Eaton UPS, gel accu of niet?

Pagina: 1
Acties:

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
Ik heb een aantal Eaton UPS modellen, eentje is toe aan nieuwe accu. Een Ellipse Pro 850.

Meestal koop ik deze:

Ultracell UL9-12 VRLA/loodaccu (12V, 9000 mAh)

Iemand zei tegen mij dat een gel accu misschien een betere optie is, maar hij zei erbij geen verstand van computers enzo dus zeker weten deed die het niet.

Dan zou ik hierop uitkomen:

Ultracell UCG9-12 Deep Cycle Gel accu (12V, 9.0 Ah, T2 terminal)

Is een gel accu better geschikt voor een UPS?

De constante load is ongeveer 80 watt (Ziggo modem, PoE switch, router and alarm).

Die UL9-12 gaan namelijk allemaal best snel stuk, na 2 a 2,5 jaar is het wel over. Kan ik opzich meeleven maar ik zie toch vaak staan tot 5 jaar. En nu snap ik dat 2,5 jaar ook valt onder " tot 5 jaar " :p

Iemand die hier iets over kan zeggen?

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Dat kan volgens mij niet zomaar aangezien een gel accu op een andere manier opgeladen moet worden, de UPS kan daar niet mee omgaan.

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
Navi schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 20:31:
Dat kan volgens mij niet zomaar aangezien een gel accu op een andere manier opgeladen moet worden, de UPS kan daar niet mee omgaan.
O dat had ik niet verwacht. Waarom zou de UPS dat niet kunnen? Gel of zuur is toch puur de manier hoe accu het opslaat? De manier erin is dan toch hetzelfde?

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
2,5 jaar is kort. Staat de UPS altijd stand-by met volle accu of wordt de accu ook wel eens ontladen? Hoe warm is de accu?

[ Voor 19% gewijzigd door TBTL op 31-08-2023 20:39 ]


  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
TBTL schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 20:37:
Staat de UPS altijd stand-by met volle accu of wordt de accu ook wel eens ontladen?
Hangt beetje van af van of je met ontladen doelt op 100% leeg.

Ik laat ze wel is even paar minuten op de accu draaien om te checken of de accu het doet. Maar in principe nooit helemaal leeg op een enkele na dat de stroom uitgevallen is.

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Operations schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 20:34:
[...]


O dat had ik niet verwacht. Waarom zou de UPS dat niet kunnen? Gel of zuur is toch puur de manier hoe accu het opslaat? De manier erin is dan toch hetzelfde?
Google maar even naar opladen gel accu, dat gaat op een andere manier qua spanning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
Een loodaccu is het liefst vol, dus dat is goed. Ik vind 2 - 2,5 jaar wel kort. Bij een ander product met een VRLA-accu heb ik wel eens gezien dat de levensduur zo kort was, omdat de laadspanning te hoog is, waardoor het water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof en verdwijnt. De optimale laadspanning is afhankelijk van de temperatuur, vandaar dat ik naar de temperatuur van de accu vroeg. Kan je de spanning over de accu meten, wanneer hij enkele dagen in de UPS zit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
TBTL schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 10:05:
[...]

Een loodaccu is het liefst vol, dus dat is goed. Ik vind 2 - 2,5 jaar wel kort. Bij een ander product met een VRLA-accu heb ik wel eens gezien dat de levensduur zo kort was, omdat de laadspanning te hoog is, waardoor het water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof en verdwijnt. De optimale laadspanning is afhankelijk van de temperatuur, vandaar dat ik naar de temperatuur van de accu vroeg. Kan je de spanning over de accu meten, wanneer hij enkele dagen in de UPS zit?
Nee dat gaat in dit specifieke geval niet kunnen, omdat deze UPS niet thuis staat.
Zou dat wel bij een andere kunnen doen, maar... ik heb een ander issue gehad en toen ook het eea nagemeten zal topic url even toevoegen. Toen tijdens dat topic werd gezegd dat de spanning in orde was, als ik het goed begrepen heb.

Zou natuurlijk dat 1 van UPS een spanningsissue heeft maar van de 7 UPSen die ik heb gaan de accu's bij allemaal max 2.5 jaar mee. Ik vervang ze preventief na 2 jaar normaal gesproken.


Edit:

Eaton UPS accu's bol, nog te redden?

[ Voor 17% gewijzigd door Operations op 02-09-2023 13:34 ]

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
De spanning is dus al aan bod gekomen. :)

Een andere richting waarin je kan zoeken:
Een VRLA-accu heeft als het goed is een katalysator om waterstof en zuurstof terug om te vormen naar water. Ik meen dat die in de doppen zit, aan de bovenkant van de accu. Ik denk dat de katalysator alleen zijn werk kan doen, als de doppen niet onder water staan, m.a.w., als de accu rechtop staat. De volgende tekst suggereert dat zelfs de goedkope UL9 deze katalysator heeft:
Our batteries in the UL Series use oxygen recombination technology, which provides for maintenance-free usage.
Als je hier informatie over wilt opzoeken, kan je zoeken op "VRLA recombination catalyst".

Nog een andere richting:
De ULX-serie (long life) wordt expliciet verkocht als accu die geschikt is voor een UPS, terwijl dat bij de UL-serie niet zo is. Voor het prijsverschil hoef je het niet te laten.

[ Voor 76% gewijzigd door TBTL op 02-09-2023 13:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
TBTL schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 13:42:
De spanning is dus al aan bod gekomen. :)

Een andere richting waarin je kan zoeken:
Een VRLA-accu heeft als het goed is een katalysator om waterstof en zuurstof terug om te vormen naar water. Ik meen dat die in de doppen zit, aan de bovenkant van de accu. Ik denk dat de katalysator alleen zijn werk kan doen, als de doppen niet onder water staan, m.a.w., als de accu rechtop staat. De volgende tekst suggereert dat zelfs de goedkope UL9 deze katalysator heeft:

[...]

Als je hier informatie over wilt opzoeken, kan je zoeken op "VRLA recombination catalyst".

Nog een andere richting:
De ULX-serie (long life) wordt expliciet verkocht als accu die geschikt is voor een UPS, terwijl dat bij de UL-serie niet zo is. Voor het prijsverschil hoef je het niet te laten.
ULX ga ik bekijken. Dat rechtop staan is in dat andere topic voorbij gekomen. Die UPS is gemaakt om te liggen (of staan). Maar dat accu niet rechtop staan zou volgens Eaton en wat anderen geen probleem moeten zijn....

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
@TBTL , ik bedenk me net dat recht staande in de UPS überhaupt niet eens mogelijk is...

YouTube: Eaton Ellipse PRO 850 - Replacing the batteries

Als je de UPS rechtop zet staat de accu op de zijkant, korte kant naar beneden.

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
Mssn beetje gekke vraag maar is deze tester:

https://www.accuserviceho...ccu-tester-6-12-volt.html

Of deze

https://www.hbm-machines....u-tester-6-12-v-20-100-ah

Of deze

https://www.bol.com/nl/nl...5CCw.2_24.29.ProductImage

Ik vraag dit omdat het ongeveer zelfde apparaat lijkt maar de HBM zegt 20-100Ah. Dan zal het niet gaan op die 9Ah ultracell accu's toch?

Ook geschikt om die UXL/UL9-12 accu's te testen? (Loadtest)

[ Voor 15% gewijzigd door Operations op 02-09-2023 19:02 ]

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
Nee, die zijn bedoeld om om te meten of een auto-accu nog genoeg startstroom kan leveren. Voor een UPS-accu is dat geen interessante eigenschap.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Operations
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-09 10:08
TBTL schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 19:56:
Nee, die zijn bedoeld om om te meten of een auto-accu nog genoeg startstroom kan leveren. Voor een UPS-accu is dat geen interessante eigenschap.
Zijn die er dan helemaal niet?

PC1: ASUS B650-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- HP Z43 | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5