Goedemorgen,
Zit al even met dit idee in mijn hoofd.
In mijn schuur (95 m2) komt vloerverwarming, slang 20 mm, groepen van max. 120 meter. De rest van mijn huis heeft ook vloerverwarming (slangen 14 en 16) en Jaga Strada Hybrid radiatoren boven. De schuur wil ik 's winters ongeveer op minimaal 10 graden houden.
De binnen-unit van mijn warmtepomp staat ook in de schuur. Ik denk dat het waterzijdig inregelen van deze nieuwe vloerverwarming in de schuur best lastig wordt, omdat deze slangen veel dikker zijn en relatief dichtbij de pomp. Ik denk dat de verwarming in mijn huis daaronder gaat lijden als de schuur vragend is.
Nu dacht ik dus, waarom zet ik de vloerverwarming in de schuur niet in de retour van de vloerverwarming uit het huis. Dan gaat ook de hoogwaardige energie niet de schuur in, maar altijd eerst door het huis.
Ik heb ook een Honeywell Evohome systeem en met twee AVDO's zou ik kunnen regelen dat de retour van het huis ook direct terug kan naar de warmtepomp als de schuur niet vraagt. En andersom kan de schuur ook wel gevoed worden door de warmtepomp als er geen vraag in huis is en wel in de schuur.
Ik zie de volgende voor- en nadelen:
- geen hoogwaardige energie door de vloer van de schuur die slechts 10 graden hoeft te zijn
- grotere Delta T bij de warmtepomp (is efficienter voor de compressor, begreep ik?)
- enorme lengte als het water eerst door de VLV van het huis gaat en dan door de VLV van de schuur
Iemand anders dit wel eens geprobeerd of een idee daarbij? Ik ben erg benieuwd naar andere meningen/zienswijzen?
Zit al even met dit idee in mijn hoofd.
In mijn schuur (95 m2) komt vloerverwarming, slang 20 mm, groepen van max. 120 meter. De rest van mijn huis heeft ook vloerverwarming (slangen 14 en 16) en Jaga Strada Hybrid radiatoren boven. De schuur wil ik 's winters ongeveer op minimaal 10 graden houden.
De binnen-unit van mijn warmtepomp staat ook in de schuur. Ik denk dat het waterzijdig inregelen van deze nieuwe vloerverwarming in de schuur best lastig wordt, omdat deze slangen veel dikker zijn en relatief dichtbij de pomp. Ik denk dat de verwarming in mijn huis daaronder gaat lijden als de schuur vragend is.
Nu dacht ik dus, waarom zet ik de vloerverwarming in de schuur niet in de retour van de vloerverwarming uit het huis. Dan gaat ook de hoogwaardige energie niet de schuur in, maar altijd eerst door het huis.
Ik heb ook een Honeywell Evohome systeem en met twee AVDO's zou ik kunnen regelen dat de retour van het huis ook direct terug kan naar de warmtepomp als de schuur niet vraagt. En andersom kan de schuur ook wel gevoed worden door de warmtepomp als er geen vraag in huis is en wel in de schuur.
Ik zie de volgende voor- en nadelen:
- geen hoogwaardige energie door de vloer van de schuur die slechts 10 graden hoeft te zijn
- grotere Delta T bij de warmtepomp (is efficienter voor de compressor, begreep ik?)
- enorme lengte als het water eerst door de VLV van het huis gaat en dan door de VLV van de schuur
Iemand anders dit wel eens geprobeerd of een idee daarbij? Ik ben erg benieuwd naar andere meningen/zienswijzen?
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB