Beste allemaal,

Afgelopen zomer hebben wij ons huis verbouwd en daarmee alle radiatoren verwijderd en een vloerverwarming systeem laten leggen, het betreft een appartement. Hieronder alle specificaties van ons systeem. Nu de dagen kouder zou ik graag licht willen beginnen met stoken, maar dat lukt niet..

Alles is aangesloten, de ketel, de verdeler en thermostaat. Zie ook alle instellingen daarvan hieronder.

Tegen de volgende problemen loop ik aan:
1. De ketel registreert wel de vraag van de thermostaat, deze geeft netjes “1” aan bij de warmte vraag. Maar de aanvoerbuis naar de vloerverwarming verdeler wordt niet warm. Ik heb het idee dat vloerverwarming verdeler niet trekt aan de CV.
De thermostaat van de verdeler geeft deze dagen 15 graden aan, in en uit.
2. Lucht. Er zit nog lucht in de vloerverwarming buizen. Van de week heb ik al geprobeerd om deze opnieuw door te stromen en te ontluchten, maar zonder succes.
3. De pomp op de verdeler knippert groen/rood, wat het onderstaande moet betekenen. Al verwacht ik dat als het bovenstaande is opgelost, dit zichzelf ook oplost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OGjd7Di92qrt3T8cQoo4S_qyygU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7eKXgnkvzpxIzq2lMDZufKzI.png?f=fotoalbum_large


Mijn vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de Intergas CV mijn vloerverwarming bediend met heet water (of dat mijn verdeler trekt aan mijn CV) en daarmee mijn vloerverwarming werkend krijg.

Heeft er iemand een duidelijk stappenplan hoe ik deze verdeler kan ontluchten?

Als het bovenstaande is geregeld, wil ik graag alle groepen goed inregelen, ook hiervoor graag jullie advies. Elke groep staat nu vol open
.



Intergas Xtreme 30
Heet water: 55 graden
CV: 40 graden

Instelling ketel
C15
P10 - 30%
P31 - 90% (LTV)
P32 - 60% (LTV)
P33 - 5 minuten
P57 1
P59 - 40 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdhu_cXcSBpkJxYue17fPthVp5Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gOe4DQcYSsJS7LyWUUSKpxpX.jpg?f=user_large


Vloerverwarming verdeler
Therminon Vloerverwarmingsunit Composiet LTV
Inregelventielen/flowmeters 7 groeps, zie: https://www.warmteservice...tiel-flowmeter/p/33154464

Pomp: Wilo Para
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGrWRmtFrEy7bvlXcbEdIVw8JwY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GULdtlLx3x8MmsEHgUkE2isd.jpg?f=fotoalbum_large


Tado thermostaat bedraad
Aangesloten op de Intergas X13
Aangesloten op de Tado “+ / -“

Ketel registreert warmte vraag door het aangeven van “1” op de ketel.
Ook getest door middel van “+ / -“ direct aan te sluiten:
- Bij verbinden geeft de ketel “1” aan
- Bij het verbreken van de verbinding geeft de ketel “0”

Tado instellingen:
D01
HC01
HW

Alle reacties


  • franssie
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 01:50

franssie

Save the albatross

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q5eC3odYyRUVn0611zgRY-gxWIA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3yi1XZ4EyVFRwRUDktCIbBlr.png?f=user_large

@tcw82 Deze oranje omcirkelde constructie ken ik niet. Is dat een overdruk ventiel?
Sowieso raar dat er geen ontluchting mogelijk is dan bij de verdeler. Ik zou dan groep voor groep proberen te spoelen naar een andere plek waar je kan aftappen (bijboorbeeld bij de ketel, wel handig om met twee mensen te doen.

I´d rather be a hypocrite than the same person forever (Yauch)| 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar


  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 18:28
@VinoudDouglas als je de stappen doet zoals beschreven en de luchtbel zit in die toe en afvoerleiding, zit die luchtbel er na het doorlopen van de stappen nog steeds.

LTV "dicht" = zuigen aan CV netwerk
LTV "open" = aan en afvoer mengen in de vloerverwarmingsbalk
LTV " er tussen in" = beetje van beide, mijn ervaring is dat het dan wel heel snel "open" effecten geeft.
Zo ziet dat ding er bij mij uit, als ik de binnenzeskant naar binnen draai is hij dicht (dan sluit het rubber af op de zitting).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qL43_T-C3jF-rmIuKuEgQEiALQY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xYRIrExluxminy2BC037iPgO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vw0TUlpAw1iE4CVyQALZUws9F0U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j9cQPQIaMsESVe5mR1RDXVX8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y7ihN5VNViVhTlqi9jRZ08BJ56A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gLLHDlneOgl8gt1lCAXIZ6Pw.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 32% gewijzigd door tcw82 op 31-10-2023 10:58 ]


  • VinoudDouglas
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 06-10-2025
Vanmorgen ben ik aan de slag geweest, zie het resultaat hieronder! Dankzij @miciel zijn uitleg verliep alles redelijk soepel, dank hiervoor. De knelkoppelingen vervangen ging ook goed, nog geen lekkage tegengekomen.

Daarna de ketel meerdere keren ontlucht en bijgevuld. De handontluchter op de retour kan ik niet goed bij, daarvoor heb ik een haakse ontluchting sleutel besteld. Maandag kan ik dan de retour nog goed ontluchten.

De verdeler loopt veel mooier, weinig geluid en alles reageert goed (naar mijn inziens). Ook heb ik meteen de verschillende groepen ingeregeld. Waarvan de slaapkamers op 1L/minuut, is dat ok of teveel geknepen?

De groepen wilde ik daarna nog doorspoelen/ontluchten, maar dat heb ik voor vandaag overgeslagen. Is dat überhaupt nog nodig nu er op het hoogste punt ontlucht kan worden?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lE1UTKq4UMjT45TNmhQFR85MFDA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FrprumSqF12yKCK2ycbYQus6.jpg?f=fotoalbum_large

  • VinoudDouglas
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 06-10-2025
Hierbij weer een update, systeem loopt stukken beter sinds dit topic en de laatste wijzigingen :)! Dus dank voor het meedenken.

De tado thermostaat staat op 17.5 ingesteld. Wat me opvalt als de temperatuur daalt in huis, is dat het systeem rond de 17.5 graden licht begint te stoken totdat deze verder daalt naar 17.0 waarna het systeem vol begint te stoken. Als het dan bijna 18.0 graden is schakelt het stoken uit, is dit gebruikelijk voor LTV systemen? Zie twee grafieken van verschillende dagen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cFCoAxt-pEbm1OOsvgDl5l7aLWA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/peBF2pBfGWDCH1IhjZIOj3eu.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y5IWBKJwHTU6ZssuspJjxHsOqr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4COc95M6zr15s5aI97WJmwku.png?f=fotoalbum_large

Daarnaast ben ik ook benieuwd wat ongeveer een goede L/minuut is per groep bij de verdeler? Ik heb de slaapkamer groepen gesloten (nog niet gewenst) en zie dat andere groepen dan naar 3L/minuut gaan.