Advies stroomtoevoer en groepen voor meerdere airco's

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • dEAd0
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 07-11 23:16
Hallo,

Ik heb hopelijk een simpele vraag waar ik online wisselende antwoorden over kan vinden.

Ik ben van plan om een viertal single split airco units te laten plaatsen, waarvan één 5kW unit, en drie 2,5kW units.
Eén van de 2,5kW units zal samen met een warmtepompdroger(+- 900w aansluitwaarde) op een groep zitten en twee 2,5kW units zullen op een eigen groep, dan wel aardlekautomaat, worden geplaatst.
Mijn vraag is dan ook met name van toepassing op de 5kW unit.
In de specificaties en handleiding zie ik een aantal gegevens staan die mij laten twijfelen welke bekabeling en zekering ik moet toepassing voor de eigen groep die ik voor deze unit laat aanleggen.

Het gaat om een LG PC18ST, waarbij een afzekerwaarde van C20 staat beschreven t.o.v. 16A bij de kleinere units.
Als ik het startvermogen bereken zou deze echter onder 10A blijven, wat ruim binnen 16A blijft en dus op een eigen groep geen probleem zou mogen vormen. Klopt deze aanname?

Daarnaast wil ik weten of deze units gewoon via een stekker in het stopcontact kunnen worden aangesloten, of moet dit via een directe aansluiting op de meterkast gebeuren? (wil eigenlijk geen werkschakelaars ivm locatie van de buitenunits.

Bij voorbaat dank!

Beste antwoord (via dEAd0 op 02-10-2023 14:57)


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:10

martijn v o

Certified by Enphase.

B16 is prima, maximaal 9,5 A (startstroom is zelfs maar 7A) dus niet via een stopcontact maar apart zekeren via zekeringenkast of zoals gebruikelijk via een werkschakelaar bij de buitenunit.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4

Alle reacties


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:24

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Doorgaans zijn de afzekerwaarden in de datasheets de maximale waarden, als je hem bijvoorbeeld C25 afzekert garanderen ze niet dat de zekering uitschakelt voordat de bedrading smelt ;)
Dat is immers 'maar' 3x1.5mm².
Gewoon B16 moet prima zijn.

Een werkschakelaardiscussie ga ik niet starten...

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • Beste antwoord

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:10

martijn v o

Certified by Enphase.

B16 is prima, maximaal 9,5 A (startstroom is zelfs maar 7A) dus niet via een stopcontact maar apart zekeren via zekeringenkast of zoals gebruikelijk via een werkschakelaar bij de buitenunit.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • dEAd0
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 07-11 23:16
Top, dank beiden voor jullie input!