Goedenacht,

Onlangs heb ik een huis gekocht met mijn partner en hier staat een grondwarmtepomp in. Zojuist kwam ik erachter dat mijn Nibe warmtepomp (F1245PC) water lekt aan de bovenkant bij 1 van de aansluitingen.

Ik heb geprobeerd om erachter te komen wat ik kan doen maar ben relatief nieuw op dit gebied en ik vind tegenstrijdige dingen. Mijn eerste reactie is om voor nu de warmtepomp uit te zetten alleen weet ik niet of dat mijn probleem nou oplost of verergert. Bijgevoegd een foto van de bovenkant met de leiding die lekt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jXXhCDpRbzoFUP5dfc7HO5Yzxqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9kWZXYUE0e5ItR6RoA6JphcC.jpg?f=fotoalbum_large

De witte leiding loopt vervolgens naar beneden en zit daar als volgt aangesloten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LIgD7nZ6fvYp12zRPJdcQ2WwAYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KCOn17la3yq9K4vjV1Hxvbmr.jpg?f=fotoalbum_large

Omdat dit nog helemaal nieuw voor mij is weet ik niet precies welke leiding waarvan is of waar die heen loopt helaas…

Weet iemand wat nu voor nood het beste is om te doen tot er een installateur naar kan kijken? (Altijd fijn in het weekend met een feestdag…)

Heel veel dank alvast

[ Voor 21% gewijzigd door Mike.1306 op 29-05-2023 01:59 ]

Beste antwoord (via Mike.1306 op 29-05-2023 13:37)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
De nibe doet twee dingen
Cv bedrijf en tapwater
Dat zijn gescheiden circuits

Cv bedrijf is niks mis mee maar je tapwater lekt.

Cv bedrijf mag blijven werken maar tapwater verwarmen niet.
Dus wat je moet doen is tijdelijk de hoofdkraan water dichtzetten
Even warmwater kraan open zetten in je badkamer ofzo, zodat de druk weg is (en dus niks meer lekt)
En vul even wat flessen water eerst.

En nibe uit.
(Tenzij je weet hoe je tapwater functie uitzet in de nibe)

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 03:01 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Dat is je aanvoer van het koude tapwater.
Helaas zit er op de inlaatcombinatie “zwarte ding met overdruk naar riool” geen draaiknop zo te zien.
Hiermee sluit je het water af.
Zit er aan de zijkant niets waarmee je hem dichtdraait?

Dus tapwater dichtzetten. Desnoods in je meterkast en nibe uit (ivm warm tapwater wat uitzet en waterdruk die eraf is)
Warm water kraan even openzetten zodat de druk eraf is.

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 02:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
De flex slang zal lekken.
Wellicht vernieuwen of zachtjes aandraaien als het los zit)
rubber afdichting lekt dus slang vervangen. maar kan ook een vlakke pakking in zitten
Bij de bouwmarkt hebben ze die wel (tot aan 3/4” meestal)

[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 02:26 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 02:09:
Dat is je aanvoer van het koude tapwater.
Helaas zit er op de inlaatcombinatie “zwarte ding met overdruk naar riool” geen draaiknop zo te zien.
Hiermee sluit je het water af.
Zit er aan de zijkant niets waarmee je hem dichtdraait?

Dus tapwater dichtzetten. Desnoods in je meterkast en nibe uit
Thanks voor je reactie nog zo laat, zit aardig met de handen in het haar.

Ik zie aan de zijkant nog wel een ander zwart dopje / knop zitten. Weet niet of ik daar iets mee kan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WsDVF7x5PTTngEa9gkJjdYBA69g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p76v6J9gMwXZLMlXpO7FJChR.jpg?f=fotoalbum_large

Kan ik voor de komende uren het water afsluiten en de nibe dus op stand-by zetten? Gaat er dan niks mis met bijv. de vloerverwarming (los van de warmte uiteraard) of andere apparaten. Ben een leek op dit gebied en wil niet iets verder kapot maken…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Daarmee zet je hem dicht.
Mits de boel niet verkalkt is.
Dus dichtdraaien en druk eraf via warmwater kraan.

Nibe mag geen tapwater meer maken dus gewoon uit?
Temzij je hem in het menu kan blokkeren

Vloerverwarming heb je nu niet nodig

[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 02:33 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 02:31:
Daarmee zet je hem dicht.
Mits de boel niet verkalkt is.
Dus dichtdraaien en druk eraf via warmwater kraan.

Nibe mag geen tapwater meer maken dus gewoon uit?
Temzij je hem in het menu kan blokkeren

Vloerverwarming heb je nu niet nodig
Ik draai aan de dop aan de zijkant (kleine zwarte) maar het lijkt wel alsof ik oneindig kan doordraaien. Of moet die dop er eerst nog af of zo?

En qua apparatuur bedoelde ik, gaat er niks mis met pompjes als er geen tapwater aangevoerd wordt. Heb geen idee maar las daar iets over vandaar de check.

Moet wel zeggen dat het water dat lekt wel lauw is en niet koud wat ik zou verwachten als het de aanvoer van het tapwater is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Het zwarte ding is dit
https://www.warmteservice...-bar-DN15-15mm/p/18451200

Deze is zes bar. Spreekt wat eerder aan dan 8 bar wat ik net wat beter vindt.
Die laat overdruk weg, van het tapwater wat uitzet tijdens verwarmen en heeft ook een terugslagklep

Met de klok mee draaien.
Maar dan is die verrot denk ik of verkalkt.

Nee gaat niks kapot ten zij je tapwater laat maken dus veiligste is gewoon helemaal uit.

Je hebt lekkage van je boilervat dus alles wat lekt is warm
Maar wellicht is het de uitgang van je warm tapwater.
Maar dan moet hij alsnog dicht ivm druk

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 02:48 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 02:42:
Het zwarte ding is dit
https://www.warmteservice...-bar-DN15-15mm/p/18451200

Deze is zes bar. Spreekt wat eerder aan dan 8 bar wat ik net wat beter vindt.
Die laat overdruk weg, van het tapwater wat uitzet tijdens verwarmen en heeft ook een terugslagklep

Met de klok mee draaien.
Maar dan is die verrot denk ik of verkalkt.

Nee gaat niks kapot ten zij je tapwater laat maken dus veiligste is gewoon helemaal uit.

Je hebt lekkage van je boilervat dus alles wat lekt is warm
Maar wellicht is het de uitgang van je warm tapwater.
Maar dan moet hij alsnog dicht ivm druk
Ik draaide net aardig wat met de klok mee maar ik kon blijven draaien dus denk dat ie dan inderdaad niet meer goed is. Hoop niet dat ie nu op een rare stand staat…

Even voor mijn begrip, is dit aanvoer van water aan de warmtepomp of is dit water wat uit de warmtepomp komt en elders heen gaat?

Dus wat zijn mijn opties nu? Zo laten met handdoeken en hopen dat ik zsm een installateur kan laten kijken of moet ik het hele water in het hele huis in de meterkast afsluiten en de nibe pomp uitzetten. Wat is verstandig…

Super fijn dat je meekijkt rond dit tijdstip.

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
De nibe doet twee dingen
Cv bedrijf en tapwater
Dat zijn gescheiden circuits

Cv bedrijf is niks mis mee maar je tapwater lekt.

Cv bedrijf mag blijven werken maar tapwater verwarmen niet.
Dus wat je moet doen is tijdelijk de hoofdkraan water dichtzetten
Even warmwater kraan open zetten in je badkamer ofzo, zodat de druk weg is (en dus niks meer lekt)
En vul even wat flessen water eerst.

En nibe uit.
(Tenzij je weet hoe je tapwater functie uitzet in de nibe)

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 03:01 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
En iedere loodgieter kan dit repareren als het een lekke flexibele slang is.
En vervang meteen de inlaatcombinatie met die uit mijn link

[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 03:11 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 02:58:
De nibe doet twee dingen
Cv bedrijf en tapwater
Dat zijn gescheiden circuits

Cv bedrijf is niks mis mee maar je tapwater lekt.

Cv bedrijf mag blijven werken maar tapwater verwarmen niet.
Dus wat je moet doen is tijdelijk de hoofdkraan water dichtzetten
Even warmwater kraan open zetten in je badkamer ofzo, zodat de druk weg is (en dus niks meer lekt)
En vul even wat flessen water eerst.

En nibe uit.
(Tenzij je weet hoe je tapwater functie uitzet in de nibe)
Zit in de instellingen te kijken maar kan helaas niet vinden hoe ik de tapwater functie uitzet.

Dus dan wordt het:
- flessen water vullen
- waterkraan in de meterkast dichtzetten.
- Dan de nibe uitzetten (met de schakelaar op de voorkant?)
- warm water laten lopen om druk eraf te halen.
- zsm een installateur vinden die het kan fixen…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Precies

En eventueel quooker ook uit in de keuken.

[ Voor 76% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 03:13 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 03:09:
En iedere loodgieter kan dit repareren als het een lekke flexibele slang is.
En vervang meteen de inlaatcombinatie met die uit mijn link
Ja de slang zelf is volgens mij nog in orde, het zit ‘m in de aansluiting dus ik hoop dat het iets simpels is en dat het snel verholpen kan worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Rubbertje (dus hele slang vervangen)
Of vlakke pakkinkje
Kan ik vanaf hier niet bepalen

Pas wel op met losdraaien er zit nog warm water in. Maar als druk eraf is valt het mee
Wellicht wachten op loodgieter
In geval van nood kan je nog water pakken met de hoofdkraan even te openen maar dan weer lek

[ Voor 80% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 03:19 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 03:14:
Rubbertje (dus hele slang vervangen)
Of vlakke pakkinkje
Kan ik vanaf hier niet bepalen

Pas wel op met losdraaien er zit nog warm water in. Maar als druk eraf is valt het mee
Wellicht wachten op loodgieter
In geval van nood kan je nog water pakken met de hoofdkraan even te openen maar dan weer lek
Ja ik ga zelf niet aan de leiding zitten. Heb daar gewoon te weinig kennis van. Hoop alleen dat ik snel een loodgieter kan vinden want geen water is wel echt onhandig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik woon 350 km verderop anders kwam ik ff langs

Oogjes gaan weer toe.
Sterkte in ieder geval

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 03:26:
Ik woon 350 km verderop anders kwam ik ff langs

Oogjes gaan weer toe.
Sterkte in ieder geval
Heel erg bedankt voor het meekijken! Echt heel fijn aangezien ik geen idee had wat er aan de hand was en wat ik kon doen. En ik woon inmiddels in het midden van het land maar alsnog niet om de hoek gok ik ;).

Ik doorloop morgenochtend het stappenplan met een frissere blik. Ook in het geval er toch nog iets onvoorziens gebeurt. En ik bedacht me dat ik via de vakantiemodus de warmwatertap uit kan zetten dus dat kan ik evt ook nog proberen.

Nu een hoop handdoeken er neergelegd om de resterende nacht even mee door te komen.

[ Voor 15% gewijzigd door Mike.1306 op 29-05-2023 03:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Hier staan wat slangen.
https://www.sani-flex.de/...beidseitig-1-2-uem/a-132/

Edit: bij nader inzien kan het ook deze zijn. (niet goed te zien op de foto)
https://www.sani-flex.de/...3-1-2-uem-x-1-2-ag/a-131/
1/2" buitendraad en een 1/2 binnendraad met vlakke pakking (uberwurf mutter)

Ik vermoedt 1/2" maar zeker weet ik het niet. En meet even de lengte op.
Wel hoort die geschikt te zijn voor drinkwater en temperatuur tot 90 graden
- Temperatur: -15 bis 90°C
Je zou de schroefdraad op kunnen meten (OutsideDiameter) waar de flex slang op vast zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bhur-4IoDa_fBA6wkzzyWN9OrTg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mVecG4qJYhRX2dIA7vUgBif4.jpg?f=fotoalbum_tile


Nogmaals: het kan de vlakke pakking zijn (groen ringetje bij saniflex.de op de foto)
Dan is het 5 minuten werk

Maar als het een slang is met een vaste rubberen afdichting en dan is het onherstelbaar, en heb je dezelfde slang nodig.

En deze ook alvast maar bestellen of afhalen.
https://www.warmteservice...-bar-DN15-15mm/p/18451200

Dan hoeft heel je huis niet van het water af, mocht het ooit nog een keer voorkomen

[ Voor 90% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 08:39 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
Heb vandaag met de installateur gebeld en die gaf aan dat ik eerst even moest proberen om de slang vaster te draaien. Dit lukte met gemak en het lekken is nu gestopt.

Morgen maak ik een afspraak om even alles goed te laten nakijken. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Laat ze meteen een nieuwe inlaat combinatie meenemen.
Die hoort de boel af te kunnen sluiten. Dat scheelt een hoop gedoe

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 13:44:
Laat ze meteen een nieuwe inlaat combinatie meenemen.
Die hoort de boel af te kunnen sluiten. Dat scheelt een hoop gedoe
Ja goede, ga ik doen. Wil dat ze er sowieso naar gaan kijken omdat ik er wel aan gezeten heb.