ik zou twee dingen doenBra-Jo schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 09:39:
@DutchKel Volgens mij gewoon een goedkoop bouwmarktding, in ieder geval zonder klep. Hij zit onder een overkapping dus waterdicht hoeft ie niet te zijn. Misschien dat ik 'm wel vervang als steenwol niet genoeg blijkt te zijn, en dan rondom afkitten #ideenummertwee
@FoOnEeN Geprobeerd, scheelt wel iets maar bij lange na niet genoeg helaas.
1) de oorzaak wegnemen, ook in die situatie heb je een spatwaterdicht WCD nodig, de huidige is onveilig, krijg je brand en ze komen inspecteren ben je het haasje. Dus gewoon een nieuw spatwaterdicht WCD kopen (en koop dan een goed merk, kun je ook langer plezier van hebben, bv de Schneider Electric (Mureva Styl), ook gewoon bij de Gamma te krijgen. die heeft wel een klepje.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0PelCbkMkVAbMUg5NQOsYtKe.jpg?f=user_large)
2) een beetje glas of steenwol in de buis stoppen kan geen kwaad, beter is overigens glaswol omdat dat minder vatbaar is voor vocht.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge