Lang verhaal kort:
- Half jaar terug ledverlichting gekocht, bestaande uit 100w led driver van GLP en strips + connectoren
- Aangesloten op een wanddimmer van Kopp (de 8450, specifiek geschikt voor led, kan 170w vermogen aan)
- Led installatie had brakke connectoren die steeds uitvielen, dus uiteindelijk de boel ontbonden en geld terug
- Nieuwe ledverlichting gekocht, flexibele strips die in 1x de hele kamer rond kunnen, dus geen connectoren
- Nieuwe driver erbij geleverd gekregen, een 150w model van EUchips, TRIAC support, fase aan- en afsnijding
- Opgehangen op de bestaande bedrading
Initieel werkte dit. Ik kon aan/uitzetten en dimmen. Maar een uur verder werkte het niet meer, de dimmer gaf nog wel stroom door, doch ik kon niet meer dimmen en zelfs niet meer uitschakelen. Erg vreemd. Ik besluit de dimmer om te ruilen en hang een nieuwe, recht uit de verpakking, in de wanddoos. Deze wil niet direct werken. De dimmer heeft een 'manual' en 'automatic' optie, manual moet je zelf via potmeter de minimale sterkte instellen waarmee de verlichting opkomt. Ik kwam niet boven de 5 a 10% lichtsterkte met die instelling, dus automatische instelling gebruikt. Heeft een paar minuten gewerkt, toen een klik, stank, dimmer stuk (zelfde resultaat als de oude, wel stroom, niet uit, niet dimmen).
Als test een dimmer laten komen van de ledleverancier. Deze nieuwe dimmer past niet in de wanddoos en is ook wit (mijn materiaal is zwart) maar zo kunnen we in ieder geval kijken waar het probleem zit. Met deze dimmer werkt de boel wel... maar het is een leading edge dimmer en deze veroorzaakt zeer veel interferentie op de driver (ondanks dat ze bij elkaar horen...) waardoor deze heel hard zoemt. Te hard om nuttig te zijn in een kantoor, erg storend. Dus die gaat terug. Blijkbaar is de driver wel gewoon in orde. Zowel direct aangesloten als via hun dimmer werkt hij verder prima.
Dus ik laat een nieuwe (de derde...) kopp dimmer komen. In tegenstelling tot de vorige 2 is deze blauw en niet zwart, ondanks het indentieke typenummer en identieke specificaties. Kopp bevestigd telefonisch dat ze nogal eens moeten updaten vanwege de snel veranderende led markt. Ik sluit hem aan (ja, op correcte wijze - de bruine fasedraad naar de L ingang van de dimmer, zwarte schakeldraad vanuit de 'uitgang' van de dimmer naar de led driver. Via multimeter bevestigd dat dit klopt en ook de handleiding van kopp schrijft het precies zo voor.
Ik zet de boel aan - dat werkt. Aan/uit werken nu prima. Maar dimmen... elke draai naar links maakt dat de verlichting begint te stuiteren - uit / aan / uit / aan enzovoort, tot je de boel met de knop uitzet. Dimmen is dus wederom onmogelijk.
Half uurtje verder... kapot. Doorgebrand. Gaat niet meer uit en dimt niet meer.
Ik heb contact met Kopp. Die adviseren alle info/foto's toe te mailen en die gaan met hoofdkantoor overleggen. Ze zijn vriendelijk en horen het hele probleem aan, maar ik moet dus nog even afwachten tot ik iets terug hoor, in de hoop dat er een oplossing mogelijk is.
Maar ik snap het niet meer. Ik heb voor aanschaf met beide fabrikanten overleg gehad of deze twee (driver en dimmer) met elkaar werken. Beiden zeggen volmondig ja. Beiden zijn geschikt voor leading- en trailing edge. Beiden zijn 'universeel' - de doos van de dimmer zegt zelfs in koeie(n)letters geschikt voor ALLE lichtmiddelen en lampen.
Met de oude driver werkte alles prima, maar die driver leverde maar 100w en dat is niet voldoende voor de strips die er in hangen (9.5w/meter, 12 meter totaal). Led leverancier heeft deze opstelling aanbevolen en garandeert dat deze strips op deze manier correct zijn voor de driver (en direct aan de stroom gehangen werkt de driver ook dikke prima).
Ik kan er een schakelknop tussen hangen en het hele dimmen vergeten... maar dat was nou juist de bedoeling. Overdag veel licht voor kantoorwerk, 's avonds dimmen voor gamen. Verlang ik teveel? Wat doe ik nou verkeerd? Wat zie ik over het hoofd?
- Half jaar terug ledverlichting gekocht, bestaande uit 100w led driver van GLP en strips + connectoren
- Aangesloten op een wanddimmer van Kopp (de 8450, specifiek geschikt voor led, kan 170w vermogen aan)
- Led installatie had brakke connectoren die steeds uitvielen, dus uiteindelijk de boel ontbonden en geld terug
- Nieuwe ledverlichting gekocht, flexibele strips die in 1x de hele kamer rond kunnen, dus geen connectoren
- Nieuwe driver erbij geleverd gekregen, een 150w model van EUchips, TRIAC support, fase aan- en afsnijding
- Opgehangen op de bestaande bedrading
Initieel werkte dit. Ik kon aan/uitzetten en dimmen. Maar een uur verder werkte het niet meer, de dimmer gaf nog wel stroom door, doch ik kon niet meer dimmen en zelfs niet meer uitschakelen. Erg vreemd. Ik besluit de dimmer om te ruilen en hang een nieuwe, recht uit de verpakking, in de wanddoos. Deze wil niet direct werken. De dimmer heeft een 'manual' en 'automatic' optie, manual moet je zelf via potmeter de minimale sterkte instellen waarmee de verlichting opkomt. Ik kwam niet boven de 5 a 10% lichtsterkte met die instelling, dus automatische instelling gebruikt. Heeft een paar minuten gewerkt, toen een klik, stank, dimmer stuk (zelfde resultaat als de oude, wel stroom, niet uit, niet dimmen).
Als test een dimmer laten komen van de ledleverancier. Deze nieuwe dimmer past niet in de wanddoos en is ook wit (mijn materiaal is zwart) maar zo kunnen we in ieder geval kijken waar het probleem zit. Met deze dimmer werkt de boel wel... maar het is een leading edge dimmer en deze veroorzaakt zeer veel interferentie op de driver (ondanks dat ze bij elkaar horen...) waardoor deze heel hard zoemt. Te hard om nuttig te zijn in een kantoor, erg storend. Dus die gaat terug. Blijkbaar is de driver wel gewoon in orde. Zowel direct aangesloten als via hun dimmer werkt hij verder prima.
Dus ik laat een nieuwe (de derde...) kopp dimmer komen. In tegenstelling tot de vorige 2 is deze blauw en niet zwart, ondanks het indentieke typenummer en identieke specificaties. Kopp bevestigd telefonisch dat ze nogal eens moeten updaten vanwege de snel veranderende led markt. Ik sluit hem aan (ja, op correcte wijze - de bruine fasedraad naar de L ingang van de dimmer, zwarte schakeldraad vanuit de 'uitgang' van de dimmer naar de led driver. Via multimeter bevestigd dat dit klopt en ook de handleiding van kopp schrijft het precies zo voor.
Ik zet de boel aan - dat werkt. Aan/uit werken nu prima. Maar dimmen... elke draai naar links maakt dat de verlichting begint te stuiteren - uit / aan / uit / aan enzovoort, tot je de boel met de knop uitzet. Dimmen is dus wederom onmogelijk.
Half uurtje verder... kapot. Doorgebrand. Gaat niet meer uit en dimt niet meer.
Ik heb contact met Kopp. Die adviseren alle info/foto's toe te mailen en die gaan met hoofdkantoor overleggen. Ze zijn vriendelijk en horen het hele probleem aan, maar ik moet dus nog even afwachten tot ik iets terug hoor, in de hoop dat er een oplossing mogelijk is.
Maar ik snap het niet meer. Ik heb voor aanschaf met beide fabrikanten overleg gehad of deze twee (driver en dimmer) met elkaar werken. Beiden zeggen volmondig ja. Beiden zijn geschikt voor leading- en trailing edge. Beiden zijn 'universeel' - de doos van de dimmer zegt zelfs in koeie(n)letters geschikt voor ALLE lichtmiddelen en lampen.
Met de oude driver werkte alles prima, maar die driver leverde maar 100w en dat is niet voldoende voor de strips die er in hangen (9.5w/meter, 12 meter totaal). Led leverancier heeft deze opstelling aanbevolen en garandeert dat deze strips op deze manier correct zijn voor de driver (en direct aan de stroom gehangen werkt de driver ook dikke prima).
Ik kan er een schakelknop tussen hangen en het hele dimmen vergeten... maar dat was nou juist de bedoeling. Overdag veel licht voor kantoorwerk, 's avonds dimmen voor gamen. Verlang ik teveel? Wat doe ik nou verkeerd? Wat zie ik over het hoofd?
[ Voor 4% gewijzigd door HTT-Thalan op 05-10-2023 13:42 ]
/f/image/3be6wG8kwtvoQ9gxwA5VsZMA.png?f=fotoalbum_large)