Beste Tweakers,

Ik heb een aggregaat aangeschaft en wil deze op mijn stroomnet aansluiten mocht de stroom er eens (voor langere) tijd uitvallen. Ik kan dan tenminste mijn werk blijven voortzetten en de diepvries koud houden (hoop ik).
Nu heb ik een klein schema van mijn meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mDrBPwkO8ch2Lpm6uA0nWwgTDQY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lW6OljjsdvIfTBwjUVEjeKfp.png?f=fotoalbum_large

Ik heb dus een krachtgroep (naar de schuur) en ik heb de "normale" huisaansluiting met 8 automaten verdeeld over 2 aardleks.
Omdat ik een verzwaring heb heb ik tevens de fasen verdeeld over het huis zodat niet alles op Fase 1 hangt.
Ik heb ook zonnepanelen (verder niet getekend) maar heeft een aparte PV kast (zie getekende kabel) met een hoofdschakelaar etc.

Wanneer de stroom dus eens mocht uitvallen wil ik de aggregaat aansluiten op een zodaniger manier dat ik mijn hele huis weer onder spanning heb.
Het gaat dan uiteraad alleen om de meest basale dingen zoals de koelkast, diepvries, internet (zodat ik door kan werken) etc. Apparaten die veel stroom vreten (waterkoker, airco o.i.d) hoeft niet aangesloten/gebruikt te worden.

Wat ik wil doen is een kabel maken met 2 stekkers.
Eentje met een 230 V stekker en die in de aggrgaat plug (aggregaat heeft alleen maar een 230 V stopcontact).
Eentje met een 380 V stekker waarbij ik alle 3 de fases aan elkaar verbind (zie schets bovenin).

Wat ik hiermee wil bereiken is dat ik alle fasen dan weer onder spanning krijg in mijn woning.
Uiteraard wordt dan eerst de hoofdschakelaar uitgezet (mocht de spnning tussentijds toch weer terugkomen dat dit niet naar de aggregaat gaat) en de zonnepanelen worden dan ook uitgeschakeld.

Kortom ik hoop hiermee mijn huis weer als een "1 fase systeem" te laten werken.

Mijn vraag is nu of ik nog iets over het hoofd zie.
Ik weet dus niet hoe een aardlek hierop reageert als ik de 3 fases van de kracht allemaal aan elkaar knoop tot 1 fase.
Wat ik dus wil bereiken is door middel van de 3 fase stekker (kracht) alle fasen in 1 keer weer van stroom voorzien.

Ik heb aan 2 fasen ook genoeg (omdat ik alles in huis dus heb verdeeld over de 3 beschikbare fasen) en zou dus met 1 stekker aan de aggregaat en dan 2 stekkers aan elkaar verbinden en die elk op de 2 stopcontacten zet die ieder aan een fase hangen (fase 1 en fase 2) en hoef dan niet via de automaten in de meterkast te gaan.
Maar de oplossing met de kracht stekker is voor mij beter omdat ik dan alles weer onder spanning heb.

Uiteraard bepaald de aggregaat of alles erop kan (hij is 3.3 KW) dus als ik geen bijzondere apparaten aan zet moet dit kunnen. Vroeger zat het hele huis ook op 1 fase.

Gaat dit zo werken?

  • ouweklimgeit
  • Registratie: Juni 2014
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z5G3uxSwU46qEvRO5EWRTSebfUg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4IIP44PtHGzdO8vmfR3zXmcK.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn situatie; toevallig een HIM406 die hier al genoemd is, deze ontkoppelt geheel met het net en koppelt met de powerwall (of aggregaat). Links van de hoofdschakelaar een aantal NC relays, deze gaan open wanneer de powerwall inschakelt en ontkoppelen daarmee een aantal groepen (wasmachine, droger, vaatwasser, keuken, kookplaat, etc). Er mag officieel maar 1 groep per relais, maar dit werkt prima.

  • ouweklimgeit
  • Registratie: Juni 2014
  • Niet online
jeroen3 schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 10:15:
@ouweklimgeit Waar zit bij generatorbedrijf de nul dan aan aarde verbonden?
De nul aan de aarde?

De HIM406 heeft 4 aansluitingen, ik heb geen krachtstroom dus gewoon 1x bruin, 1x blauw. Aarde van de powerwall loopt gewoon rechtstreeks naar de klemmen in de groepenkast. Als de hoofdschakelaar omgezet wordt van netspanning naar powerwall, dan worden dus de fase en nul losgekoppeld van het net en gekoppeld aan de powerwall.

In de ruimte waar de powerwall staat heb ik een aparte groepenkast waar o.a. een din-rail timer in zit die 5 seconden na stroomuitval automatisch de omvormer inschakelt (zodat deze niet continu aan staat) en de eerder genoemde relais inschakelt. Enige wat je dan zelf nog moet doen is de hoofdschakelaar omdraaien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Jo44lHOut3cc0yolplcpo5OTlE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HP1ANGduSvVPdadSICurg8Os.jpg?f=fotoalbum_large

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
UnitVision schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 14:00:
[...]


Een mooie oplossing wel.

De grootste kans waar het fout kan gaan is idd dat de fase en de nul omgedraaid wordt aangezien ik dan moet gaan "merken" wat de fase is op de aggregaat. Foutmarge blijft idd hoog op deze manier.
Je moet helemaal niet met losse stekkers, stopcontacten en werkschakelaars gaan lopen klooien. De grootste kans waar het fout gaat ben je namelijk zelf.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpBBw1goIsM7ib6NJRHsbPrQWn0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pWLeFSkKIScBOtAO5ULAZWBK.png?f=fotoalbum_large

Dat blokje links boven zou je nog een werkschakelaar/lastscheider/16A automaat van kunnen maken.