Onlangs een nieuwe woning gekocht en ik ga binnenkort 10x 420Wp Jinko zonnepanelen op de daken laten installeren. Ik ben van plan om de oude 1-fase Holec groepenkast te vervangen door een nieuwe 1-fase ABB groepenkast en tegelijkertijd de meterkast netter in te richten dan voorheen.

Onder de huidige Holec groepenkast bevindt zich een aparte Holec 32A hoofdschakelaar. Deze is door de vorige installateur prachtig verbonden met twee nul gekleurde aders naar de twee 40A automaten. Het voordeel van deze hoofdschakelaar is dat ik de Holec kast stroomvrij kan maken voordat ik hem vervang door de ABB kast.

Ik wil graag de 32A Holec hoofdschakelaar professioneel laten verwijderen en vervangen door de nieuwe 40A hoofdschakelaar in mijn ABB kast. Zodra de Holec hoofdschakelaar is verwijderd, heb ik een afdekplaat van een Holec klemmenkast die het gat afdekt en ervoor zorgt dat de kast weer gesloten is.

Ik twijfel nu of ik deze taak kan uitbesteden of dat ik (begrijpelijkerwijs) te horen zal krijgen dat ik de hele opdracht had moeten uitbesteden. Is het mogelijk dat de netbeheerder dit voor mij doet? Daarnaast blijft er een "lege" (maar afgedekte) kast onder de groepenkast van ongeveer 220x110 over. Ik kan me niet voorstellen dat dit als onveilig wordt beschouwd, maar ik hoor graag of ik het mis heb?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UORLO-2rf6uj4DriRWARte2PWvw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p1c6sAB5Kn8pVdk64tuBUyMU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zFjkqdanE6IbOBYz5frxJNav_NE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WfKm0Ihemo0uTB0tqPGnEgk5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtFFWd29ZxYl43fQ-K1t0yrmW88=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KQAu70jpMkZ2QafbOSRF7HW.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1pg7WSbCwFKXpMfHotKTR9LlwA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sdwxpy8JHVkhyhT5RtvFZ9t4.jpg?f=fotoalbum_tile

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22-05 23:41
dragonhaertt schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 10:26:
[...]


Meestal zet je de lamp toch eerst even uit. Daarnaast zit een lamp gewoon netjes achter een automaat én een aardlekschakelaar. Dat is dus echt heel anders dan een hoofdaansluiting!

Ik heb zelf ook onder spanning een groepenkast vervangen, maar ik zal het nooit iemand aanraden.
Het is levensgevaarlijk. Er is een reden dat installateurs dit in principe ook niet mogen (tenzij ze daarvoor specifiek gecertificeerd zijn).
Werken onder spanning is levensgevaarlijk en daarmee is dat advies levensgevaarlijk.

Áls iemand de kennis en kunde heeft om onder spanning te werken dan kan hij zelf tot de conclusie komen dat het een optie is om onder spanning te werken, daarom vind ik dat je NOOIT dat advies aan iemand mag geven.

Dus mijn advies:
óf door een installateur laten doen (met zegelrecht)
óf de aansluiting spanningsloos maken (hoofzekering er uit of ná de bestaande hoofdschakelaar werken)
Je hebt gelijk ;)

Ik heb het ook teveel als advies getypt, had ik niet moeten doen.
Het is een mogelijkheid, maar ik wil ook niet dat @hetisfriet per ongeluk toch aan de fase hangt.

Installateurs zouden niet zo moeilijk moeten doen over een zegeltje knijpen.
Dan is het allemaal een stuk makkelijker en veiliger.
Check bij het zegeltje knijpen even of er tussen de hoofdstop en hoofdschakelaar niks raars zit, en knijp gewoon die zegel.
Zegel +uurtje rekenen + voorrijkosten en klaar. Voor 100 euro gaat niemand lopen kutten.


EDIT:

Dat is dus ook nog geen 100 euro...

@hetisfriet
3e optie is natuurlijk gewoon zelf de zegel afbreken en de stop er uit draaien onder de meter.
Goed ducumenteren met een filmpje, om te kunnen bewijzen dat er geen fraude is gepleegd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjUpX0jEDSK0tBn3ifPxffGE7QA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Op7RKCktSdVPCHkZo8x6p0HI.png?f=fotoalbum_large

en optie 4, vind ik zelf een erg handige, maar wel duur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZqkgSuwvaUvrdlu_kWMlXBpvtI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g1z4VL4yLIwBP0zcVgCbvm8S.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door FRANQ op 22-06-2023 10:54 ]

www.fjmbouw.nl - AMD Ryzen 7 9800X3D RTX5070Ti 96GB DDR5