Deugt deze Pv-omvormer/meterkast installatie?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Richy93
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-04 22:40
Goedendag,

Een jaar geleden heeft een kennis 12 zonnepanelen (405Wp) laten installeren. De omvormer is 1-fase 6000W. Deze (te) zware omvormer is gekozen i.v.m. toekomstige uitbreiding met meer panelen.
Nu lijken er wat mij betreft toch wat tekortkomingen aan deze installatie te zitten.
Zo klapt de PV-zekering/aardlek in de meterkast er soms wekelijks uit. Het gebeurt met name ‘s ochtendsvroeg of ‘s avonds. Nu heb ik in een ander topic gelezen dat dit met vocht in de optimizers/connectors van Solar Edge te maken kan hebben. Mocht iemand hier meer bruikbare info over hebben, graag!

Alsnog behoud ik wat vragen over deze installatie.
Allereerst een overzicht van de hardware:

Geplaatste producten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfz9pwqC72z4Xk7sTkeh8pxG98M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jZQHZhI1ZZnPiShsSckDWSvJ.jpg?f=user_large

Omvormer naar PV-verdeler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aPbS6rlRAt_zgAqNPeQT7_2aOjE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pu764404aw7HX6Z9qkZJPoEA.jpg?f=fotoalbum_large

De kabel van omvormer naar PV-verdeler is 2,5mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MLPb2AnNtp_T-iZM-EIzUGe-j0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tQ0hp9dR87TmsDAKnRmeYdVY.jpg?f=fotoalbum_large

PV-verdeler op bestaande wasmachine groep, met een wasmachine contactdoos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NfAFf5jKMcffH-3oboTGQ3U_1Rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGpHBlc7tcFXx9LRwrfXOvMs.jpg?f=fotoalbum_large

Meterkast, groep 4 is de PV-verdeler groep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l20jJw-p7VSL4SAY7hTU8skFv0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YwOkSe9CmLZEyIfWlHab2KKi.jpg?f=fotoalbum_large

De hoofdaansluiting is 3 x 25A.

-De max. theoretische opbrengst van deze installatie is 12 x 405Wp = 4860W.
In de praktijk zal dat meer in de buurt komen van 12 x 405Wp x 0,9 = 4374W.
Deze installatie zekeren op 16A (3680W) belemmert dan toch de maximale opbrengst doordat de zekering klapt bij veel zonlicht?
Eigenlijk zou je met de capaciteit van de omvormer (6000W) naar een 25A zekering moeten gaan.

-Bovendien is de kabel tussen omvormer en PV-verdeler 2,5mm dik. Voor een 3 polige kabel (1-fase) is dat voldoende voor 16A. Maar niet voor 25A.

-ik dacht dat volgens NEN1010 een PV-verdeler een hoofdschakelaar moet hebben voor de omvormer. Die lijkt hier niet op te zitten. Klopt dit?

-aan de ontbrekende PV-sticker in de meterkast voor bijv. de brandweer of (andere) elektriciën wordt gewerkt.

Hoe zouden we dit het beste kunnen aanpakken?

Dank voor jullie hulp en tijd.

Richy

Alle reacties


  • Richy93
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-04 22:40
Alvast allemaal bedankt voor de tips en jullie kijk hierop.
Hierbij de foto van de hoofdaansluiting, die was ik vergeten. 3 x 25A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDfk9twf3Agx9dLD1nsimSv0uxY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o5FHaNLO9sOh68JoYMrS7lf7.jpg?f=fotoalbum_large

Op de andere reacties reageer ik later. Even druk nog vandaag

  • Richy93
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-04 22:40
Update:
Inmiddels is zowel de installateur als een (door hem ingehuurde) elektriciën langs geweest. Er is erkend dat deze aansluiting niet deugt en het opgelost moet worden. De dakinstallatie gaat worden geaard; de PV-verdeler gaat weg en er komt een nieuwe kabel vanuit meterkast naar zolder, zodat PV-installatie zijn eigen groep, hoofdschakelaar en aardlekschakelaar krijgt.
De huidige kast heeft een 3 fase aansluiting, maar er is maar 1 fase in gebruik/aangesloten, zie foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-g5gdyNhzweErNu68qa14h5tw0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LwyqUsYrXxOVHJnpyQrU72B3.jpg?f=fotoalbum_large
De huidige 2-polige hoofdschakelaar in deze kast moet vervangen worden door een 3 fase hoofdschakelaar. Dank voor de tip. Dit betekent dat er beneden in de meterkast een groepenkast naast komt, aangezien er na het verwisselen van de huidige hoofdschakelaar geen ruimte meer is voor een hele aparte PV-groep.

Het verdere plan van aanpak zal ik met de installateur nog gaan voorleggen. De beste oplossing is de 1 fase omvormer vervangen voor een 3 fase omvormer, vervolgens 5x 2,5mm2 kabel van meterkast naar de nieuwe omvormer trekken. Een 5x 2,5mm2 kabel trekken gaat heel lastig worden, aangezien het geen rechttoe rechtaan koof is en er momenteel flex16mm in ligt…
De andere oplossing is een kabel via buiten. Dus door de kruipruimte naar buiten, buiten langs een regenpijp een koof naar boven, bij de pv-panelen weer naar binnen. Het wordt een kwestie van proberen of het gewoon via binnen kan…

Welke kosten zou ik eventueel, realistisch gezien, voor eigen rekening moeten nemen? De installateur kan er bijv. niks aan doen dat er vanuit de bouw maar 1 fase is aangesloten, om maar wat te noemen. Wat lijkt jullie qua kostenverdeling een reëele oplossing?

Een 3x 4mm2 kabel gebruiken met de huidige 1-fase omvormer is ook geen optie, aangezien er dan een 25A zekering in moet, wat weer een 3x 40A hoofdaansluiting tot gevolg heeft (40A : 1,6 = 25A). Dit verhoogt de jaarlijkse vastrecht kosten met meer dan €1000,-.
SolarEdge pas je meestal alleen toe bij verschillende oriëntaties c.q. grote verschillen in verlichtingssterkte. Kom je dan überhaupt wel boven de 3,5 kW? (stel: 6×405 op west en 6×405 op oost). Heb je een grafiek van het vermogen op zonnige koude dag?
Het piekvermogen op een zeer goede dag ligt rond de 4500W. Veelal op of rond de 4000W.

[ Voor 5% gewijzigd door Richy93 op 23-09-2023 13:54 . Reden: Vraag over kostenverdeling toegevoegd ]


  • Richy93
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-04 22:40
Update:

De huidige 1-fase omvormer gaat worden vervangen door een SE5K-rwb omvormer.
Deze 5K omvormer is iets te groot voor de hoeveelheid Wp (10% onderdimensionering), maar biedt nog wel uitbreidingsruimte op termijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uI43ChrIGPEQfyd5z0A5cvtrD7Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WAwF9GuJzugdHEaADQMvW1MY.png?f=fotoalbum_large


Stel dat ik uitbreid naar 15 (allemaal dezelfde ligging) of zelfs 19 panelen (waarvan 4 op Westelijke ligging).

15 panelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6-kImOaamHr5VEvdXG1vlrgmgE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mh9r6XDj5ZpRn6maDmE8cXKY.png?f=fotoalbum_large

19 panelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/csXHs3dEvchU5HLyAWeOK8jwyOQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nmtL139jXbGiw02dbFiMxtf6.png?f=fotoalbum_large
Het verlies diagram in Designer valt me niet tegen, zeker niet aangezien er eigenlijk te weinig panelen zouden liggen op de West kant met 'maar' 60V optimizers.

Door dit laatste rapport begin ik aan mijn eigen beredenering te twijfelen.

Stel dat tijdens de namiddag/begin avond de 4 Westelijk gelegen panelen maximaal produceren. Die 4 optimizers gaan dan 4 x 60 V = 240 V van de benodigde 375 V leveren. Dan dienen de Oostelijke optimizers gezamenlijk nog 135 V te produceren. 135 V / 15 optimizers = 9 V per Oostelijke optimizer.
Stel dat de Oostelijke panelen nog 30 W per stuk produceren, dan is de string stroom 30 W / 9 V = 3,33 A
De Westelijke kant wordt dan ook gelimiteerd tot 3,33 A x 60 V = 200 W per paneel.
Als mijn denkwijze correct is, hoe kan het opbrengst factor verlies dan nog zo laag zijn bij deze opstelling?
Of denk ik helemaal verkeerd?