Na veel lezen ben ik voornemens een Panasonic J5 aan te schaffen en zelf te installeren. Graag toets ik onderstaande afwegingen om zeker te zijn dat ik de juiste keuzes maak.
Mijn situatie
Jaren 50 tweekapper volledig geïsoleerd. Benedenverdieping volledig vloerverwarming. Boven radiatoren en twee airco's (SCOP 4.1). Vorig jaar 1000 kuub verstookt incl sww. Q1 dit jaar 0,306 kuub per graaddag (ex sww). CV staat al een jaar zonder problemen op 45 graden. Gezin met 2 kleine kinderen. Keuken met quooker en inductie.
Het huis is in 2011 volledig gerenoveerd en info over leidinglengtes, diameters, hoh, etc. ontbreekt. Alles is toen vervangen (nieuwe radiatoren en kunststof leidingen) en weggewerkt in vloeren en achter stucwerk. De kruipruimte is vervangen door een betonvloer op zand. Ik kan nergens meer makkelijk bij om deze info te achterhalen en de vorige bewoner heeft deze ook niet. Ook het isoleren van bestaande leidingen is onmogelijk zonder te gaan slopen en dat doe ik liever niet als het niet nodig is.
Vragen en afwegingen
1. Alleen beneden of ook boven aasluiten?
Mijn eerste gedachte was om alleen de vloerverwarming beneden aan te sluiten (met nieuwe verdeler) zodat ik op lage temp en delta kan verwarmen met de warmtepomp en boven met de airco's. Maar liefst neem ik de radiatoren boven ook mee (waar nodig vervangen voor meer afgifte) want onze airco's maken veel lawaai bij verwarmen. Ook vind ik radiatoren comfortabeler. Daarnaast zal in de toekomst een van de kinderen naar zolder gaan waar (nu) geen airco zit. Wat is wijsheid gezien mijn onzekerheid over de leidingen naar boven en het feit dat ik ze niet makkelijk kan isoleren?
2. Is het vermogen van de warmtepomp niet te hoog om alleen beneden te verwarmen?
De Panasonic J5 heeft een minimum vermogen van 2500 watt. Als ik goed reken zal hij dan nooit constant (= beste rendement) kunnen draaien, maar boven de 2 graden buitentemp al gaan moduleren/pendelen. Hoe erg is dat?
3. SWW ook meenemen of in de toekomst apart?
De monoblock komt op de begane grond waar ook de vloerverwarming zit. In de keuken zit een quooker dus SWW alleen boven nodig in badkamer. Mijn gedachte was om daar in de toekomst een split warmtepompboiler voor op zolder te plaatsen. Beweegreden is dat ik dan niet nu warm water hoef aan te leggen van beneden naar zolder en de installatie lekker makkelijk is. Als het veel voordelen heeft om dit wel te doen dan is het een optie.
Mijn situatie
Jaren 50 tweekapper volledig geïsoleerd. Benedenverdieping volledig vloerverwarming. Boven radiatoren en twee airco's (SCOP 4.1). Vorig jaar 1000 kuub verstookt incl sww. Q1 dit jaar 0,306 kuub per graaddag (ex sww). CV staat al een jaar zonder problemen op 45 graden. Gezin met 2 kleine kinderen. Keuken met quooker en inductie.
Het huis is in 2011 volledig gerenoveerd en info over leidinglengtes, diameters, hoh, etc. ontbreekt. Alles is toen vervangen (nieuwe radiatoren en kunststof leidingen) en weggewerkt in vloeren en achter stucwerk. De kruipruimte is vervangen door een betonvloer op zand. Ik kan nergens meer makkelijk bij om deze info te achterhalen en de vorige bewoner heeft deze ook niet. Ook het isoleren van bestaande leidingen is onmogelijk zonder te gaan slopen en dat doe ik liever niet als het niet nodig is.
Vragen en afwegingen
1. Alleen beneden of ook boven aasluiten?
Mijn eerste gedachte was om alleen de vloerverwarming beneden aan te sluiten (met nieuwe verdeler) zodat ik op lage temp en delta kan verwarmen met de warmtepomp en boven met de airco's. Maar liefst neem ik de radiatoren boven ook mee (waar nodig vervangen voor meer afgifte) want onze airco's maken veel lawaai bij verwarmen. Ook vind ik radiatoren comfortabeler. Daarnaast zal in de toekomst een van de kinderen naar zolder gaan waar (nu) geen airco zit. Wat is wijsheid gezien mijn onzekerheid over de leidingen naar boven en het feit dat ik ze niet makkelijk kan isoleren?
2. Is het vermogen van de warmtepomp niet te hoog om alleen beneden te verwarmen?
De Panasonic J5 heeft een minimum vermogen van 2500 watt. Als ik goed reken zal hij dan nooit constant (= beste rendement) kunnen draaien, maar boven de 2 graden buitentemp al gaan moduleren/pendelen. Hoe erg is dat?
3. SWW ook meenemen of in de toekomst apart?
De monoblock komt op de begane grond waar ook de vloerverwarming zit. In de keuken zit een quooker dus SWW alleen boven nodig in badkamer. Mijn gedachte was om daar in de toekomst een split warmtepompboiler voor op zolder te plaatsen. Beweegreden is dat ik dan niet nu warm water hoef aan te leggen van beneden naar zolder en de installatie lekker makkelijk is. Als het veel voordelen heeft om dit wel te doen dan is het een optie.
/f/image/OdyMQgt62VaB4lZUSCdnEFRT.png?f=fotoalbum_large)