Ik ben inmiddels een stuk verder, hierbij mijn oplossing voor mensen die in de toekomst een zelfde soort oplossing zoeken.
Vloerverwarmingspomp kan direct op een Intergas Xtreme ketel aangesloten worden middels de X4 aansluiting pin 1 (L1) en 3 (N). Daarvoor dienen de volgende waarden in de ketel als volgt ingesteld te worden:
P081 op 2 (aan tijdens verwarmingsvraag + standby)
P090 op 0 (output afhankelijk van instelling P081).
/f/image/FwBAGIIbLOyIlrCM5DEjyUAi.png?f=fotoalbum_large)
P081 is te bereiken via installateursmenu C015
P090 is te bereiken via expert isstellingen C020
Vloerverwarmingspomp kan direct op een Intergas Xtreme ketel aangesloten worden middels de X4 aansluiting pin 1 (L1) en 3 (N). Daarvoor dienen de volgende waarden in de ketel als volgt ingesteld te worden:
P081 op 2 (aan tijdens verwarmingsvraag + standby)
P090 op 0 (output afhankelijk van instelling P081).
/f/image/FwBAGIIbLOyIlrCM5DEjyUAi.png?f=fotoalbum_large)
P081 is te bereiken via installateursmenu C015
P090 is te bereiken via expert isstellingen C020