HomeWizard Meting laten vervallen bij afschakelen Accu

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thieu-s
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 27-02-2024
Mijn systeem: (Zie bijgevoegde foto voor een duidelijker verhaal...)

Ik heb een aantal groepen in mijn huis rechtstreeks op het Net.
Ik heb een aantal andere groepen in mijn huis gevoed door een Accu via een Omvormer (met Net Switch).
Deze Omvormer krijgt zijn voeding van een Accu die enkel en alleen wordt geladen door een MPPT lader aan de PV.
Deze Groep maakt dus gebruik van Accu voeding, ook als de zon onder is.
Zodra er een aantal dagen weinig zon is geweest (of er erg veel verbruik is op deze groep) dan schakelt deze groep automatisch terug naar Net voeding.
Zodra er weer voldoende Zonne-energie is, schakelt deze groep automatisch weer terug naar Accu voeding.
Ik lever niets terug aan het net.

Het "probleem" wat ik ondervind in dit systeem is de meting van deze groep is als deze groep is teruggeschakeld naar Net voeding.
Het verbruik van deze groep wordt door een 1 Fase SDM230 Wifi meter, achter de Omvormer/Switch, afgetrokken van het verbruik van de P1 meter, dit klopt zolang de groep Accu voeding gebruikt.
Zodra deze groep is terug geschakeld naar Net voeding, wordt dit verbruik nog steeds afgetrokken van het verbruik van de P1 meter.
Ik zoek dus een manier om deze meting stop te zetten zodra deze groep Net voeding gebruikt, want het verbruik wordt dan opgepakt door de P1 meter, maar geeft nog steeds een "gratis stroom" meting weer.
Is het in te stellen / te programmeren? (door bijvoorbeeld een extra 1 Fase SDM230 Wifi meter vóór de Omvormer/Switch (op de plek van de vraagtekens) te plaatsen), zodra deze groep naar Net voeding is geschakeld, gaat deze meter registreren (maar niet gebruiken voor verbruiksweergave) en moet het verbruik van de meter achter de Omvormer/Switch weg vallen.

De Omvormer/Switch heeft een vrij programmeerbaar relais, ik dacht deze te gebruiken om de meter achter de Omvormer te overbruggen zodra er Net voeding gebruikt wordt, maar daar trapt de meter niet in, deze blijft helaas gewoon registreren.

Andere mogelijkheden, opties of ideeën zijn welkom!
Alvast dank voor het meedenken!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDTlryOJYJWT8vbl_DV_8vXsmWs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8OZJ01z6aYO6DtM7JnkCH1as.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SMNyNP6cIKjnsUQzOca6mkRFYqM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxwPVQYlXd8uaIORXds2tyvC.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door Thieu-s op 04-10-2023 14:14 . Reden: Andere Foto ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11:25

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Waarom zit de SDM120 niet achter de omvormer, voor de transfer switch? Dat lijkt me het meest voor de hand liggend als je alleen omvormerstroom wil meten.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thieu-s
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 27-02-2024
Nooit aan gedacht omdat de transfer switch onderdeel is van de omvormer en geïntegreerd is in het apparaat.
Ik zal 'm nog eens open maken om te kijken of er wat dropveters te vinden zijn waar ik wat mee kan. Ben bang dat het een ralais op de pcb is, dan is het al weer een aardige "niet plug and play" operatie.
Zou wel de oplossing zijn!

Vanavond even wat rommelen, update volgt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thieu-s
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 27-02-2024
Ja, dat wordt 'm niet...

Als ik mijn amperetang over de fase en de nul hang rechtstreeks uit de ringkerntrafo meet ik 2 verschillende waardes. Die kabels gaan op de printplaat waar waarschijnlijk het een en ander gefilterd en recht getrokken word voor het de uitgang uit gaat, want daar meet ik uiteraard wel gelijke waardes...

Alles gaat over de printplaat...
Vanaf de trafo tot de uitgaande kant, incl. transferswitch gaat over printbanen, kan dus nergens wat eenvoudig onderbreken om de meter tussen te plaatsen.

Is dus wel te doen, maar vind 't een beetje zonde van m'n mooie apparaat om 'm uit elkaar te gaan zitten solderen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11:25

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Dan kun je nog op de plek van de vraagtekens een tweede SDM220 hangen en ze in de rapportage van elkaar af trekken.
Andere optie: een kWh meter met stroomtrafo en zowel AC in en AC out van de omvormer er doorheen halen zodat ze elkaar cancellen.
Andere optie: de modbus variant heeft telwerken voor verschillende tarieven, waarschijnlijk de wifi variant ook dus bij omschakelen kun dan je met een automatisering van tarief wisselen.
Andere optie: met een wisselrelais de SDM220 bypassen in accubedrijf.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.