
Bedankt voor je antwoord, @Proton_ ! Als dat zou gaan, zou dat natuurlijk prima zijn, maar hoe kan ik daarmee de temperatuur van het water in mijn leidingen begrenzen tot 20°? Ik heb een klemthermostaat (ik neem aan dat je dat bedoelt), maar als ik die op de retourbuis van de laatste (14de) kring van mijn vloerverwarming zet en hij doet de ketel afslaan als die 20° warm is, dan is de aanvoerbuis van de eerste kring toch al lang 35°? De ketel kan niet lager dan 35°, vandaar ... Maar misschien mis ik iets?

Dankjewel voor je antwoord :)

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:13

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Die doe je dan op het aanvoerblok van de verdeler. Je ketel zal er flink van gaan pendelen, maar dat geeft niet voor de periode van het opstookprotocol.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • stefaanoyen
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10-11 14:02
All right, helder! Zo had ik het nog niet bekeken : ) Ik bespreek het met mijn sanitairman, dankjewel voor je idee!