Hey Tweakers,
Even situatie schetsen: we hebben onze woning grondig gerenoveerd en voorbereid op LT verwarming. Beneden ligt er vloerverwarming, boven staan er ventiloconvectoren. Beiden hebben nog niet gewerkt.
Mijn chaper heeft me een opstartprotocol voor de vloerverwarming bezorgd dat start met een watertemperatuur van 20° en dan stapsgewijs oploopt. Jullie kennen het principe.
Probleem: mijn gascondensatieketel (een Junkers 42-3 ZWB A23 S 3623, zal een zevental jaar oud zijn) heeft een minimale vertrektemperatuur van ongeveer 35° met een draaiknop. Eigenaardig genoeg wordt daar zelfs een vertrektemperatuur van 50° aangeraden voor vloerverwarming. En in de handleiding staat niets over een ingebouwd opstartprotocol voor vloerverwarming.
Mijn doel: met zo laag mogelijke kosten mijn vloerverwarming en ventilo's aan de praat krijgen met mijn huidige ketel, want binnen een tweetal jaar ruil ik die in voor een warmtepomp.
Na wat rondhoren en overleggen met mijn sanitairman denk ik dat ik deze opstelling nodig heb:
- Kring 1 (vloerverwarming op gelijkvloers): gemengde pompgroep (zoals deze) tussen ketel en verdeler, die aangestuurd wordt door een kamerthermostaat.
- Kring 2 (ventilo's op de verdieping): frequentie- of drukdifferentieel gestuurde pomp (zoals deze). Die zou (heel traag) kunnen draaien bij een gesloten circuit (alle ventilo’s toe) zonder schade op te lopen. Elke ventilo heeft een eigen thermostaat. Vraagt de thermostaat van een ventilo warmte en zet die de tweewegskraan van die ventilo open, dan merkt de pomp dat en gaat die harder draaien. Gaan er 2 ventilo’s open, dan draait ze nog harder enz.
Plaatje met de opstelling:
:fill(white):strip_exif()/f/image/BjKUubkXakXQ7nT6Ecu3qSNZ.png?f=user_large)
Enkele vragen hierbij:
- Heb ik hier dan een evenwichtsfles nodig?
- Heb ik bij elke pomp een bypass nodig?
- Klopt het dat de thermostaat van de vloerverwarming de gemengde pompgroep aanstuurt?
- Hoe kan ik met die gemengde pompgroep het opstartprotocol van mijn vloerverwarming doorlopen? Door de temperatuur daarop manueel in te stellen?
Thx voor jullie feedback, zo ben ik voorbereid als mijn sanitairman komt. Ik mag van hem overigens zelf de apparaten kopen, scheelt al heel wat
Even situatie schetsen: we hebben onze woning grondig gerenoveerd en voorbereid op LT verwarming. Beneden ligt er vloerverwarming, boven staan er ventiloconvectoren. Beiden hebben nog niet gewerkt.
Mijn chaper heeft me een opstartprotocol voor de vloerverwarming bezorgd dat start met een watertemperatuur van 20° en dan stapsgewijs oploopt. Jullie kennen het principe.
Probleem: mijn gascondensatieketel (een Junkers 42-3 ZWB A23 S 3623, zal een zevental jaar oud zijn) heeft een minimale vertrektemperatuur van ongeveer 35° met een draaiknop. Eigenaardig genoeg wordt daar zelfs een vertrektemperatuur van 50° aangeraden voor vloerverwarming. En in de handleiding staat niets over een ingebouwd opstartprotocol voor vloerverwarming.
Mijn doel: met zo laag mogelijke kosten mijn vloerverwarming en ventilo's aan de praat krijgen met mijn huidige ketel, want binnen een tweetal jaar ruil ik die in voor een warmtepomp.
Na wat rondhoren en overleggen met mijn sanitairman denk ik dat ik deze opstelling nodig heb:
- Kring 1 (vloerverwarming op gelijkvloers): gemengde pompgroep (zoals deze) tussen ketel en verdeler, die aangestuurd wordt door een kamerthermostaat.
- Kring 2 (ventilo's op de verdieping): frequentie- of drukdifferentieel gestuurde pomp (zoals deze). Die zou (heel traag) kunnen draaien bij een gesloten circuit (alle ventilo’s toe) zonder schade op te lopen. Elke ventilo heeft een eigen thermostaat. Vraagt de thermostaat van een ventilo warmte en zet die de tweewegskraan van die ventilo open, dan merkt de pomp dat en gaat die harder draaien. Gaan er 2 ventilo’s open, dan draait ze nog harder enz.
Plaatje met de opstelling:
:fill(white):strip_exif()/f/image/BjKUubkXakXQ7nT6Ecu3qSNZ.png?f=user_large)
Enkele vragen hierbij:
- Heb ik hier dan een evenwichtsfles nodig?
- Heb ik bij elke pomp een bypass nodig?
- Klopt het dat de thermostaat van de vloerverwarming de gemengde pompgroep aanstuurt?
- Hoe kan ik met die gemengde pompgroep het opstartprotocol van mijn vloerverwarming doorlopen? Door de temperatuur daarop manueel in te stellen?
Thx voor jullie feedback, zo ben ik voorbereid als mijn sanitairman komt. Ik mag van hem overigens zelf de apparaten kopen, scheelt al heel wat