Beste,
Mijn situatie:
- Hoekwoning uit 1960
- Schuin dak geïsoleerd met 16cm steenwol
- Begane vloer broodjes vloer 25 cm piepschuim
- Verdiepingsvloeren houten balken met daartussen 14cm steenwol
- Spouwmuur niet (meer)geïsoleerd
- Woonruimte triple glas, over HR++ glas, alles kunststof kozijnen
Verwarming (jaarverbruik gas 2022-2023: 900m3):
- Nu middels een Vailliant HR 18/22 ketel
- begane grond middels vloerverwarming (circa 50m2)
- 1e verdieping 3 oude radiatoren, in badkamer vloerverwarming
- 2e verdieping (1 ruimte) 2x vrijstaande Jaga Radiator Tempo - Convector type 11 300 x 1400
Nu is het echt het idee om een warmtepomp aan te schaffen voor de verwarming, expliciet niet om te koelen, nog niet voor SWW aangezien we daar heel weinig voor gebruiken en het dan een forse investering is om dat kleine beetje weg te krijgen.
Er is nu één installatiebedrijf langs gekomen en heeft ons een Hitachi Yutaki S 2.5 met buffervat geadviseerd zodat we volledig kunnen verwarmen. Over enkele jaren zouden we dan als dat de wens is een boiler neer te kunnen zetten om ook SWW op te vangen en de huidige CV helemaal weg te doen. Offerte is nog niet binnen.
Vragen die ik tot nu toe heb:
Specificaties huidige gas ketel:
Specificaties geadviseerde split L/W warmtepomp (en andere modellen in de range):
Mijn situatie:
- Hoekwoning uit 1960
- Schuin dak geïsoleerd met 16cm steenwol
- Begane vloer broodjes vloer 25 cm piepschuim
- Verdiepingsvloeren houten balken met daartussen 14cm steenwol
- Spouwmuur niet (meer)geïsoleerd
- Woonruimte triple glas, over HR++ glas, alles kunststof kozijnen
Verwarming (jaarverbruik gas 2022-2023: 900m3):
- Nu middels een Vailliant HR 18/22 ketel
- begane grond middels vloerverwarming (circa 50m2)
- 1e verdieping 3 oude radiatoren, in badkamer vloerverwarming
- 2e verdieping (1 ruimte) 2x vrijstaande Jaga Radiator Tempo - Convector type 11 300 x 1400
Nu is het echt het idee om een warmtepomp aan te schaffen voor de verwarming, expliciet niet om te koelen, nog niet voor SWW aangezien we daar heel weinig voor gebruiken en het dan een forse investering is om dat kleine beetje weg te krijgen.
Er is nu één installatiebedrijf langs gekomen en heeft ons een Hitachi Yutaki S 2.5 met buffervat geadviseerd zodat we volledig kunnen verwarmen. Over enkele jaren zouden we dan als dat de wens is een boiler neer te kunnen zetten om ook SWW op te vangen en de huidige CV helemaal weg te doen. Offerte is nog niet binnen.
Vragen die ik tot nu toe heb:
- 1. Is mijn systeeminhoud groot genoeg om zonder buffervat te kunnen?
- 2. Ik las in een ander topic per toeval iets over het verwijderen van de pomp van de vloerverwarming. De mijne draait in principe zodra er warm water aangevoerd wordt en verder niet (door drukgevoelige bypass). Wat moet ik doen of waar moet ik op letten?
- 3. Is de aangeboden 6KW pomp een goede match met mijn installatie? De huidige gasketel staat vaak te pendelen omdat die niet ver genoeg terug kan moduleren
- 4. Is de aangeboden 6KW pomp een goede match met mijn installatie?
- 5. Ik heb nu géén home automation en gebruik een simpele Honeywell met OpenTherm en modulatie. En dat bevalt prima, zo'n 'dom' huis. Wat kan ik verwachten als er zo'n warmtepomp naar binnen wordt gefietst?
- 6. Is het de moeite waard om ventilators op mijn huidige, oude, radiatoren te zetten? Twee daarvan zijn maar 5.5cm diep en vanaf de muur gezien heb ik dan slechts 7cm 'diepte'. Of kan ik beter kijken naar nieuwe radiatoren voor LT?
- 7. Waar moet ik verder nog aan denken?
Periode | Verbruik (m3) |
---|---|
01-05-2022 tot 01-06-2022 | 14 |
01-06-2022 tot 01-07-2022 | 4 |
01-07-2022 tot 20-10-2022 | 30 |
20-10-2022 tot 01-01-2023 | 324 |
01-01-2023 tot 01-02-2023 | 201 |
01-02-2023 tot 01-04-2023 | 272 |
01-04-2023 tot 01-05-2023 | 51 |
Specificaties huidige gas ketel:
Nominaal vermogen in kW cv-functie | Warmwater vermogen in kW |
---|---|
1 7,2 - 19,5 (40/30 °C) 6,7 - 18,0 (80/60 °C) | 22 |
Specificaties geadviseerde split L/W warmtepomp (en andere modellen in de range):
Systeem | Yutaki S 2 | Yutaki S 2.5 | Yutaki S 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vermogen | Verwarmen 30/35; 7 °C (min./nom./ max.) | kW | 1,85/4,30/ 6,50 | 1,95/6,00/ 8,50 | 2,10/8,00/ 11,00 |
Verwarmen 30/35; 2 °C (nom./max.) | kW | 2,35/5,49 | 3,10/7,00 | 3,59/8,47 | |
Koelen 12/7; 35 °C (nom./max. | kW | 4,00/5,00 | 5,30/6,00 | 6,50/7,00 | |
Opgenomen vermogen | Verwarmen (nom.) | kW | 0,82 | 1,25 | 1,74 |
Koelen (nom.) | kW | 1,22 | 1,59 | 1,94 | |
Voedingsspanning | 1~230 V, 50 Hz | z 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | ||
- | - | - | |||
COP | Nominaal 30/35; 7 °C | 5,25 | 4,80 | 4,60 | |
EER | Nominaal 12/7; 35 °C | 4,00 | 3,60 | 3,35 | |
SCOP / ƞs (35 °C) | 4,93/181 | 4,58/177 | 4,25/175 | ||
SCOP / ƞs (55 °C) | 3,58/133 | 3,38/130 | 3,25/125 | ||
Toepassingsgebied buitenunit | Verwarmen (DB) | -20 tot 25 | -20 tot 25 | -20 tot 25 | |
Warm water (DB | -20 tot 35 | -20 tot 35 | -20 tot 35 | ||
Koelen (DB) | 10 tot 46 | 10 tot 46 | 10 tot 46 |