  • Hobby ingenieur
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 24-10 21:57
Voor de duidelijkheid, dit betreft een installatie die niet aan het stroomnet verbonden is en ook nooit aan het stroomnet verbonden gaat worden.

Situatie schets:
Ik heb een stuk landbouw grond voor hobbymatig gebruik (denk aan een enkel los volkstuintje) met daarop een klein schuurtje. De vorige eigenaar heeft dit aangelegd, inclusief wat elektra werk.
Het is namelijk voor sommige klusjes heel handig even wat stroom te hebben, wat licht of een kop koffie te kunnen zetten. Hiervoor zijn aanwezig:
-3 WCD's allen op een eigen groep :?
-1 groep voor verlichting
- Alles C-karakteristiek :?

Nu heb ik onlangs zelf een aggregaat (3.6 kW max continu) aangeschaft, en wil ik de boel in gebruik gaan nemen, maar ja....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_NsZ_dpeg1TKnswNs_cQU8fkCg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bo38sQVPHt8snIX0JDKbM5oR.jpg?f=fotoalbum_large

Dus ik ga een nieuwe groepenkast bestellen
- 1 x16 A Bkar (voor alle 3 WCD's)
- 2 x 6 A Bkar voor verlichting (ik wil nog buitenverlichting toevoegen ooit)
- Aardlekautomaat
- Hoofdschakelaar
Maar die moet ik dus aansluiten.

Vraag:
Nu komt er VD draad (2.5mm2) uit de groepen kast, waar een stekker op zit die in een aggregaat geprikt kan worden. Dit is natuurlijk ideaal in hok waar ook metalen tuingereedschap opgeslagen staat :+
Nu ik de groepenkast vervang wil ik ook een goede aansluiting maken voor het aggregaat, maar wat is een slimme manier om een stekker uit een groepenkast te laten komen?

Ik neig nu naar een paar meter 3x2.5mm2 flexibele kabel te kopen en daar een stekker op te zetten en aan te sluiten op de hoofdschakelaar. Of is het beter met VD draad in PVC buis naar een lasdoos eronder te gaan en daar de kabel op te zetten? Ik is voor mij een onbekende situatie, en misschien heeft er hier iemand een goed idee voor een oplossing?

[ Voor 0% gewijzigd door Hobby ingenieur op 13-09-2023 14:19 . Reden: Typfout ]

Beste antwoord (via Hobby ingenieur op 13-09-2023 18:40)


  • Mauzer
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 24-10 13:45

Mauzer

Wololoo

Je zou de kast kunnen aansluiten met behulp van een CEE contactdoos mannetje, netjes door PVC van kast naar WCD, of een YMVK.
Vanaf daar naar gelang een schuko naar CEE kabel, of CEE CEE kabel indien de aggregaat deze aansluiting heeft.

Wololoo

Alle reacties


  • Hobby ingenieur
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 24-10 21:57
DrivinUCrazy schreef op woensdag 13 september 2023 @ 19:05:
De hoofdschakelaar in je groepenkast zou je eventueel weg kunnen laten.
Aggregaat uit = spanningsloos.

En een stekkerverbinding tot 16A mag je voor zover ik weet als scheider toepassen.* Dus die blauwe stekker is dan tegelijk jouw hoofdschakelaar.

*: zo uit mijn hoofd staat dat in de EN 60204-1, die voor industriële machines bedoeld is. Nu thuis heb ik geen toegang tot de norm. De NEN 1010 die hier eigenlijk van toepassing is gebruik ik zelf vrijwel nooit, maar zal op dit vlak niet afwijken.

Maar uiteindelijk zit die hoofdschakelaar er waarschijnlijk standaard al in en gaat het om een paar tientjes. :)
Je zit er met je afschatting zelfs flink boven :)

Groepenkast configurator van een bekende vakhandel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eM1aHfETWriVeiQ-ks9AQSrLROk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/egm4D7GGIOpnE1K55xQOha3B.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik de hoofdschakelaar verwijder scheelt het net iets minder als een tientje. Dus daarom voeg ik hem maar gewoon toe. Ik zou me er vreemd bij voelen als ik een stroom invoer direct op een aardlek zou aansluiten :D Maar in deze afwijkende situatie zou het geen probleem zijn.

[ Voor 0% gewijzigd door Hobby ingenieur op 13-09-2023 19:20 . Reden: Typfout ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 21:22
Gameboy schreef op woensdag 13 september 2023 @ 19:09:
[...]


Nee, de aardlek gaat af op het feit dat er stroom, wat gewoon een lading elektronen is, weglekt naar de aarde. Dat is dan ook letterlijk de betekenis van de term aardlek, namelijk een "lek" naar de "aarde", als in, de planeet onder je voeten.

Je hebt geen gesloten stroomkring als je een aardlek hebt, want de aarde, als in de gehele planeet, heeft een voor de praktische toepassing oneindige capaciteit. je kunt dus zonder problemen schier oneindig veel lading de aarde in pompen, zonder dat er aan de andere kant iets terug hoeft te komen.

Met een aardlek creeer je dus met je lichaam een route voor de elektronen in de fasedraad om naar de aarde te verdwijnen. Dat werkt uitstekend, zeker met wisselspanning, waar je zelfs maar een redelijke capaciteit nodig hebt om een wisselstroom in en uit die capaciteit te krijgen, ook bij een niet-gesloten stroomkring.

Ergo: een aardlek zorgt voor verschil in stroom in fase en nul, en dat is waar de aardlekschakelaar op afslaat, ook zonder een aarde-verbinding aan je stroombron...
??? Ik mag hopen van wel, anders werkt je beveilging niet. Tenzij je isolatiebewaking gebruikt.

Zo moet het:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XzxYnGjV4gIzMDnr1dDeAnU0U3w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/X1LHTjAuje5G0sBUoniRCefW.jpg?f=user_large
http://www.frankshospital...thing_system_and_RCD.html
Gum nu die aardpunten in het plaatje weg, is er dan nog een stroomkring?
Nee, dus gaat de beveiliging ook nooit open. Er loopt ook geen stroom, totdat je een tweede fout maakt. Maak je die NA de beveilging, dan ben je zuur. Voldoende apparaten kunnen lekken aarde om hier een gevaarlijke sistuatie van te maken.

Op mobiele generatoren mag je van de norm één apparaat aansluiten. Wil je meer, dan moet je maatregelen nemen, verdelers, aardpinnen en beveiligingen. Of garanderen dat alle apparaten dubbel geisoleerd zijn.
De generator heeft hier een aardpunt voor. Soms zit in de generator de N al aan PE, soms is er een schakelaar. Is maar net wat voor ding je hebt. Check de handleiding.

Wat je wil is prima mogelijk met zo'n mooie CEE toestelcontactdoor, je moet het alleen even juist doen. Aardpin slaan, aardpunt van de generator daarmee verbinden. Dat is minimaal. Of je daarna aarde aan nul hangt is dan in principe niet extreem kritisch, zolang je maar een wel een aardpin gebruikt. Er zit daar op je foto aarde, dus check even dat dat ook daadwerkelijk aarde is.