Growatt 5000TL3-X blijft in storing “AC V outrange”

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
Mijn omvormer is er sinds afgelopen vrijdag (een zonnige dag: om 12:40 mee opgehouden met de foutmelding: AC V outrange
Dit was ongeveer op het piekmoment (panelen liggen op het oosten) zo rond de 5600W.

Het gekke is dat de omvormer helemaal niet meer aan gaat, ook niet als er weinig zon is.
Elke ochtend als de zon op komt krijg ik dezelfde foutmelding.
Ik zie dat deze melding vaker voorkomt bij mensen (op piekmomenten) maar dan gaat de omvormer later weer automatisch aan.
Hier ligt alles al 5 dagen stil.

Het zijn 17 panelen van Trina Solar 390WP
Omvormer is een Growatt 5000TL3-X
Meterkast heeft 3 fasen

De panelen zijn eind Juli 2022 gelegd door ENIE en hebben tot dusver prima gewerkt.

In eerste instantie geprobeerd om de omvormer te herstarten, DC schakelaar uit vervolgens de stoppen in de meterkast uit en na 1 minuut weer aan, DC schakelaar aan maar geen succes..
Ook op een bewolkte dag gaat hij niet aan.

Toen contact opgenomen met ENIE, die verwezen me door naar de netbeheerder.
De netbeheerder gaf aan dat ik een installateur moest laten komen als ik de netspanning wilde laten doormeten.

Ik heb met een multimeter alle stopcontacten in huis gemeten, alles zit tussen de 230 en 235.

Vervolgens weer contact met ENIE, sercvicemelding moet blijkbaar eerst een beoordelingtraject in voordat er een afspraak gemaakt kan worden.
Wacht hier nu al dagen op en volgende week gaan we 2 weken op vakantie.
Ben bang dat dit dus nog wel even kan gaan duren..

Ik hoop dat iemand nog een idee heeft, alle tips zijn welkom!

Beste antwoord (via Teun45 op 26-05-2023 20:39)


  • m4ni4k-4live
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 09-06 22:58
Begin met alles afteschakelen, dus op de omvormer links schakellaar omdraaien.
ABB werkschakelaar naar beneden schakelen.
In de meterkast de aardlekautomaat uitschakellen (zit naast de schakelaar met groene sticker) en vervolgens de hoofdschakelaar (ronde knop) daaronder ook.

Dan alles open draaien en beschermkappen eraf, nu kun je alle bedrading zien.
Voel met een punt tangetje of de bedrading zowel op de hoofdschakelaar (bovenkant) als op de Aardlekautomaat (onder en boven) daatwerkelijk vast zitten.

Zoniet goed aandraaien, dit check je ook bij de werkschakelaar.
Het wil nog wel eens dat de draad achter de klem is komen te zitten waardoor het lijkt dat hij vast zit maar dat dus niet is.

[ Voor 3% gewijzigd door m4ni4k-4live op 25-05-2023 17:33 ]

Alle reacties


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Mailtje naar @Growatt ?
(service.nl@ginverter.com).

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:25
Zijn de netspanning waarden te zien in de monitoring?

Ik denk eerder dat er iets los zit ?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
5600W uit een 5000 watt omvormer.

Ik zou denken dat de waarden niet kloppen van de inverter.
En wellicht ook de V dan, waardoor die in storing gaat.
//wilde gok

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
@Ronald bedoel je dit?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X0wIqlNLsVFg1iqo6ocInECxQUg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sUssgxENkjB8NAa40lEiQaFq.png?f=fotoalbum_large


@AUijtdehaag Die 5600W lees ik af in de grafiek, weet niet of dat daadwerkelijk het omgezette vermogen is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLbm6UrUCJwTZyGmzim81OyvkN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V4FHA1pfDP30OuhhQ2mdMfdF.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door Teun45 op 25-05-2023 09:18 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Axewi
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 03-07 16:20
Even in stappen werken, als je aangeeft dat je uit het stopcontact 230 - 235v krijgt zou de netspanning in orde moeten zijn op het moment van meten.

Netspanning kan hoger worden door slechte contacten of verlies op de kabel.
Probeer eens te kijken op het display van je omvormer of je daar de AC waarde kan aflezen, met name dan het voltage, mocht deze te hoog zijn op de omvormer ga je een stapje terug meten. dus:

1) omvormer display -> te hoog? ga naar 2
2) boven de werkschakelaar meten met de multimeter
3) onder de werkschakelaar
4) boven de aardlekautomaat
5) onder de aardlekautomaat

etc, dan kom je vanzelf op het punt uit waar de spanning wel klopt. Mocht de spanning op het display van de omvormer in orde zijn is het handig om de landinstellingen te controleren, niet elk land heeft de zelfde maximum en minimum voor wat de netspanning mag zijn.

Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 10:41
Er ligt een zekering uit in je meterkast / een losse verbinding. De vermelde AC waarden zouden alle 3 tussen de 400V en 450V moeten zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:24
Ik link dit topic hier even, want van wat ik zie in die plaatjes gebeurt er hetzelfde.
Growatt omvormer blijft op "waiting"

Er mist een fase.

[ Voor 6% gewijzigd door jeroen3 op 25-05-2023 09:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:25
@Teun45 de omvormer ziet hele rare waarden. Even aangenomen dat de AC1/2/3 tussen 0 en fase gemeten worden horen ze rond 230 te zitten.

De 400 is raar, en de 200 ook.

Er zit dus iets los of grandioos fout aangesloten.

0 naar elk van de fasen hoor je rond 230 te meten.
L1-L2, L2-L3, L3-L1 rond 400V

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • m4ni4k-4live
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 09-06 22:58
Wat @Ronald bedoeld is dat:
PV1 = ok
PV2 = ok

AC1 = 411.5 V (dit moet zijn 390 tot 400 V) fase1 is redelijk
AC2 = 208.2 V (dit moet zijn 390 tot 400 V) fase2 is niet goed
AC3 = 201.9 V (dit moet zijn 390 tot 400 V) fase3 is niet goed

Lijkt erop dat er bedrading los zit, alles nagaan zoals @Axewi aangeeft.
Dus ook even met geisoleerde schroevendraaier alles na / aandraaien.

Als alles weer functioneerd zie je ook dat AC1 tot 3 onder de 400V komt.
Meten is weten :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
Zit er ook een werkschakelaar bij de omvormer?
Daar kan ook wat los zitten.
En anders in de stekker naar de omvormer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:25
@m4ni4k-4live weet je zeker dat de 3 AC waardes interfase horen te zijn, niet fase-0? Ik weet niet alle details voor Growatt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • m4ni4k-4live
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 09-06 22:58
Ronald schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:00:
@m4ni4k-4live weet je zeker dat de 3 AC waardes interfase horen te zijn, niet fase-0? Ik weet niet alle details voor Growatt.
Ja heb zelf ook growatt, AC1 AC2 en AC3 zijn de uitgang voltages over de fases
bij mij zijn die nu.

AC1 413.3 V - 10.7 A - 2538.0 W
AC2 412.8 V - 10.7 A - 2550.8 W
AC3 412.5 V - 10.7 A - 2507.7 W

totaal 7655.1W opbrengst nu op een MOD7000TL3-X (20x395W op 2 strings zuid)


Huidig nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6sgLt5Kp9e08ai6nE-qkFcb3dQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/foRfsYg1QVT0epRhOsb2XIiC.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door m4ni4k-4live op 25-05-2023 12:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
@Axewi
Het display geeft de volgende waardes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vMWzFTIF3R1xf1NCFcMEQ6aMiLM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7LffHblQgCI0pFTToRHDW4ui.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrQcmFfoD3PXuoTAkN7kvLwRlws=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5sSa9uCoydmZiiwAea2VGpT1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVRMZ34JXP-X9odSuS7wz7r_o9c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kRBI3RRG9mrTmydLCyFsvLWi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hbFv1-7-i7jEKZ-F8z--q0KZuY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gz0P5y0Cx4VBic2dF1IRTDOJ.jpg?f=fotoalbum_large

Bedoel je met werkschakelaar de DC schakelaar die op de zijkant van de omvormer zit?
Hoe moet ik dit meten?

En om boven en onder de aardlekautomaat te meten moet ik dan de meterkast openmaken?
Ik ben geen expert op dit gebied 😬


@Brokencore
Ik zie niks geks in de meterkast, alle schakelaars staan omhoog..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3k4y7WpAstfS0qCookikc_rrt0E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qi4FDgcUsvfhj1y3ac3ErYLY.jpg?f=fotoalbum_large

@jeroen3
Bedankt voor de tip maar ik wordt van dat topic niet veel wijzer. Het probleem daar bleek een verkeerde aansluiting in de meterkast.
Bij mij heeft alles 10 maanden prima gewerkt..

@m4ni4k-4live
De bedrading van zowel de omvormer als de meterkast nalopen?

@IplugNplay
Er zit een schakelaar links op de omvormer, volgens mij de DC schakelaar en er zit nog een schakelaar (tussen de panelen en de omvormer denk ik?)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WQ4kFOljQM7dPl-4-R2lKgwiAY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qb9L7NRTmxpTExWWPQYpfzAF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azxbIJhXFkgR_e9HBqMgo4ISAN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WJmv9e378jCmlsxoxwcS2IIp.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 11:22

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Als de waardes van de growatt kloppen, dan heb je ergens een losse 0 liggen. Dit wil je vrij vlot (laten) uitzoeken, voordat de nul echt gaat zweven en allerlei apparaten in huis oprookt.

Wise enough to play the fool


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Axewi
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 03-07 16:20
@Teun45 Die grijze ABB kast is de werkschakelaar, overigens hebben die er een handje van om nog wel eens stuk te gaan dat ze een fase niet meer mee schakelen (zelfde probleem als wat jij nu lijkt te hebben)

even als volgt te werk gaan om dat (veilig) uit te sluiten.
1) Omvormer uitschakelen met de schakelaar aan de linkerkant aan de omvormer.
2) de Aardlekautomaat in de meterkast uitschakelen.
3) werkschakelaar schakelaar uit en openschroeven.
4) werkschakelaar inschakelen en dan met de multimeter op de piepstand onder en bovenin de werkschakelaar meten. dus 1onder en 1boven en dan kijken of die in verbinding staan zodra de werkschakelaar aanstaat. Waarschijnlijk is er 1 van de fase die niet in verbinding staat ondanks dat de werkschakelaar ingeschakeld is.

LET OP, dit gedeelte kan je volledig stroomloos testen dus doe dat ook!

Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
@Axewi
Ik heb gedaan wat je gezegd hebt.
Zodra de ik de multimeter aan zet staat hij op OL
Ik heb ze alle 3 gemeten, zodra ik de pinnen er op zet meet hij een voltage en vervolgens zakt het getal terug naar .000

Ik hoor alleen geen piepjes, misschien een bepaalde instelling in de meter?

Ik heb ook tussen de L1 en L2 gemeten en tussen de L2 en L3 alleen toen kwam er een heel klein vonkje en nu blijft de meter staan op .770 ipv OL als de pinnen nergens aan zitten..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_NV74ATXam4PmaG-Yw5-5BgWws=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l3YtuY2TbpUly2xp8d6ojKfA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hhh1_OxoVK9blCaj1e3O7iYduS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ACOy8GbLrujetmHXfqXrmzhP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Axewi
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 03-07 16:20
Teun45 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 14:27:
@Axewi
Ik heb gedaan wat je gezegd hebt.
Zodra de ik de multimeter aan zet staat hij op OL
Ik heb ze alle 3 gemeten, zodra ik de pinnen er op zet meet hij een voltage en vervolgens zakt het getal terug naar .000

Ik hoor alleen geen piepjes, misschien een bepaalde instelling in de meter?

Ik heb ook tussen de L1 en L2 gemeten en tussen de L2 en L3 alleen toen kwam er een heel klein vonkje en nu blijft de meter staan op .770 ipv OL als de pinnen nergens aan zitten..

[Afbeelding]

[Afbeelding]
stand van je multimeter is goed maar je moet een keer op de func toets drukken denk ik. En daarna kan je testen of je een piepje hoort als je de 2 pinnen even tegen elkaar houd. Gesloten circuit = piep, open circuit = geen piep :)

en dan moet je op de werkschakelaar wanneer deze in de aan positie staat meten op:
1 -> 2 = piep
3 -> 4 = piep
5 -> 6 = piep

En zorgen dat de aardlekautomaat wel uitgeschakeld is in de meterkast, dat voorkomt vonkjes ;)

[ Voor 7% gewijzigd door Axewi op 25-05-2023 14:45 ]

Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
@Axewi Dat dacht ik ook maar zodra ik op de functie toets druk dan gaat de meter uit 🤔 leeg scherm en geen piepjes als ik de pinnen tegen elkaar houd..

De aardlek schakelaar had ik ook uit gezet, alle stroom in huis was afgesloten..

Maar dat de meter wel iets aangeeft ipv OL betekend dan al wel dat er een doorstroom is toch?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Axewi
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 03-07 16:20
Teun45 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:13:
@Axewi Dat dacht ik ook maar zodra ik op de functie toets druk dan gaat de meter uit 🤔 leeg scherm en geen piepjes als ik de pinnen tegen elkaar houd..

De aardlek schakelaar had ik ook uit gezet, alle stroom in huis was afgesloten..

Maar dat de meter wel iets aangeeft ipv OL betekend dan al wel dat er een doorstroom is toch?
Je wil in dit geval continuïteit meten.
Andere manier kan ook nog, maar dan meet je wel terwijl er spanning op staat dus moet je iets voorzichtiger zijn.
Multimeter op Wisselspanning zetten, aardlekschakelaar inschakelen.
en dan aan de bovenzijde van de werkschakelaar meten tussen:

Bruin -> Blauw = +/- 230v
Zwart -> Blauw = +/- 230v
Grijs -> Blauw = +/- 230v

En dan kan te eventueel nog tussen de fasen meten, dan moet je rond de 400v uitkomen, dus

Bruin -> Zwart = +/- 400v
Zwart -> Grijs = +/- 400v
Bruin -> Grijs = +/- 400v

Dit zou je zowel aan de onderzijde als de bovenzijde kunnen doen maar als ik uitga van je foto's is de bovenzijde de AC richting de omvormer dus daar zou ik starten.

PS. je hoeft niet je hele huis stroomloos te maken hoor, alleen de aardlekautomaat van de omvormer is voldoende om in dit geval veilig te werken. (ik denk de SEP automaat) afgaande op je foto's

[ Voor 7% gewijzigd door Axewi op 25-05-2023 15:34 ]

Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 11:24
Teun45 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:13:
@Axewi Dat dacht ik ook maar zodra ik op de functie toets druk dan gaat de meter uit 🤔 leeg scherm en geen piepjes als ik de pinnen tegen elkaar houd..
Uhm... de batterij is bijna leeg... symbooltje van de batterij is ook aan.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • m4ni4k-4live
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 09-06 22:58
Begin met alles afteschakelen, dus op de omvormer links schakellaar omdraaien.
ABB werkschakelaar naar beneden schakelen.
In de meterkast de aardlekautomaat uitschakellen (zit naast de schakelaar met groene sticker) en vervolgens de hoofdschakelaar (ronde knop) daaronder ook.

Dan alles open draaien en beschermkappen eraf, nu kun je alle bedrading zien.
Voel met een punt tangetje of de bedrading zowel op de hoofdschakelaar (bovenkant) als op de Aardlekautomaat (onder en boven) daatwerkelijk vast zitten.

Zoniet goed aandraaien, dit check je ook bij de werkschakelaar.
Het wil nog wel eens dat de draad achter de klem is komen te zitten waardoor het lijkt dat hij vast zit maar dat dus niet is.

[ Voor 3% gewijzigd door m4ni4k-4live op 25-05-2023 17:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
En als je voorgaande aan het doen bent kan je ook de kabel volgen naar de omvormer en daar de stekker er af draaien (klein stukje draaien en dan er uit trekken) dan kun je de punten in die stekker doormeten(piepen/weerstand) naar de werkschakelaar.

Ja en ook zeker de draden even voelen of ze vast zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
Axewi schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:32:
[...]


Je wil in dit geval continuïteit meten.
Andere manier kan ook nog, maar dan meet je wel terwijl er spanning op staat dus moet je iets voorzichtiger zijn.
Multimeter op Wisselspanning zetten, aardlekschakelaar inschakelen.
en dan aan de bovenzijde van de werkschakelaar meten tussen:

Bruin -> Blauw = +/- 230v
Zwart -> Blauw = +/- 230v
Grijs -> Blauw = +/- 230v

En dan kan te eventueel nog tussen de fasen meten, dan moet je rond de 400v uitkomen, dus

Bruin -> Zwart = +/- 400v
Zwart -> Grijs = +/- 400v
Bruin -> Grijs = +/- 400v

Dit zou je zowel aan de onderzijde als de bovenzijde kunnen doen maar als ik uitga van je foto's is de bovenzijde de AC richting de omvormer dus daar zou ik starten.

PS. je hoeft niet je hele huis stroomloos te maken hoor, alleen de aardlekautomaat van de omvormer is voldoende om in dit geval veilig te werken. (ik denk de SEP automaat) afgaande op je foto's
Oké, we komen ergens!

Ik heb de batterij vervangen van de miltimeter en nu piept hij wel! 😬
De werkschakelaar doorgemeten en die piepte bij alle 3.

Ik heb de meterkast opengemaakt en daar vond ik een bruine draad onder de aardlekschakelaar die niet helemaal lekker vast zat.
Deze aangedraaid en de boel weer opgestart.

Nu krijg ik niet meer de foutmelding maar blijft de omvormer hangen op “connect in 30s”
Zodra ik hem aan zet telt hij af tot 28s maar dan schiet hij weer naar 30s en daar blijft hij op hangen.
In de app geeft hij aan “waiting”

De AC waarden lijken nu wel goed te zijn!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VJF7oR2TSC6Kff31gFz_K5AJwYI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tJuukflyog4I2UWSn2ZlMKkL.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:25
Een van je fasen lijkt te hoog, 442 is meer dan 10% boven nominaal

Dat zou niet mogen gebeuren zonder de belasting van invoeding

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
De omvormer is eind van de middag weer aan gegaan!

De waardes lijken nu wat normaler te zijn, ben benieuwd hoe het zich morgen overdag gaat houden..

In ieder geval enorm bedankt voor alle tips en hulp! 🙏

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MggmczMEZHNw47TfxS-z34Wqpqc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TX3znisfuErDn8LKARrNTRd5.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
@Axewi @Ronald @m4ni4k-4live @AUijtdehaag @IplugNplay

Ik heb toch iemand laten komen, het heeft 2 dagen gewerkt maar vandaag weer de foutmelding.

Probleem is gevonden… gelukkig geen brand ontstaan. 😲

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-wMjTIDNGibUPcIPuoSMR8SxZxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zcFYTwckiUUIvNbaVtXsk5rW.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
:X
Misschien dezelfde firma?
Omvormer bijna doorgebrand

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 19:54 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Teun45
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-05-2023
Bij mij is het aangesloten door ENIE inmiddels hebben ze de naam veranderd naar SOLY, zullen ze wel een reden voor hebben gehad 🤔

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-07 16:33

TTROX

Christian N

Hey Teun,

Ik was benieuwd na het vervangen van de stekker of je nog eens de melding AC V Outrange hebt gehad?

Afgelopen vrijdag heeft Soly (ENIE) bij mij ook een soortgelijke installatie gemonteerd (16x 420wp 3fasen) maar het heeft een half uur gewerkt en sindsdien staat het in de storing AC V outrange.

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-07 16:33

TTROX

Christian N

Axewi schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:32:
@Teun45 Die grijze ABB kast is de werkschakelaar, overigens hebben die er een handje van om nog wel eens stuk te gaan dat ze een fase niet meer mee schakelen (zelfde probleem als wat jij nu lijkt te hebben)

even als volgt te werk gaan om dat (veilig) uit te sluiten.
1) Omvormer uitschakelen met de schakelaar aan de linkerkant aan de omvormer.
2) de Aardlekautomaat in de meterkast uitschakelen.
3) werkschakelaar schakelaar uit en openschroeven.
4) werkschakelaar inschakelen en dan met de multimeter op de piepstand onder en bovenin de werkschakelaar meten. dus 1onder en 1boven en dan kijken of die in verbinding staan zodra de werkschakelaar aanstaat. Waarschijnlijk is er 1 van de fase die niet in verbinding staat ondanks dat de werkschakelaar ingeschakeld is.

LET OP, dit gedeelte kan je volledig stroomloos testen dus doe dat ook!
Bedankt voor de tip/uitleg :) !
Bij mij is er een EMAT werkschakelaar gemonteerd en inderdaad na het doormeten bleek L1 niet te schakelen na het omzetten van de schakelaar.


In ieder geval een oorzaak gevonden, nu maar weer terug naar Soly... :O

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KerstRunner
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:40
Ik kreeg zelf dit document van Growatt toegestuurd na contact op te nemen.

https://white-cari-21.tiiny.site <- Wist even niet hoe anders een PDF te uploaden.

[ Voor 21% gewijzigd door KerstRunner op 11-08-2023 10:27 ]

Pagina: 1