Inmiddels een jaar geleden hebben wij een grote verbouwing gedaan en hebben we beneden vloerverwarming laten leggen. Dit is gecombineerd met triple glas in kunststofkozijnen en een warmtepomp.
Op de eerste en tweede verdieping verwarmen we (vrijwel nooit) nog met radiatoren.
Om op elke kamer de temperatuur apart te kunnen bepalen hebben we er voor gekozen om evohome aan te laten leggen. Echter begin ik mij in het kader van duurzaamheid steeds meer af te vragen of ik niet de cop van mijn warmtepomp om zeep aan het helpen ben. De warmtepomp wordt naar mijn idee namelijk steeds geschakeld door evohome ipv dat hij een constante lange run maakt.
In het kort is mijn vraag eigenlijk, doe ik er verstandig aan om evohome de deur uit te doen (verkopen) en te vervangen door een standaard thermostaat beneden. Zo ja, welke thermostaat (op batterijen, er is geen kabel aanwezig!) zou kunnen werken met mijn warmtepomp?
Hieronder gegevens:
materiaal:
BG Vloerverwarmingsverdeler zonder pomp
1e verdieping allemaal t21 radiatoren, deze staan vrijwel nooit aan, hoogstens om de kou uit een kamer te halen. Alleen op de overloop hangt een t33 om de kou er uit te halen, deze staat gewoon altijd open zonder evohome.
2e verdieping bestaat uit een waskamer die nooit verwarmt wordt, voorzien van een t21 en een werkkamer die binnenkort voorzien wordt van een t33 (al in bezit) die alleen soms verwarmt wordt en aangesloten is met evohome. Deze zal in de nieuwe situatie dan gewoon altijd open staan en dmv een normale- dan wel thermostaatkraan wordt aangestuurd.
Warmtepomp : daikin 6kw split unit
Instellingen:
Evohome staat op alle kamers op uit, alleen in de woonkamer staat hij ingesteld op 21 graden (in de winter, we verwarmen nu nog niet)
Warmtepomp: staan op WAR en stooklijn is 26 graden bij 15 graden buiten naar 29 graden bij 0 graden buiten (uit mijn hoofd)
Gedrag warmtepomp: hij pendelt vrijwel het hele stookseizoen door
Op de eerste en tweede verdieping verwarmen we (vrijwel nooit) nog met radiatoren.
Om op elke kamer de temperatuur apart te kunnen bepalen hebben we er voor gekozen om evohome aan te laten leggen. Echter begin ik mij in het kader van duurzaamheid steeds meer af te vragen of ik niet de cop van mijn warmtepomp om zeep aan het helpen ben. De warmtepomp wordt naar mijn idee namelijk steeds geschakeld door evohome ipv dat hij een constante lange run maakt.
In het kort is mijn vraag eigenlijk, doe ik er verstandig aan om evohome de deur uit te doen (verkopen) en te vervangen door een standaard thermostaat beneden. Zo ja, welke thermostaat (op batterijen, er is geen kabel aanwezig!) zou kunnen werken met mijn warmtepomp?
Hieronder gegevens:
materiaal:
BG Vloerverwarmingsverdeler zonder pomp
1e verdieping allemaal t21 radiatoren, deze staan vrijwel nooit aan, hoogstens om de kou uit een kamer te halen. Alleen op de overloop hangt een t33 om de kou er uit te halen, deze staat gewoon altijd open zonder evohome.
2e verdieping bestaat uit een waskamer die nooit verwarmt wordt, voorzien van een t21 en een werkkamer die binnenkort voorzien wordt van een t33 (al in bezit) die alleen soms verwarmt wordt en aangesloten is met evohome. Deze zal in de nieuwe situatie dan gewoon altijd open staan en dmv een normale- dan wel thermostaatkraan wordt aangestuurd.
Warmtepomp : daikin 6kw split unit
Instellingen:
Evohome staat op alle kamers op uit, alleen in de woonkamer staat hij ingesteld op 21 graden (in de winter, we verwarmen nu nog niet)
Warmtepomp: staan op WAR en stooklijn is 26 graden bij 15 graden buiten naar 29 graden bij 0 graden buiten (uit mijn hoofd)
Gedrag warmtepomp: hij pendelt vrijwel het hele stookseizoen door