Dag Tweakers,

Mijn huis komt uit 1969 en heeft een zogenaamd een-pijpssysteem. Dit betekent dat de radiatoren serie geschakeld zijn. Met ander woorden: alles gaat aan of alles gaat uit en er valt niks met thermosstaatknoppen te regelen.

Nu staat al langer op mijn lijstje om het systeem integraal te vervangen. Echter ontbeert mij de tijd en is een installateur ook prijzig. Nu heb ik bedacht dat ik in ieder geval de grote radiator op zolder eruit kan halen. Deze geeft veel warmte af en het is op zolder vaak erg warm. Wij zitten eigenlijk nooit op zolder dus kan hij eruit en kan ik er voor kiezen voor nu even niks daar op te hangen. Als dit project dan geslaagd is kan ik volgende zomer eens aan de radiatoren beginnen :).

Ik weet alleen vrijwel zeker dat mijn cv systeem dusdanig oud is dat alles dikwandig is. Ik heb met een schuifmaat alles opgemeten en ben naar de warmteservice geweest om advies maar de verkoper gaf me een beetje een lastig antwoord. Eigenlijk kwam het erop neer dat hij het nogal als een risico zag om dingen los te draaien en hij niet zo kon vertellen welke fittingen ik precies nodig had. Waar ik vooral bang voor ben is dat ik een systeem heb dat niet meer te repareren is zodra ik de boel ontkoppel. In dat geval moet ik alle radiatoren en leidingen in het huis vervangen.

Ik zal hieronder even de situatie schetsen. Ik heb een plattegrond gemaakt en wat echte foto's. Op de plattegrond heb ik 3 kleuren aangegeven. Rood zijn 2 oude pijpen van 33,8mm dik, oranje zijn pijpen van 26,9mm dik (hier zitten ook de radiatoren tussen) en blauw pijpen van 21,35 mm (deze maten zullen niet precies kloppen maar dit is wat ik voor elkaar kreeg met schuifmaat. Zodra ik het loshaal kan ik een sample meenemen naar de warmteservice). Mijn plan is om de oranje en rode pijpen te verwijderen. Ipv de rode moet dan een nieuwe dikke cv leiding komen (gangbare maat). Deze moet vervolgens een t-splitsing krijgen naar 2 flexibele leidingen. Deze flexibele leidingen gaan dan naar de blauwe leidingen toe.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVBmGXX0fYlnJDWL_EN2YRwqJSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OkQ9QJ9Ddom5v5A1AMIvH5jA.jpg?f=fotoalbum_large

De leidingen vanuit de cv:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wRvsa8lF8QbH93JF6f17ufzLwSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/umXHWFQaorSlOq50MnpRhtsC.jpg?f=fotoalbum_large

Foto vanuit een andere hoek met de maten erbij:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KSowldoKy3BtJHMGsLyOZptp6Vw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DrMbuyCkQ3qan2PzSMoE8q7H.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn plan is dus om die dikke leidingen te ontkoppelen en van daaruit met nieuwe leidingen te gaan werken. Nog een foto van de t-splitsing(hier ontmoeten blauw, oranje en rood elkaar)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZosN5o7ehnRVLRTj-wxFqsuzoGo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mdocnsZ4b6SvH6auTfgwbC5d.jpg?f=fotoalbum_large

En de leidingen waar ik weer op hoop aan te sluiten. Als dit dus niet lukt kan ik alles uit het hele huis gaan vervangen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NnsSMtFdRSMOokkzANvQFRCg3AQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vmSk1zjRfbD56tiiMvLI7kHf.jpg?f=fotoalbum_large

De hoofdvraag is eigenlijk of het mij gaat lukken om de flexibile leidingen, waarschijnlijk met een overgang naar iets anders aan te sluiten op die oude dikwandige buizen (dus blauw 21,35mm).

En last but not least nog een foto van de lelijke radiator die ik hoop te verwijderen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3bCrctNcpkzTaY04v925BtcNQHc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8FCagCoR9YCMOF2UpWpe3Mci.jpg?f=fotoalbum_large

De radiator gaat eruit en de flexibele leiding wil ik onder de vloer laten lopen zodat ik de muur mooi kan stuken.

Zien jullie dit als iets dat redelijk te doen is? Alvast heel erg bedankt voor jullie advies! Ik ben een beetje ten einde raad met dit probleem.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • R_Montagnard
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 26-07-2024
Wilde nog even een update plaatsen om iedereen die me heeft geholpen te bedanken en ook mijn bevindingen te delen met mensen die een dergelijk project willen ondernemen. Heb alles lekvrij kunnen krijgen! Het verdient niet altijd de schoonheidsprijs maar het wordt allemaal weggewerkt!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhWItdYHRRjCFRGXaFr-CnY7pec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8GeMkwtS8xwVwL5AAk8RFNsZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/37mwak-cf30Wew_0pI53Uxy3LdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l3lRXE0bElAoP7zIyI74uxMc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VghVmgdUs4mpUEvJ965w-TacKhI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gL5qxjeVyDemzvTzyxkcrky7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s2criiWtU4AO7WVnvGlWzq2OQC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VN4ZJ1hDeSv8gBP1cPaSNTiI.jpg?f=fotoalbum_large

Met de ANBO ringen werken was eigenlijk vrij simpel. Ik raad het dus eigenlijk iedereen aan. Wat me wel enigszins tegenviel was de prijs van flexibele leidingen. Dit had ik van te voren kunnen weten maar toen in de winkel stond en het bij elkaar opgeteld werd viel het me toch wat tegen. Daartegenover staat dat het werken met een perstang gewoon erg fijn is.

Dank iedereen!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mauritssvt
  • Registratie: Augustus 2008
  • Nu online
edsandje schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 11:36:
[...]

Ik zou niet weten waarom dit niet zou kunnen, het is aan te raden om in ieder geval een knelverbinding onder de ketel te hebben zodat je de ketel eventueel kan demonteren.
20 mm om een installatie te voeden is wel weinig, neem dan 25 of 26mm.
Cv ketel instellen op max 70-75 graden.

[...]

Als je elke radiator apart op een verdeler aansluit heb je geen t-stukken in vloeren/plafonds.
Kost meer buis maar je kan dan ook makkelijker een radiator afkoppelen en leidingen afsluiten / vervangen (als er mantelbuis om zit)
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Thanks, goede tips! Ja de 20mm was maar een voorbeeld, ik dacht er aan om de buisdikte vergelijkbaar te houden met de huidige maten (weet eerlijk gezegd niet precies wat die is, maar wel groter dan 20mm).
Geldt qua buis diameter hetzelfde als bij vloerverwarming (dus liever wat groter, want minder weerstand, dus minder pomp vermogen nodig)?

Andere vraag: ik ben van plan beneden vloerverwarming te nemen en boven LTV radiatoren.
(zie afbeelding hieronder). Daarom denk ik dat een T-stuk nodig heb voorafgaand aan de twee verdelers (1 voor de VVW en 1 voor de radiatoren). Is dit een gangbare oplossing? Of zijn hier nog betere alternatieven voor?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zohWP3o-VNqTtrxv76MnUr1n9-0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/S8085RKz002EiDhk1s4FxRh6.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • casanova84
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 22-06 20:05
Hallo,
Ik ben nieuw hier en las dat je de anbo ringen hebt gebruikt. Ik heb zelf ook een woning uit 1972 met dikke cv pijpen. Ik dacht 27,4mm dik. Nu heb ik boven de cv pijpen afgesneden om vervolgens een overloop te maken naar 15mm pijp icm nieuwe radiatoren. Beneden komt vloerverwarming met een rechtstreekse aansluiting op de cv dmv flexibele luchtdichte buizen. Deze wil ik in de nieuwe vloer wegwerken.

Mijn vraag is inzake de anbo ringen. Deze blauwe ringen hebben aan 1 kant een langere dunne deel. Zie foto. Hoe moet deze worden aangebracht? Naar beneden of boven toe? En moet de rand gelijk zijn aan de pijprand of hoger/lager.

Ik ben een leek op dit gebied. Alle hulp is welkom :).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/85V1pGCVnP5JJuICegxe5ur-i7w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KmzjmYP35a3eiUf49r9zebj0.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • casanova84
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 22-06 20:05
Beste,
Ik heb de 4 pijpen verkort en een overgang van 28mm naar 15mm gemaakt. Helse karwei..
Nu heb ik bij 1 leiding problemen. Ik heb het nu 2 keer moeten overdoen. Bij de eerste druppelde de lekkage. Nu is het veel minder en druppelt het niet maar het wordt wel vochtig. Begint ook te verkleuren zie foto.

Ik begrijp niet wat ik fout doe. Iedere keer moet ik weer het systeem aftappen, stukje buis weer snijden (meest irritante handeling) en weer een knelring en hopen dat het dit keer kurkdroog is.

Kan het kwaad als ik het zo laat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/liL0HJURQHvenuSZ0MwuHO9Z1JE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oLG0fPU1VcyUuGtPJiDFu4uE.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1