Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Enkele zonnepanelen hebben bijna geen opbrengst meer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Mijn vader heeft 14 zonnepanelen die enkele jaren volgens verwachting en zonder problemen hebben geproduceerd.
Enkele zonnepanelen blijven sinds minimaal een jaar duidelijk achter.
Doel van deze topic is om dit (beter) begrijpen om er vervolgens mee te leven of er iets aan te doen.

Vooropgesteld. Mijn pa en ik hebben er geen verstand van.
Situatie.
- De panelen liggen op hetzelfde dak, in dezelfde richting en hoek.
- Er is een dakkapel. Echter in juni is er bijna geen sprake van schaduw.
- Er is een 3 fase meter in de meterkast. Het is mij niet bekent of dit wordt benut.
- In oktober 2022 en daarna zijn er in de wijk meer zonnepanelen bijgekomen bij buren met dezelfde ligging.
- We hebben toegang tot de Enlighten app en vergelijken dagen, maanden en de totale levensduur.
- Ik heb niet de manager toegang om per paneel te kijken. Heb weinig kennis dus weet niet of dat zal helpen.
- In de ochtend is de opbrengst wel gelijk. In de middag komt het verschil.
- Er is een aantal keer storing geweest (stop eruit, rode lampjes). Dit was eerdere jaren niet zo.
- Elk systeem heeft een Microinverter
- De panelen zijn gelegd in de zomer van 2018 (Firmware D5.0.34)
- Het lijkt erop dat enkele panelen worden uitgeschakeld van 10:45 uur tot 18:00 uur.

Aanvulling:
De opbrengst van de panelen met minder opbrengst is structureel (elke dag het geval).
De rode lampjes zijn: Geen netwerk (WiFi), geen opbrengst of een communicatieprobleem met de panelen.
(dus overdag dat laatste). Ook vandaag storing. Maar de vraag gaat meer over de mindere opbrengst als alles wel goed lijkt te produceren.


Wat ik niet begrijp is dat er al mindere opbrengst was in juni 2022 (wijk had bijna geen zonnepanelen) ten opzichte van 2021 en ik heb meegekeken op de (Enlighten) app van de buren en die heeft rond de 21 panelen (aangelegd in oktober 2022) en lijkt nergens last van te hebben. Alle panelen hebben gelijke opbrengst.

Vanzelfsprekend twee keer contact opgenomen met de installateur.
Die geeft aan de netspanning was in juni 2022 te hoog en nu nog steeds. Rond de 250 volt (zal vast zo zijn).
Geeft aan dat de buren wellicht 3-fase aansluiting hebben. Is vast het geval want veel panelen.
Hij geeft vervolgens aan dat hij niet kan garanderen dat het (als dat al niet zo is) het overstappen op 3 fasen helpt. Op de overige storingen (uitval, rode lampjes) geen echter reactie/actie van de installateur.
Hij zegt het is niet anders.

Vragen:
Voor mij als leek is het vreemd dat de buren nergens last van lijken te hebben.
De netspanning blijft bij 3 fase hetzelfde namelijk te hoog. Dus dat aanpassen lijkt ook niet direct de eerste stap zonder dat ik als leek snap dat de buren geen last hebben.

Alvast bedankt voor met meedenken.

Toelichting bijlage.
In 2023 lijken enkele panelen meer opbrengst te hebben dan in 2022.
Dus geen bewolking.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uThkNNBbm86Y0NzPfDSsDHy_mR8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8cdbFMN9OuIyIsE2ANbnS8ax.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2pB0lzUEax-gk_oMlm-7dyhMkg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/brfhepL4abcoZECgaSh6l3bF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BomWqhap-_88gYHGFmNKkdCW148=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FmyPMz97mauR3kVrPvBWZtYn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gU7Ll8ENjlQua924qmo2dVfg0i0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zv5xC9RXQGxgd8h3wgQphMBL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door rluitjes op 22-06-2023 13:55 ]

Alle reacties


  • olafmol
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 18:06
Wat zegt je installateur over die storingen? En wat zijn "rode lampjes"?

"Er is een aantal keer storing geweest (stop eruit, rode lampjes). Dit was eerdere jaren niet zo."

Hebben de "slechte panelen" continue minder opbrengst, of alleen af en toe?

Is er al visueel geïnspecteerd of de slechte panelen mss beschadigd of vies zijn?

[ Voor 14% gewijzigd door olafmol op 22-06-2023 13:26 ]


  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 18:19
Welke panelen en welke omvormer?
Kan je paar dag grafiekjes van afgelopen week posten?
Worden je panelen warm? Want dakkapel kan schaduw geven maar ook hitte weerkaatsen.

[ Voor 32% gewijzigd door 99ruud99 op 22-06-2023 13:27 ]


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:13

Pazo

Mroaw?

Welke firmware versie zit je Envoy op? v5 of v7? Gezien het een wat ouder systeem is, denk / hoop ik versie 5. dan kan je vrij eenvoudig het wachtwoord achterhalen, en zo inloggen als installateur direct op je Envoy. Vervolgens kun je daar foutmeldingen uitlezen die mogelijk meer richting geven naar de oorzaak.

Zie: [Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica

EDIT:
1 fase systeem? 14 stuks (IQ7+ gok ik) op 1 fase is wel de max ook, kan inderdaad goed wezen dat als er nu meerdere mensen zijn met een PV systeem dat jouw systeem eerder last krijg van een te hoge netspanning. Heeft ook de maken met kabellengte en dikte. Kenmerkend van Enphase is dat dan enkele micro's afschakelen om de spanning weer onder 253V te krijgen, wat we hier lijken te zien. Maar als je lokaal bij de foutmeldingen kan komen, kunnen we meer zeggen.

[ Voor 36% gewijzigd door Pazo op 22-06-2023 13:46 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Alvast bedankt voor het meedenken!
Hierbij extra informatie naar aanleiding van de vragen.

De installateur geeft aan. Netspanning is te hoog. Leef er maar mee.
Op de storingen gaat hij niet echt in.

In deze maand is mijn verwachting dat de dakkapel zo goed als geen impact heeft.
De dakkapel was er ook in 2021...toen had deze ook geen impact?

De firmware versie is D5. Zou inderdaad fijn zijn wat extra informatie te verkrijgen.
Ik sluit niet uit dat het een fase 1 systeem betreft.
Het is inderdaad zo dat enkele panelen van 10:45 - 18:00 uur niets doen!

Ik kan nog een aantal extra plaatjes posten. Maar niet helemaal zeker wat exact.

Hoe zou het kunnen dat de buren geen last hebben? 8)7
(ik heb zelf in de app gekeken op hun telefoon)

[ Voor 27% gewijzigd door rluitjes op 22-06-2023 15:11 ]


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:13

Pazo

Mroaw?

rluitjes schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:50:
De firmware versie is D5. Zou inderdaad fijn zijn wat extra informatie te verkrijgen.
Hier wachtwoord van je Envoy ophalen adhv het serienummer:
https://blahnana.com/passwordcalc.html

Hier (op je lokale netwerk waar ook je Envoy in hangt) inloggen:
http://envoy/event.json
Inloggen met 'Installer' en het Envoy wachtwoord die je via de site hebt verkregen.

Kijk daar eens wat er naar boven komt. Zaken als:
AC Voltage Out Of Range - Phase 1
AC Voltage High
Grid Instability

Zie ook FAQ vraag 15 in Het grote Enphase topic

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
de spanning bij het paneel het verst van de meterkast zit - bedrading technisch - zal het hoogste zijn

Elke omvormer voegt een beetje vermogen en dus spanning toe aan de kabel. Op gegeven moment komt het boven de 253V en dient de omvormer uit te gaan en dat zal dus ook gelden voor omvormers nog verder van de meterkast.

Welkom bij Enphase… het systeem met het langst mogelijke AC traject en dus snelste onderhevig aan netcongestie.

Voordeel is dan dat niet het hele systeem in één keer uit valt.
Nadeel is dat je er erg weinig aan kan doen… behalve verplaatsen naar andere fase als je een 3 fase aansluiting hebt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:13

Pazo

Mroaw?

@rluitjes heb je inmiddels al wat wijzer geworden?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023


  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Was afgelopen weken in het buitenland. (werk en verlof).
Dit weekend verder kijken.

Genoemde site benaderen die eerder is vermeld (en in de link) werkte niet in meerdere browsers.
Ik moet er even verder induiken. Want werkt nog niet.

Heb geen bedrijfsaccount aangemaakt. Hoopte het zonder af te kunnen.

De tot nu toe genomen actie is melding maken bij Liander van het capaciteitsprobleem op het stroomnet.
Hiervoor moest ik eerst informatie opvragen bij de aanlegger van de panelen.
Een reactie van Liander kan 2 maanden in beslag nemen.

Er is naar aanleiding van een storing een monteur langs geweest. Deze heeft bevestigd dat er inderdaad met 1 fase is aangesloten. Helaas kan het hierdoor ook zijn dat het gebruik en opleveren niet 1-op-1 kan worden weggestreept. (blijkt niet waar te zijn volgens onderstaande reactie. Dat scheelt weer!) Verder is er een netwerkkabel geplaatst zodat er geen WiFi connectie meer nodig voor benadering van Enphase.

Bij navraag blijkt dat de kabels van de meterkast naar de zonnepanelen niet afdoende zijn om over te stappen naar 3 fasen. Willen we dit dan moeten de panelen er weer af en andere kabels van de panelen naar de meterkast worden getrokken.

Stand vandaag tot 14:00 uur met af en toe zon en veel wind lijken zelfs 7 van de 14 panelen achter te lopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4evm0YggsB_3t07diUkrd6CI0VI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0p7nSQNPLJQvpR5E0bXeJAcT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_c6urFyLU2qPDAI675a2WPI8-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKxwgt1otyJaI1N0veSqobXN.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door rluitjes op 15-07-2023 18:25 ]


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:04
rluitjes schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 14:23:
Er is naar aanleiding van een storing een monteur langs geweest. Deze heeft bevestigd dat er inderdaad met 1 fase is aangesloten. Helaas kan het hierdoor ook zijn dat het gebruik en opleveren niet 1-op-1 kan worden weggestreept.
Nee, dat is niet waar. De meter verrekent intern onmiddellijk het verbruik op verschillende fasen met elkaar. Dit staat in de netcode en moet dus verplicht zo zijn.

Ik heb dit al in ca. 10 eerdere topics gepostz even zoeken op Ferraris method in dit subforum dan zul je de link naar bron wel vinden.

Dus dat is een zorg minder, je kunt nog kijken, als je een P1 logger hebt, of een andere fase stelselmatig lager zit, en dan de hele boel daar op (laten) aansluiten.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Er is, waarschijnlijk ergens op dak, en verbinding van de trunk kabels naar een normale stroom kabel. Die kan geupgrade worden naar maatje babyarm (6 of 10mm2)
Daarmee win je een paar volt en zouden de omvormers mogelijk net wel in bedrijf blijven.

Alleen onkundige installateurs weten dat niet

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Met netwerkkabel tussen laptop en de Envoy is het op IP adres (http://*ip-adres*/event.json) samen met de, door Pazo genoemde, site is het gelukt in te loggen.
Versienummer is nog D5.0.34

Bekeken links
http://*ip-adres*/home
http://*ip-adres*/home?locale=nl&classic=1
http://*ip-adres*/event.json

10-tallen storingsmeldingen per dag. Maar wellicht is dat normaal.
Afgelopen 3 dagen (500 meldingen) komen de meldingen die Pazo aangaf niet voor
wel onderstaande meldingen:

Netwerkinstabiliteit: Leegmaken 121821004xxx pcu channel 1
Wisselstroomspanning buiten bereik - fase 1: Leegmaken 121821004xxx pcu channel 1
Gemiddelde wisselstroomweerstand hoog: Instellen 121821004xxx pcu channel 1
Gelijkstroomspanning te laag: Instellen 121820044xxx pcu channel 1
Netwerkinstabiliteit: Instellen 121820041xxx pcu channel 1
Gelijkstroom te laag: Instellen 121821003xxx pcu

Afgelopen 3 dagen zoals eerdere plaatjes ook 5 panelen met ongeveer de helft van de opbrengst ten opzichte van de 5 best presterende panelen.

Zelfde dag vorig jaar was het veel zonniger toen waren de panelen binnen 10 procent afwijking gelijk met elkaar. Maar minder concurrentie op het net.

Later weer verder kijken.

[ Voor 9% gewijzigd door rluitjes op 19-07-2023 20:59 ]


  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 19:07
Het kan zijn dat de waarden die worden doorgegeven niet kloppen. Ik heb iets dergelijks gehad met mijn Enphase systeem waarbij ik een significant hogere opbrengst had bij P1 poort van de slimme meter dan de omvormers doorgaven, zomaar nadat het systeem een tijdlang goed werkte. Na het plaatsen van ferrietringen op de fasedraden was het "probleem" opgelost. Mogelijk is dit bij jou het geval, een verstorend signaal op een fase waardoor een verkeerde uitlezing ontstaat bij een aantal panelen.

Plaatje toegevoegd....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KWqL41SkKwlXYYg3ssLymEAhM8g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XSLNf33CSbP2uYaFYVf3n2K3.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Jan Workum op 19-07-2023 22:10 ]

PV 11.87kWp, EV 64kWh.


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
Als de buren ook Envoy hebben, kan je dan overspraak hebben? Wat je dan via ferrietkernen oplost?
Want bij mijn vader zit de meterkast van de buren dichterbij dan de PV panelen. Kan dan nog leuk worden bij veel installatie. Maar je zou zeggen, dat ze alleen bepaalde nummers uitlezen.

[ Voor 12% gewijzigd door Dapdodo op 20-07-2023 20:04 ]


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:04
Dapdodo schreef op donderdag 20 juli 2023 @ 20:03:
Als de buren ook Envoy hebben, kan je dan overspraak hebben? Wat je dan via ferrietkernen oplost?
Want bij mijn vader zit de meterkast van de buren dichterbij dan de PV panelen. Kan dan nog leuk worden bij veel installatie. Maar je zou zeggen, dat ze alleen bepaalde nummers uitlezen.
Dat doen ze ook, kun je zien via diezelfde urls.

Anyway over die logs: gelijkstroom spanning te laag gebeurt elke avond, da's normaal, het in de ochtend resetten daarvan ook.

Echter, meldingen als:

Wisselstroomspanning buiten bereik - fase 1:

121821004xxx pcu channel 1
Gemiddelde wisselstroomweerstand hoog: Instellen

En andere meldingen over netwerkinstabiliteit, lijken er toch wel degelijk op te wijzen dat je aan de 253V grens komt.

  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Plaatsen van een ferrietring zal ik vragen bij de eerstvolgende storing/contact aan de installateur.
De meterkasten zitten niet echt dicht bij elkaar i.v.m. vrijstaande woning. Toch zijn de kabels naar de panelen lang dus kan niets uitsluiten.Heb navraag gedaan maar geen nieuwe apparatuur in huis.
(zal later ook een paar groepen uitzetten om storing in huis uit te sluiten)

Zal op een zonnige dag kijken naar voltages (nu 233.63 - om 19:50 uur bij geen zon)
Ik heb nog geen link gevonden met voltages per microinverter (paneel) helaas.

1 hoofd eid met 3 channels.
Voltages zijn nu (avond) algemeen en een channel rond de 233, volt, een 10 volt en een 290 volt.

[
{
"eid": 70464xxxx,
"state": "enabled",
"measurementType": "production",
"phaseMode": "three",
"phaseCount": 1,

"meteringStatus": "normal",
"statusFlags": []
},
{
"eid": 70464xxxx,
"state": "disabled",
"measurementType": "net-consumption",
"phaseMode": "three",
"phaseCount": 1,
"meteringStatus": "normal",
"statusFlags": []
}
]


[
{
"eid": 704643xxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 19846990.800,
"actEnergyRcvd": 88072.097,
"apparentEnergy": 24683326.257,
"reactEnergyLagg": 7540482.871,
"reactEnergyLead": 1.335,
"instantaneousDemand": 168.390,
"activePower": 168.390,
"apparentPower": 277.709,
"reactivePower": 197.024,
"pwrFactor": 0.622,
"voltage": 230.663,
"current": 1.203,
"freq": 50.000,
"channels": [
{
"eid": 177838xxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 19846990.800,
"actEnergyRcvd": 88072.097,
"apparentEnergy": 24683326.257,
"reactEnergyLagg": 7540482.871,
"reactEnergyLead": 1.335,
"instantaneousDemand": 168.390,
"activePower": 168.390,
"apparentPower": 277.709,
"reactivePower": 197.024,
"pwrFactor": 0.622,
"voltage": 230.663,
"current": 1.203,
"freq": 50.000
},
{
"eid": 17783xxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 0.032,
"actEnergyRcvd": 145620.777,
"apparentEnergy": 6960.384,
"reactEnergyLagg": 3280.230,
"reactEnergyLead": 3.350,
"instantaneousDemand": 0.000,
"activePower": 0.000,
"apparentPower": 0.000,
"reactivePower": -0.000,
"pwrFactor": -1.000,
"voltage": 9.341,
"current": 0.000,
"freq": 50.000
},
{
"eid": 17783xxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 0.925,
"actEnergyRcvd": 193891.061,
"apparentEnergy": 3463207.429,
"reactEnergyLagg": 303336.194,
"reactEnergyLead": 299315.881,
"instantaneousDemand": -4.340,
"activePower": -4.340,
"apparentPower": 76.938,
"reactivePower": 9.620,
"pwrFactor": -0.091,
"voltage": 289.773,
"current": 0.266,
"freq": 50.000
}
]
},
{
"eid": 70464xxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 32074.105,
"actEnergyRcvd": 1302.027,
"apparentEnergy": 37642.336,
"reactEnergyLagg": 8659.022,
"reactEnergyLead": 412.238,
"instantaneousDemand": 164.860,
"activePower": 164.860,
"apparentPower": 284.106,
"reactivePower": 216.010,
"pwrFactor": 0.590,
"voltage": 230.989,
"current": 1.229,
"freq": 50.000,
"channels": [
{
"eid": 17783xxxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 32074.105,
"actEnergyRcvd": 1302.027,
"apparentEnergy": 37642.336,
"reactEnergyLagg": 8659.022,
"reactEnergyLead": 412.238,
"instantaneousDemand": 164.860,
"activePower": 164.860,
"apparentPower": 284.106,
"reactivePower": 216.010,
"pwrFactor": 0.590,
"voltage": 230.989,
"current": 1.229,
"freq": 50.000
},
{
"eid": 177838xxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 0.003,
"actEnergyRcvd": 117.761,
"apparentEnergy": 106.648,
"reactEnergyLagg": 3.274,
"reactEnergyLead": 0.408,
"instantaneousDemand": -0.870,
"activePower": -0.870,
"apparentPower": 2.371,
"reactivePower": 0.000,
"pwrFactor": -1.000,
"voltage": 7.524,
"current": 0.315,
"freq": 50.000
},
{
"eid": 177838xxxx,
"timestamp": 1690997977,
"actEnergyDlvd": 0.161,
"actEnergyRcvd": 160.701,
"apparentEnergy": 229.569,
"reactEnergyLagg": 408.019,
"reactEnergyLead": 420.362,
"instantaneousDemand": -0.000,
"activePower": -0.000,
"apparentPower": -0.000,
"reactivePower": -0.000,
"pwrFactor": 0.000,
"voltage": 296.659,
"current": 0.000,
"freq": 50.000
}
]
}
]

  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Vanavond veel zon. Ze doen het best goed. Maar enkele panelen blijven weer achter.
Na een refresh was het beter en slecht 1 of twee panelen die echt achterblijven.
Het voltage wat ik zo meet komt niet boven de 244 volt.
Op het voltage per microInverter waardoor hij besluit af te knijpen heb ik nog niet inzichtelijk

<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252"></head><body><pre>[
{
"serialNumber": "121820041xxx",
"lastReportDate": 1691856442,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 190,
"maxReportWatts": 246
},
{
"serialNumber": "121820040xxx",
"lastReportDate": 1691856446,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 194,
"maxReportWatts": 227
},
{
"serialNumber": "121810029xxx",
"lastReportDate": 1691856439,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 198,
"maxReportWatts": 252
},
{
"serialNumber": "121810028xxx",
"lastReportDate": 1691856444,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 194,
"maxReportWatts": 248
},
{
"serialNumber": "121820044xxx",
"lastReportDate": 1691855546,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 126,
"maxReportWatts": 209
},
{
"serialNumber": "121821003xxx",
"lastReportDate": 1691856450,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 14,
"maxReportWatts": 195
},
{
"serialNumber": "121821004xxx",
"lastReportDate": 1691856455,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 28,
"maxReportWatts": 197
},
{
"serialNumber": "12181002xxxx",
"lastReportDate": 1691856451,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 201,
"maxReportWatts": 254
},
{
"serialNumber": "12182100xxxx",
"lastReportDate": 1691856454,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 74,
"maxReportWatts": 194
},
{
"serialNumber": "12181003xxxx",
"lastReportDate": 1691856440,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 189,
"maxReportWatts": 244
},
{
"serialNumber": "12182004xxxx",
"lastReportDate": 1691856445,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 189,
"maxReportWatts": 244
},
{
"serialNumber": "12182100xxxx",
"lastReportDate": 1691856443,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 188,
"maxReportWatts": 250
},
{
"serialNumber": "12182100xxxx",
"lastReportDate": 1691856447,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 15,
"maxReportWatts": 194
},
{
"serialNumber": "12182004xxxx",
"lastReportDate": 1691856453,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 188,
"maxReportWatts": 244
}
]

</pre></body></html>

  • rluitjes
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-06 20:26
Had ook graag vanmiddag gekeken. Toen bijna geen opbrengst. Ben benieuwd wat het voltage toen was.
Nu iets minder voltage en 1 paneel doet bijna niets.

{
"createdAt": 1691860855,
"reportType": "production",
"cumulative": {
"currW": 1535.228,
"actPower": 1535.228,
"apprntPwr": 1545.797,
"reactPwr": 195.187,
"whDlvdCum": 19951224.682,
"whRcvdCum": 88451.533,
"varhLagCum": 7581972.530,
"varhLeadCum": 1.335,
"vahCum": 24810081.350,
"rmsVoltage": 242.007,
"rmsCurrent": 6.386,
"pwrFactor": 0.99,
"freqHz": 50.00
},
"lines": [
{
"currW": 1535.228,
"actPower": 1535.228,
"apprntPwr": 1545.797,
"reactPwr": 195.187,
"whDlvdCum": 19951224.682,
"whRcvdCum": 88451.533,
"varhLagCum": 7581972.530,
"varhLeadCum": 1.335,
"vahCum": 24810081.350,
"rmsVoltage": 242.007,
"rmsCurrent": 6.386,
"pwrFactor": 0.99,
"freqHz": 50.00
}
]
}


[
{
"serialNumber": "12182004xxxx",
"lastReportDate": 1691860048,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 137,
"maxReportWatts": 246
},
{
"serialNumber": "1218200xxxx",
"lastReportDate": 1691860053,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 141,
"maxReportWatts": 227
},
{
"serialNumber": "121810xxxx",
"lastReportDate": 1691860046,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 148,
"maxReportWatts": 252
},
{
"serialNumber": "12181xxx",
"lastReportDate": 1691860052,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 140,
"maxReportWatts": 248
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860057,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 137,
"maxReportWatts": 209
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860058,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 133,
"maxReportWatts": 195
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860064,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 141,
"maxReportWatts": 197
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860060,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 147,
"maxReportWatts": 254
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860062,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 17,
"maxReportWatts": 194
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860048,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 136,
"maxReportWatts": 244
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860052,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 137,
"maxReportWatts": 244
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860050,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 136,
"maxReportWatts": 250
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860056,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 139,
"maxReportWatts": 194
},
{
"serialNumber": "1218",
"lastReportDate": 1691860060,
"devType": 1,
"lastReportWatts": 137,
"maxReportWatts": 244
}
]

  • PhilipsFan
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 16:13
Je kunt in Enlighten ook zien wat de netspanning is. Maar 242 volt is echt nog niet genoeg om die dingen te laten uitschakelen. Kun je in Enlighten Manager? Zie onderstaande afbeelding, op die manier kun je de netspanning van elke micro-omvormer opvragen. Maar ik denk dat je probleem ergens anders ligt.

Zijn die panelen schoon? Ga er eens met een borstel bijlangs. Is er toevallig een apparaat of voorwerp bijgeplaatst op het dak, waardooor specifieke panelen vaker schaduw hebben? Airco of warmtepomp van de buren misschien... Zitten alle aansluitingen en stekkers nog goed vast? Is er geen water in de connecties gekomen? Al verwacht je dan eerder dat er een aardlek uitschakelt, maar toch. Controleren kan geen kwaad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P79k06v0Yq1HMUk8Ab_5BUqHo4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJsjZvODpe0fHJbcmmFYRSHD.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1